Apxun написал:
Завтра попробую змеевик снять и на снятом краны открыть и давление посмотреть.

Apxun, Попробуйте промыть змеевик и участки подвода к ПС. У нас недавно тоже после восьми лет эксплуатации перестал работать ПС. Когда снял ПС, из него вылилась темно-коричневая жижа. Я промыл ПС в ванной, вставив в него шланг душа, и участки трубы до ПС, надев на краны по очереди пластиковую пятилитровую бутылку с широким горлышком. После этого ПС заработал.

Apxun, давление будет идентично с точностью до сотой доли атмосферы.
Надо проверять расход.
"Краны",кстати разглядел - они для двухтрубки, что для этой схемы (работающей на ЕЦ) - злое зло.

Завтра попробую змеевик снять и на снятом краны открыть и давление посмотреть.

Apxun, да кто ж его знает, что внутри. Может вот так:

вот фото отводов. Стоит беспокоится?

Apxun, вот почитайте
У Вас мало того что полотенчик работает на естественной циркуляции, когда скорость движения теплоносителя мала, так ещё после отводов какие-то убогие уголки безвестного китайского производства с заужением.
Про отсутствие запорной арматуры на отводах промолчу.

Mazayac написал:
Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.

Если схема такая:

То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.

Mazayac,
да, схема такая. Может там в самом деле проблема в отводах? Когда змеевик постоит пару дней холодный, потом, когда воду спускаю, вода сначала ржавая течет.

Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.

Если схема такая:

То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.

Apxun, Не о том беспокоитесь. Отвод отгнил, потеки по стояку. Ахтунг.

трубы от стояка заходят в стену , под 90 градусов уходят вдоль стены до змеевика.

от змеевика до стояка 2,5 метра, запитано от стояка ГВС.

Apxun, ещё раз: Рисунок проложенных труб.

Apxun написал:
Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.

Начните хотя бы с этого.

Apxun написал:
Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене.

Но эскиз накидать то можно. Или найти аналогичную не работающую схему на просторах интернета.
Например, глянуть это:

Apxun написал:
Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный.

ПС точно от отопления работает, а не от ГВС?

Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене. Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.

Apxun, и где рисунок проложенных труб? Фото всех доступных подключений где?

Чтобы не создавать новую тему- реанимирую старую. Живу в 10-и этажном доме на 8 этаже. В доме крышная котельная. Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный. Спускаю воду в змеевике, он нагревается, а потом опять остывает. На змеевике есть да крана на подаче и обратке. Если обратку закрываю и спускаю воду, сто идет кипяток и змеевик нагревается. Если спускаю при открытой обратке, то идет теплая вода и змеевик не греется. Только зимой, когда на улице морозы, змеевик бывает горячий. А чуть теплеет на улице- опять ледяной. Приходил сантехник с управляющей компании и сказал, что это наша проблема, т.к. неправильно проложены трубы к змеевику. Но раньше все работало нормально! Подскажите, в чем может быть проблема?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

печник_09 написал :
Нету ее, автоматики-то...

без автоматики проще настроить же
фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем
у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать
кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?

сухов написал :
Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба.
Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине.
Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу.
Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 757

А почему должна быть разница?На элеваторе посмотрел-4,5 подача и обратка.

2lex2202 Нету ее, автоматики-то...

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

2печник_09 автоматику настроить
крс

Тут такая же байда, тока во всём доме. Давление практически уравнялось:5,0 и 4,9 (хотя эти 0,1 можно отнести на погрешность манометра) расход упал с 22 до 15м.куб. в час. Теплосеть открещивается, ищите мол у себя (у нас ТСЖ) Чё делать ума не приложу.

Дождался очередного остывания стояка и включил воду. Труба прогревалась сверху и снизу почти одновременно. Вода идёт и при отлюченной обратке и при отключенной подаче. На подмес проверяли (отключали воду и открывали кран). Все признаки "уравнивания давления подачи и обратки".
Во втором квартирном стояке всё в порядке. Он диаметром 1 дюйм, проблемный - 3/4.
Такая же беда ещё в нескольких стояках (не всех) в подьезде, в том числе и дюймовых.
Вопросы:
1 - Что делать?
2 - Как быть?

NNN написал :
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода

Интересная мысль, спасибо.
Я грешу вот на что. Вода одним и тем же давлением (из магистрали) поднимается на 8 этаж (потом по стоякам вниз) и на 17 этаж. Очевидно, что в стояки верхнего контура вода поступает под меньшим давлением (часть давления тратится на подъём воды), а в обратку нижнего контура вода из стояков давит сильнее. Поскольку обратки соеденины, возможно, что давление, попадающее в обратку верхнего контура из обратки нижнего контура иногда сравнивается с давлением подачи в верхний контур. Немного путанно, но, думаю, идея понятна. Нутром чую, что теоретически это возможно при небольшом разборе в нижнем контуре. Как с этим бороться, непонятно, но, хотя бы убедится, что проблема именно в этом.

Магадук написал :
Почти все квартиры были обследованы,

Обследуйте все.
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода.

Магадук написал :
по прежнему интересно...

возможно всё что угодно