Купили биметаллические радиаторы BRIXIS, начали устанавливать и , как сказал сантехник,не сходиться межосевое расстояние на трубах и радиаторе и для того чтобы подключить радиатор не хватает 5 мм.До этого стоял чугун, мы их сняли и нарезали краны.Как такое могло получиться, если растояние одинаковое 500 мм, возможно ли уменьшение межтрубного расстояния вследствии неправильного нарезание кранов.И что можно предпринять!!!!
Порой биметалл страдает меньшим расстоянием по центрам.Нарезанная наискось резьба тоже имеет место быть.Или ,если отрезаны старые сгоны,а трубы были приварены наискось,могли также получить смещение.Желательно увидеть полученное.
не знаю что такое сгоны, но трубы не резали, и соответственно потом не приваривали!Единственное, что я заметила, так это то что нос крана задран чуток вверх.Сразу спросила прораба, но он ответил, что с резьбой все нормально, в противном случае кран не встал бы!!!
нарезанная наискось резьба хорошо видна на границе между последним витком и гладкой частью.Или же проверить, вкрутив еще трубу с резьбой.Если не соосны, значит криво.
BART82 написал :
кроме как нарезание кранов, не производили!
В чем это заключалось? Просто укоротили длинную резьбу сгонов или отрезали часть трубы и нарезали резьбу вновь? В любом случае желательно это видеть.Есть перемычка или нет, может просто трубу слегка подогнуть.
fontanero написал :
Эксцентрик-американка (специально для отопления сделана) и проблеме решена.
Знал 2 места в городе, где их продавали, теперь один магаз закрылся, в другом не продают Поделитесь пожалуйста инфой, где Вы их берёте, очень наболевший вопрос!