. Имеется эл. котел Эван на 220В 5 квт.Эконом. Прошлые пол зимы отработал без особых проблем. В эту отказывается. Питание есть, но не включается контактор . В эти выходные заменил его. Вроде все нормально, но через пару часов, снова та-же бяка. Начал щелкать и все. не включает нагрузку. Если отверткой замыкаю вручную все Окей. Так как котел в наиболее простой комплектации, по сути в нем только датчик Т. Прорбывал сдернуть с него контакты и перемкнуть вручную. Результат ноль.
Вопрос, почему же так быстро умер новый контактор?
Катушка на 220?(или купили на 380) если не перепутали попробуйте подать напругу напрямую на катушку предварительно откинув подсоединенные концы.если не заработало проблема в пускателе.Либо повесте контрольку на катушку при существующем подключении и включите датчик.Контролька загорелась-пускатель не пашет опять же проблема в нем.Контролька не горит-смотрите цепь
во-во! неплохо бы напряжение померять на катушке и клеммах контактора когда он "срабатывает".
а шо то за ПВС по бланкопану скобками пристрелен? не по феншуйПУЭ!