Добрый вечер, господа! Набросал схему для двухкомнатной квартиры. Так как я не спец, прошу вас прокоментировать.
1.теплый пол на кухне под УЗО на 30мА.
2.ванную поделите на 2 автомата:10 и 6А.на 10А-розетки,на 6А-т.п и свет.
3.25А на духовку много,16А-за глаза
а где сечения кабелей? или это мелочи?
2Andrus
greg111 написал :
где сечения кабелей?
Автоматы ставят для защиты кабеля, а не потребителей, поэтому много интересней посмотреть сечения, чем названия.
А какой автомат у вас защищает УЗО 100мА?
Духовой шкаф тоже подключается к розетке и тоже не будет возражать против УЗО.
Andrus написал :
Набросал схему для двухкомнатной квартиры.
Может 100мА выкинуть, на его место 40А на 30мА передвинуть, да и на входе АВ 40А напрашивается общий.
4Серый написал :
3.25А на духовку много,16А-за глаза
Духовой шкаф со встроенной микроволновкой. Мощность 5,2 кВт.
greg111 написал :
а где сечения кабелей? или это мелочи?
Розетки и ТП ВВГнг 3х2,5, освещение - ВВГ 2х1,5, духовой шкаф и варочная панель ПВС 3х6.
avmal написал :
А какой автомат у вас защищает УЗО 100мА?
Видимо тот которы стоит в подъездном щитке. Параметры его не смотрел. Это критично?
avmal написал :
Духовой шкаф тоже подключается к розетке и тоже не будет возражать против УЗО
Понял, учту!
filvik написал :
Может 100мА выкинуть, на его место 40А на 30мА передвинуть
Почему, обоснуйте пожалуйста.
filvik написал :
да и на входе АВ 40А напрашивается общий
Общий в подъездном щитке есть.
Andrus написал :
Почему, обоснуйте пожалуйста.
В квартире 100мА даже не знаю для чего, ну если ему прошивку поменять, да тоже не понятно что защищает.