#1519643

Спецы!!! Где можно увидеть грамотно выполненный монтаж щитка?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

)) проснитесь! вторая сверху вкладка с пометкой ВАЖНО. там все примеры
вам сюда

Одно дело увидеть---совсем другое ---повторить.Например где-то слева внизу земляная шина,справа -нулевая.По контуру внутри щита (слева)по одной жиле укладываем и сразу подключаем земляные провода,справа нулевые также.Если много-обхватываем 2-3 стяжками.И смотрится хорошо и места остаётся много,при желании и не торопясь поспешая можно в любой щит чёрта уложить.

как вариант...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2AC/DC ни одного УЗО типа А нет импульсных приборов или *забили* на это?

greg111 написал :
ни одного УЗО типа А

у меня бассейн без подсветки

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

так эта вся часть на бассейн?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
ни одного УЗО типа А

Да что все уперлись в это "УЗО тип А"? Неужели и правда думаете, что это панацея от всех проблем?

AC/DC написал :
как вариант...

Очень плох такой вариант в эксплуатации - обычный ящик с красивыми штучками и проводочками, а для чего они нужны одному Богу известно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
и правда думаете

не от всех а от части. а Вы их не используете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
Вы их не используете?

Нет. Вера не позволяет.

avmal написал :
Очень плох такой вариант в эксплуатации - обычный ящик с красивыми штучками и проводочками, а для чего они нужны одному Богу известно.

Так и я про тоже, стоял один АП 50Б-3МТ тридцать лет и никаких проблем

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
. Вера не позволяет.

у Вас вероисповедание АС? сразу так не покажу, но на фото Ваших щитов вроде видел тип А. изменяете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
изменяете?

Если это не преследует низменных целей, то отступление от канонов вероисповедания допустимы в разумных пределах.

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

Мужики! Вопрос по ходу...
Хотим поставить стабилизатор РЕСАНТА на 10 кВт.
Я так понимаю, что на РЕСАНТУ надо со щитка "взять" провод, а потом туда же "вернуть".
А как правильно и красиво это сделать? (Щиток внутренней установки)

AC/DC написал :
как вариант...

На фотках смущает то, то двухполюсные гребенчатые шинки запитаны вводными клеммами 04905, которые предназначены для других шинок (1П или N). Для 2П шинок есть клеммы 04906.

Регистрация: 11.02.2009 Москва Сообщений: 247

MVP280807 написал :
Мужики! Вопрос по ходу...
Хотим поставить стабилизатор РЕСАНТА на 10 кВт.
Я так понимаю, что на РЕСАНТУ надо со щитка "взять" провод, а потом туда же "вернуть".
А как правильно и красиво это сделать? (Щиток внутренней установки)

Лучше отдельным щитком с байпасом. И заменить Ресанту на более надежное изделие Российского пр-ва, или Ortea (если вам больше нравятся стабилизаторы латерного типа)

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

--ort--

ort написал :
Лучше отдельным щитком с байпасом.

...а как это? Я себе с трудом представляю. И что более надёжное чем Ресанта Российского пр-ва?

Регистрация: 11.02.2009 Москва Сообщений: 247

MVP280807 написал :
И что более надёжное чем Ресанта Российского пр-ва?

Это реклама Ресанты ? Чего они произвели в России ? Разве что наклейки "Рессанта"

MVP280807 написал :
...а как это?


Если места в вашем щитке предостаточно, то сгодиться и вариант прокладки кабеля от стаба "туда - обратно" только байпас желательно предусмотреть. Только ставьте свою Ресанту подальше от воспламеняющихся предметов и хорошо вентелируемом помещении.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ort написал :
Это реклама Ресанты ? Чего они произвели в России ? Разве что наклейки "Рессанта"

Наклейку "Ресанта" в Прибалтике придумали.

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

--ort--
Ну причём здесь реклама... Просто спрашиваю мнение знающих людей... (попытаюсь вопрос задать по другому) а какой стабилизатор можете вместо неё предложить

...а такой "щит коммутационный 10 кВА" как-то не впишется в квартиру. Ну представьте себе такой "ящик" в прихожке.
Если ставить стабилизатор на полочке рядом со щитком в прихожей, то как аккуратно вывести кабель на стабилизатор со щитка? Что, просто из стены будет на 10-20 мм торчать кусок гофры, а из него будет выходить кабель на стабилизатор? Есть ли более технически красивый вариант, чем "торчащая гофра" из стенки?

Регистрация: 11.02.2009 Москва Сообщений: 247

Есть, красивая немного торчащая силовая розетка и вилка с креплением на стену, например АВВ или Китайского пр-ва. номиналы 16, 32, 65А.

MVP280807 написал :
а какой стабилизатор можете вместо неё предложить

Например Штиль, Прогресс
Хороший стаб - это роскошь. Но средних по цене похоже нет.

Юрка написал :
На фотках смущает то, то двухполюсные гребенчатые шинки запитаны вводными клеммами 04905, которые предназначены для других шинок (1П или N). Для 2П шинок есть клеммы 04906.

2 Юрка -
Универсальные вводные клеммы
1 полюс и 1 полюс + нейтраль
049 05 Сечение 4-25 мм2 – IP 2 x
Подкл. питания к гребенке сзади
Для всех устройств с подвижной
клеммой

049 05 клемма проходная и вроде как ничего не мешает ей там стоять мертво, а 049 06 клемма конечная, что-то еще?

AC/DC написал :
вводные клеммы 1 полюс и 1 полюс + нейтраль

Правильно. Но читать нужно всю страницу каталога. Выше есть описание шин. В частности, есть шины с таким же названием: "1 полюс, 1 полюс + нейтраль" (для которых 04905 и предназначены). Вы же используете явно другие шины, которые у Леграна описаны в разделе "двухполюсные". Глубина (от ребра, куда упирается вводная клемма до конца зуба) у этих двух шинок (одно и двухполюсных) различается на 4 мм. Странно, если для них используются одна и та же вводная клемма (длину зуба которой изменять не предусмотрено).

AC/DC написал :
049 05 клемма проходная и вроде как ничего не мешает ей там стоять мертво

Если хозяин не против, то пусть стоит. Просто, это не штатное решение, за которое Легран ответственности не несёт.

Вариант только "Для всех устройств с подвижной клеммой"

Юрка написал :
за которое Легран ответственности не несёт.

Очень сильная фраза

AC/DC написал :
Вариант только "Для всех устройств с подвижной клеммой"

Эта фраза на картинке относится к "универсальным вводным клеммам" (то есть и к 04905, и к 04906) и поясняет не назначение 04905, а технологию подключения любых клемм.

AC/DC написал :
Очень сильная фраза

И точная.
Как я помню, клемма 04905 в сочетании с однополюсной шинкой утопает в зажиме автомата полность. Двухполюсная шинка на 4 мм глубже. Это значит, что 04905 в сочетании с двухполюсной шинкой не доходит до конца зажима и теряет как минимум 4 мм своей рабочей длины. Значит, больше нагрев. У вас там небольшой ток (26 ампер). Поэтому, наверно, и сходит с рук. А было бы 63А (:nо, всё могло бы быть по-другому.