Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1518130

знатокам гидравлики вопрос.пожалуйста помогите разобраться.У нас на фирме произошел спор с директором .Он утверждает что монтаж отопления из полипропилена следует делать только 45 углами ------------- не 1-90 а 2-45.Мотивирует тем что сопротивление при прохождении воды меньше у 2-45 чем у 1 -90 .Кто прав ? Может это его коммерческая заинтересованность,ведь у него магазин по про даже полипропилена.На коттедж в среднем уходит около 1000 90 углов а если делать 45.........!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

voland666 написал :
Кто прав ?

Он. Частично. Откройте инструкцию на Экопластик ППР, к примеру.
Правда, все это может свестись на нет даже небольшим заужением при пайке.
Если его так волнуют потери, пусть берёт 90 град поворот полукольцом. Там потери меньше чем 2 по 45 Если найдет

2voland666 Если так заморачиваться, лучше уж диаметр труб на размер увеличить чем на отводах выгадывать...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

NNN+1
Тем более, я на 110% уверен, что гидравлический расчет никто не проводил

voland666 написал :
только 45 углами ------------- не 1-90 а 2-45.

Как правило кроме уголков в системе отопления используются еще и тройники. Их-то чем заменять будете?

voland666 написал :
сопротивление при прохождении воды меньше у 2-45 чем у 1 -90 .Кто прав ?

Формально ваш начальник прав - 2*45 = 1.2, а у 90 - 2.