Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1516535

Добрый вечер,покритикуйте,пожалуйста,схемку щита.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

вроде всё без больших косяков. вводное узо хорошо бы селективное поставить, 2 и 3 в ряду узо тип А. для плиты 16А хватит?
и что там за циферьки в нижних квадратах?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Pal_SecambI4 На плиту д.б. линия 6мм2. 16А на плиту как-то странно мало. Плита без РЕ - Вам жизнь не мила?

При наличии УЗО 30мА на всех линиях надобности в общем УЗО нет. Хотя и не мешает.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

На ванну без РЕ - УЗО 10мА.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Kamikaze написал :
На плиту д.б. линия 6мм2

Kamikaze написал :
Плита без РЕ - Вам жизнь не мила?

упс... пропустил

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

См.
А в теме можно найти нормативные требования и комментарии квалифицированных специалистов касательно защитного зануления. Ну и ....

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Объясняю ситуацию: приходиться доделывать работу, начатую другими, исправлена уже не одна куча косяков, единственное, нет возможности заменить 3х2,5(кабель замурован).Циферками я обозначил порядковые номера распаечных коробок.На кухне будет установлена только электро духовка.В подъезде стояк 4-ох проводный(аллюм. сечением примерно 6мм.),поэтому не могу подъсоеденить PE .Дом выпуска начало 80-ых,электро плит не предусмотрено.

3х2,5 на свет,естественно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Pal_SecambI4 написал :
3х2,5 на свет,естественно.

обоснуйте ка..

Изначально(предыдущие мастера) заложили 3х2,5 на свет,по моим подсчётам и 1,5 хватило. Правда,заложены они до коробок.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Pal_SecambI4 написал :
На кухне будет установлена только электро духовка.В подъезде стояк 4-ох проводный(аллюм. сечением примерно 6мм.),поэтому не могу подъсоеденить PE .Дом выпуска начало 80-ых,электро плит не предусмотрено

Вы того, изъясняйтесь точнее в будущем... А то... "электроплита"...
Так вот, 4мм2 на духовку, да под АВ 16А - лишнее. 2,5мм2 в самый раз.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

На всякий(пожарный)решил установить с запасом.