Добрый вечер Встал вопрос выбора УЗО. Много читал, в общем то почти всё понятно, но осталась пара вопросов. Первый и самый главный - тип А или АС?! Дело в том, что тип А в продаже не видел нигде, даже не знаю, сколько стоят. В квартире много импульсных источников питания, в санузлах электронные трансформаторы на галогенки. Второй вопрос - ставить на санузел отдельное УЗО на 10мА или обойтись одним общим, на 30мА или поставить на санузел отдельное УЗО на 30мА. /Стояки четырёхпроводные, УЗО - единстванная защита.
Проблема в том, что в санузле есть два мощных потребителя - бойлер и стиралка, можно поставит УЗО Multi9 25А 10мА, защитив его автоматом на 20А, должно хватить. Если заморачиваться на УЗО тип А, и отдельным УЗО на 10мА, то тогда придётся ставить 2 штуки на санузел, т.к нет УЗО 25А 10мА типа А.
В общем, что делать? Полагаюсь полностью на ваше мнение Бюджет ограничен, не хотелось бы потратить 10 тыщ на щиток. Или не прав?
я имел ввиду 2 прибора под УЗО 10мА.если его порог 5мА плюс ток утечки фильтра машинки плюс почти нормальный тэн бака...... может регулярно сбоить. хотя всё будет в пределах нормы.
Так и не понял нужно или не нужно отдельное УЗО на санузлы на 10мА. Тут ведь дело не хочешь - не хочешь, а дорого это всё. Есть ли значительные основания тратить столь не маленькую сумму на 2 дополнительных УЗО?
filvik написал :
Стиралка 2кВт + бойлер 2кВт = 4кВт
А если стиралка берёт больше? Да и бойлер на 2Кв не потолок. У меня к примеру бойлер 2,4Кв, стиралкак 2,2Кв. при таком раскоаде 16А нехватит, да и срабатывать такие автоматы могут на меньший ток, к примеру 15А.
Вот ещё один вопрос. Если я поставлю УЗО и автоматы на санузлы в коробке в сантехшкафу? Коробку возьму влагостойкую, IP65. Можно так делать? Причины на это есть.
filvik написал :
вода плюс электричество (не люблю я это).
Да кто ж любит то? Но от розетки для бойлера в сантехшкафу всё равно не уйти, так же как и от розетки для стиралки в душевой... А тут, если поставить туда же узо с автоматами, это меня бы очень выручило. Можно по надеяться на влагозащищённую коробку IP65? Дело в том, что поставить всё в коробку у счётчика возможности нет - у нас выделено по договору 2,1кВт на квартиру, периодически ходит инспектор, и если увидит у счётчика что то помимо автомата на 10А, то составляет акт и требует устранения нарушения. У еня и так там будет УЗО 40А 30мА, я сомневаюсь, что она знает, что такое УЗО, но вот цифру 40А точно углядит, да и ещё входной автомат на 25А (а может 32А?) и ещё парочку на 16А, а тут ещё одно УЗО, да ещё автомат на 20 А или 2 по 10А, в общем, боюсь, что ей это не понравиться
А как по другому то? Жить с 10А автоматом, как кто то придумал в 70е года??? Когда при работающей стиралке включаешь любой прибор и автомат вырубается??? У меня просто куча бытовой техники, куча мощных потребителей, что мне щас, ни чем не пользоваться и всё выбросить, только потому, что кто то когда то придумал выделить 2.1 кВт на квартиру??? Я не для этого за квартиру 3 лимона платил... Я за эти деньги всё уже купил, и мощность, которую хочу тоже, а они (энергосбыт) уж сами пусть как хотят так и выкручиваются
DonDiemon написал :
А в этажном щитке нет никакой защиты? Как при 2,1 кВт у вас работает куча бытовой техники?
А в этажном щитке даже пакетника не было. Поставил его электрик, по моей просьбе, маленький, на 16А, после ухода электрика я его выкинул и поставил "автомат" ИЭК на 40А, в качестве рубильника (ни разу при КЗ не сработал) В квартире поставлю входной автомат на 25А, мне хватит, ввод 4мм2, медь. Просто стиралка, посудомойка, электродуховка, микроволновка, фен, бойлер, пылесос на 1,2кВт, куча электроинструмента, обогреватели, когда весной рано отопление отключают... Вот как тут жить при 2,1 кВт?
Ну на УЗО лучше не экономить. Только механика и лучше брэндовые. Русский парадокс. Ведь вероятно, все жильцы имеют столько же техники, если не больше а общей выделенной хватает всем)).
DonDiemon написал :
Ну на УЗО лучше не экономить. Только механика и лучше брэндовые.
Это вопрос даже не обсуждается. Я знаю тока 3 производителя, из которых и выбираю Легранд, АББ, Шнайдер Вчера пришел в магаз, говорю, дайте мне УЗО "А", автоматы "Б"... на меня как на больного посмотрели, говорят нет такого, только на заказ, 2 месяца ждать
DonDiemon написал :
Русский парадокс. Ведь вероятно, все жильцы имеют столько же техники, если не больше а общей выделенной хватает всем))
Ну не разом же она у всех работает Ну и бойлер наверное, тока у меня (газовые колонки в доме), и пылесосят не все строительным пылесосом, хотя могут и бытовые быть могучие, и электродуховки в газовых плитах не в каждой квартире , а остальное как и у всех
Это все понятно. Но 2,1 кВт это вообще ничего, а сумма ничего это немного больше чем ничего. А вечером почти все дома и свет и компьютеры и т.д. А транс работает. А в соседних домах тоже самое)
если в щитке место есть, то можно 4P поставить ABB F374 25A 30mA которое вам советовали в соседней теме. Оно может и в однофазке работать, так в инструкции написано. Тип А. Цена 915руб.
сегодня себе взял.... цена реальная... распродажа старых моделей. там же еще и автоматы взял себе ABB S261 по 65руб. (Германия)
правда автоматы от 16А и выше...
давали же ссыль!
там к цене +18% НДС... кстати можно и картой платить, поздно увидел (
Шаумяна д.4 Работают в будни
ps насчет автоматов, там есть две модельки 231 и 261, у 261 ток размыкания 6000 и сделаны в Германии, так что лучше их просить, тем более цена одинаковая
Alex_Penza написал :
Давайте, не будем путать столицы с нашими провинциями. В городе осталась одна фирма, торгующая брэндами. И то в основном под заказ
Так и не говорите, что с поставками чего-то нет проблем. К большому сожалению, наша торговля возит то, что основная масса потребляет. Всё остальное - проблематично.
Какой бы группы товаров это ни касалось.
Alex_Penza написал :
То, что эти приборы имеются в двух-трёх питерских магазинах (скорее всего, принадлежащих одному хозяину), не значит, что они
Ну хорошо, признаю свою ошибку, может и не везде, может и там их нет, т.к. я не спрашивал наличие, а видел только на витрине Но под заказ то возят, и у нас и у вас