Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1515355

Существуют ли какие-нибудь нормы для расчёта "правильного" освещения? Интересуют именно цифры! Например, столько-то Вт на м/кб. Так же, думаю, должны быть рекомендации по расположению, например, столько-то ламп на м.кб.
Режимы? Например, каким должно быть освещение при работе за монитором, приготовлении еды, чтении книги и т.д.
Спасибо!

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Dmitriy1 написал :
столько-то Вт на м/кб.

Ватт на метр кубический - это если вы хотите нагревать (прогревать) объём. Может быть всё же - ватт на мерт квадратный. Вы же хотите освещать площадь (поверхность).

ИМХО (IMHO)

2 Dmitriy1
Нормы освещенности измеряют в люксах. Т.е люмен на метр квадратный, высота и расположение поверхности измерения зависит от назначения помещения.
Вопрос слишком широкий и норм много и разных..
Почитайте тут: .

P.S. Пора освещение гвоздями приколотить к топу форума..

ADM05 написал :
Может быть всё же - ватт на мерт квадратный. Вы же хотите освещать площадь (поверхность).

Берётся для расчёта площадь всего помещения, то есть пол, стены, потолок?

Dmitriy1 написал :
Берётся для расчёта площадь всего помещения, то есть пол, стены, потолок?

Все намного сложнее.. Попробуйте описать: назначение помещения, размеры помещения и высоту потолка , цвет поверхностей (пол, стены, потолок, мебель), предполагаемые виды работ в помещении и расположение рабочей поверхности, дизайн интерьера и освещения...
Норма освещенности от 30 до 750 люкс, в зависимости от всего вышеперечисленного.
Нормы тут:

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Dmitriy1 написал :
площадь всего помещения, то есть пол, стены, потолок?

Зачем же потолок? Вы же освещаете площадь, например, рабочего места.

ИМХО (IMHO)

ADM05 написал :
Зачем же потолок?

Коэффициент светоотражения/светопоглощения для потолка нужно знать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

есть неплохая программка для рассчётов по свету и проектирования. DIALux 4.7 если нужно- дам ссылку

greg111 написал :
DIALux 4.7

На Эксперт Юнион? Сколько она "весит"?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

весит 250+инструкция+2(3)базы30+70

Регистрация: 23.11.2009 Новосибирск Сообщений: 50

Можно ориентироваться на такие данные:
При равномерном освещении зала с компьютерами (читальный зал, учебная аудитория)
если освещать лампами накаливания, то суммарная мощность ламп не менее 20Вт/м2.;
если освещать люминисцентными лампами,то суммарная мощность ламп не менее 40Вт/м2.
м2 - площадь зала.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

по мощности ламп лучше не ориентироваться. форма светильников своё дело делает
да и врут они, разные лампы по разному светят

Вопросик совсем не простой. И пытаться узнать "скока Ватт на метр" - это непонимание сути. Освещённость - это количество света, попадающего на поверхность. Для разных помещений - эти поверхности, для которых освещённость нормируется, разные. Например, никому ведь не интересно насколько темно или светло на полу в библиотеке. Интересно только на уровне стола. Програмки расчёта освещённости либо очень сложные, либо очень, очень, приблизительные. Потому что слишком много факторов на неё влияют. Мощность источника света - это как раз Ватты могут повлиять. Конструкция светильников - чтобы эта мощность излучалась в нужном направлении, а не просто так во все стороны. Расстояние - лампочку пробовали пониже к столу придвигать? А ещё можно стены перекрасить - от светлых окружающих поверхностей больше света отражается и попадает в нужное место. Ну их нафиг, эти сложности. Если по долгу службы не требуется, то не надо и связываться.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Брейгель написал :
Мощность источника света - это как раз Ватты,

и они тоже разные- западные, наши, кетайские. ватты ЛН и КЛЛ и ЛЛ и МГ .... и все разные

greg111 написал :
и они тоже разные- западные, наши, кетайские. ватты ЛН и КЛЛ и ЛЛ и МГ .... и все разные

  • много
    Ещё цветовая температура, норма цветности, кривая света... Напряжение и то влияет.
    Из СНиП 23-05-95:
    "7.5 Нормы освещенности, приведенные в табл. 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
    ...
    з) в помещениях, где более половины ра¬ботающих старше 40 лет"
    Даже возраст работников...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ага. а вот я не люблю тёплый свет. мне комфортнее холодный. дышать темно как говорят

Я буду выкладывать исходные данные, кто-то согласен провести расчёты вместе со мной?
Или, давать пошаговые инструкции?
Какие нужны данные?

Примерно такие:

ПPOPAБ написал :
Попробуйте описать: назначение помещения, размеры помещения и высоту потолка , цвет поверхностей (пол, стены, потолок, мебель), предполагаемые виды работ в помещении и расположение рабочей поверхности, дизайн интерьера и освещения...

Профильный форум:.
Пишут так:

Приходите к нам на форум – пишите свой вопрос. Мы сообщество светотехников, мы сможем дать достаточно компетентный ответ на ваш вопрос. Вы можете не доверять нам, но неужели вам не интересно наше мнение? - Нам интересны ваши вопросы.

Думаю профессионалы смогут более компетентно ответить на Ваши вопросы.
Здесь помогут с практической реализацией проекта, и дадут ответы на конкретные вопросы.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
Коэффициент светоотражения/светопоглощения для потолка нужно знать.

и пола со стенами

Регистрация: 23.11.2009 Новосибирск Сообщений: 50

Считал освещение по программе DIALux4.7 Light. Оценивался по вышеприведённой упрощёнке. Практически одинаково.

На освещенность действительно влияют много факторов, но если их много, а подход типичный (2,8м высота, стены и потолок светлые, рабочая поверхность 0,8м от пола, светильники равномерно расположены в помещении с рассеивателями, работа с документами или экраном ПЭВМ, наружное освещение не учитывается, светильники расположены на потолке, лампы стандартные (ЛН или ЛЛ), не обращаем внимание на цвет одного-двух шкафов, запас по снижению светимости ламп по времени), то более-менее значимые факторы взаимно компенсируются, в результате, ну макс. 20% может отклонение от упрощёнки.
Считать точно нужно, например, для освещения фасадов, локальных световых зон, нешаблонных планировок, влияния дизайнерских решений, там, где лучше просчитать, чем сделать, затратив дорогие материалы и просчитаться. И ещё приложить 3D макет для выявления каких-либо бликов, теней на скульптурах, от лепнины, лестниц, растений из кадок,...

Нужна разумность в приложенных силах и итоговых данных.

Регистрация: 04.11.2009 Ульяновск Сообщений: 14

Если очень нужно, купите люксометр и не мучайтесь с приблизительными рассчетами

-Mike1- написал:
Считал освещение по программе DIALux4.7 Light. Оценивался по вышеприведённой упрощёнке. Практически одинаково.

На освещенность действительно влияют много факторов, но если их много, а подход типичный (2,8м высота, стены и потолок светлые, рабочая поверхность 0,8м от пола, светильники равномерно расположены в помещении с рассеивателями, работа с документами или экраном ПЭВМ, наружное освещение не учитывается, светильники расположены на потолке, лампы стандартные (ЛН или ЛЛ), не обращаем внимание на цвет одного-двух шкафов, запас по снижению светимости ламп по времени), то более-менее значимые факторы взаимно компенсируются, в результате, ну макс. 20% может отклонение от упрощёнки.
Считать точно нужно, например, для освещения фасадов, локальных световых зон, нешаблонных планировок, влияния дизайнерских решений, там, где лучше просчитать, чем сделать, затратив дорогие материалы и просчитаться. И ещё приложить 3D макет для выявления каких-либо бликов, теней на скульптурах, от лепнины, лестниц, растений из кадок,...

Нужна разумность в приложенных силах и итоговых данных.

-Mike1-, здравствуйте!
не могли бы по DIALux проконсультировать?

Всем привет!
Кто подскажет по DIALux Light, DIALux 4.13.
Проблема в следующем:
создаю проект, вывожу на просмотр, печатаю. Всё печатается полноценно.
Но вот при экспорте в PDF и сохранении при дальнейшем просмотре на страницах отсутствует текст, только картинки и таблицы. не могу понять в чём проблема.
переустановил все программы, не помогло. раньше всё работало нормально.
Всем заранее благодарен. С нетерпением жду подсказок. вот скрины: