Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой:
Время от времени в стояке пропадает циркуляция. Почти все квартиры были обследованы, замечаний не было. Возможна ли ситуация, когда давление в обратке сравнивается с давлением подачи? Дом многоквартирный с двумя контурами горячей воды (1-8 этаж и 9-17 этаж). В верхнем контуре разбор незначительный, в нижнем побольше.
Спасибо.
NNN написал :
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода
Интересная мысль, спасибо.
Я грешу вот на что. Вода одним и тем же давлением (из магистрали) поднимается на 8 этаж (потом по стоякам вниз) и на 17 этаж. Очевидно, что в стояки верхнего контура вода поступает под меньшим давлением (часть давления тратится на подъём воды), а в обратку нижнего контура вода из стояков давит сильнее. Поскольку обратки соеденины, возможно, что давление, попадающее в обратку верхнего контура из обратки нижнего контура иногда сравнивается с давлением подачи в верхний контур. Немного путанно, но, думаю, идея понятна. Нутром чую, что теоретически это возможно при небольшом разборе в нижнем контуре. Как с этим бороться, непонятно, но, хотя бы убедится, что проблема именно в этом.
Дождался очередного остывания стояка и включил воду. Труба прогревалась сверху и снизу почти одновременно. Вода идёт и при отлюченной обратке и при отключенной подаче. На подмес проверяли (отключали воду и открывали кран). Все признаки "уравнивания давления подачи и обратки".
Во втором квартирном стояке всё в порядке. Он диаметром 1 дюйм, проблемный - 3/4.
Такая же беда ещё в нескольких стояках (не всех) в подьезде, в том числе и дюймовых.
Вопросы:
1 - Что делать?
2 - Как быть?
Тут такая же байда, тока во всём доме. Давление практически уравнялось:5,0 и 4,9 (хотя эти 0,1 можно отнести на погрешность манометра) расход упал с 22 до 15м.куб. в час. Теплосеть открещивается, ищите мол у себя (у нас ТСЖ) Чё делать ума не приложу.
Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу.
Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.
без автоматики проще настроить же
фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем
у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать
кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?
Чтобы не создавать новую тему- реанимирую старую. Живу в 10-и этажном доме на 8 этаже. В доме крышная котельная. Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный. Спускаю воду в змеевике, он нагревается, а потом опять остывает. На змеевике есть да крана на подаче и обратке. Если обратку закрываю и спускаю воду, сто идет кипяток и змеевик нагревается. Если спускаю при открытой обратке, то идет теплая вода и змеевик не греется. Только зимой, когда на улице морозы, змеевик бывает горячий. А чуть теплеет на улице- опять ледяной. Приходил сантехник с управляющей компании и сказал, что это наша проблема, т.к. неправильно проложены трубы к змеевику. Но раньше все работало нормально! Подскажите, в чем может быть проблема?
Mazayac написал: Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.
Если схема такая:
То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.
Mazayac,
да, схема такая. Может там в самом деле проблема в отводах? Когда змеевик постоит пару дней холодный, потом, когда воду спускаю, вода сначала ржавая течет.
Apxun, вот почитайте
У Вас мало того что полотенчик работает на естественной циркуляции, когда скорость движения теплоносителя мала, так ещё после отводов какие-то убогие уголки безвестного китайского производства с заужением.
Про отсутствие запорной арматуры на отводах промолчу.