Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1520961

Добрый вечер, господа! Набросал схему для двухкомнатной квартиры. Так как я не спец, прошу вас прокоментировать.

1.теплый пол на кухне под УЗО на 30мА.
2.ванную поделите на 2 автомата:10 и 6А.на 10А-розетки,на 6А-т.п и свет.
3.25А на духовку много,16А-за глаза

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а где сечения кабелей? или это мелочи?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Andrus

greg111 написал :
где сечения кабелей?

Автоматы ставят для защиты кабеля, а не потребителей, поэтому много интересней посмотреть сечения, чем названия.
А какой автомат у вас защищает УЗО 100мА?
Духовой шкаф тоже подключается к розетке и тоже не будет возражать против УЗО.

Andrus написал :
Набросал схему для двухкомнатной квартиры.

Может 100мА выкинуть, на его место 40А на 30мА передвинуть, да и на входе АВ 40А напрашивается общий.

4Серый написал :
3.25А на духовку много,16А-за глаза

Духовой шкаф со встроенной микроволновкой. Мощность 5,2 кВт.

greg111 написал :
а где сечения кабелей? или это мелочи?

Розетки и ТП ВВГнг 3х2,5, освещение - ВВГ 2х1,5, духовой шкаф и варочная панель ПВС 3х6.

avmal написал :
А какой автомат у вас защищает УЗО 100мА?

Видимо тот которы стоит в подъездном щитке. Параметры его не смотрел. Это критично?

avmal написал :
Духовой шкаф тоже подключается к розетке и тоже не будет возражать против УЗО

Понял, учту!

filvik написал :
Может 100мА выкинуть, на его место 40А на 30мА передвинуть

Почему, обоснуйте пожалуйста.

filvik написал :
да и на входе АВ 40А напрашивается общий

Общий в подъездном щитке есть.

Andrus написал :
Почему, обоснуйте пожалуйста.

В квартире 100мА даже не знаю для чего, ну если ему прошивку поменять, да тоже не понятно что защищает.