Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205
#1522331

Имею вот такой этажный щиток. В квартиру заведён трёхжильный провод. Жёлто-зелёный проводник с него висел в воздухе с оголённым концом. Вся проводка внутри квартиры заменена c двухпроводной алюминиевой на трёхпроводную медную. Стоит ли подключаться к заземлению от этажного щитка? Если нет, то стоит ли соединять землю с нулём в квартирном щитке?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

провода заменены на мощные но монтаж сделан через жо... одно место(пальцем тыкать не будем). лучше всё переделать. сначала руки оторвать тем кто делал а потом переделать. или наоборот- переделать и оторвать.
ЭТОЖ ...ять, НАДО додуматься шлейфовать стояковый провод через автомат!!!

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Мало данных.
-У вас счётчик в квартире? А свой щиток в квартире есть?
-Сколько квартир на площадке? Какие из автоматов - Ваши?
-Кто это сделал? Кому руки отрывать?

Опишите всё что знаете и видите. А про заземление - позже.

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Счётчик в квартире.
Щиток в кваритре есть.
На площадке 5 квартир.
Мой автомат - верхний правый.
Кто это сделал, не знаю. Знаю только, что сделано без проекта и сбытовая компания уже выписала предписание председателю жск. Более того, квартира отключена от проектного стояка и подключена к новому проводом 1.5

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

mastermind написал :
Более того, квартира отключена от проектного стояка и подключена к новому проводом 1.5

Значит, проект был? Зачем переключили на "новый стояк" и кто это сделал?

сбытовая компания уже выписала предписание председателю жск.

Так значит скоро всё исправят и Вас подключат "как надо"?

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Кабель, который уходит Вам на квартиру 1,5 мм2?
Какая мощность Вам выделена на квартиру?

mastermind написал :
Мой автомат - верхний правый.

Один или оба? Чё-то мне показалось, что там два РАЗДЕЛЬНЫХ автомата на Вашу квартиру Или всё же это две разные фазы на разные квартиры?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Alex_Penza написал :
что там два РАЗДЕЛЬНЫХ автомата на Вашу квартиру

а мне кажется что там ноль через 3-полюсник комутируется. от провода красного цвета))))

greg111 написал :
а мне кажется что там ноль через 3-полюсник комутируется. от провода красного цвета))))

Так а я о чём?

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

kokoko написал :
Значит, проект был? Зачем переключили на "новый стояк" и кто это сделал?

Дом 1964 года с газовыми плитами. Переделку сделал жск. Старый стояк отключили. Сейчас один из жильцов судится с председателем, т.к. от нового стояка ПЭС его заставил отключиться, да ещё и штраф впаял, а старый обесточен.

kokoko написал :
Кабель, который уходит Вам на квартиру 1,5 мм2?

Да. 3х1.5

Alex_Penza написал :
Один или оба?

Один. Второй на соседнюю квартиру, (по крайней мере я так думаю) В щиток заведены два новых провода, которые идут на мою квартиру и на соседскую. Остальные три подключены проектным алюминием.

kokoko написал :
Так значит скоро всё исправят и Вас подключат "как надо"?

Угу... уже минимум полтора года "исправляют"

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

читайте, если интересно

Ввод 3Х1.5 кв.мм. это жуть. Выделенная вероятно 2-3 кВт. Земля вероятно выполнена соответственно. То есть никак.

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Так что посоветуете?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

mastermind написал :
Так что посоветуете?

Единственный правильный совет - переделать весь монтаж во всех этажных щитах и во ВРУ. Потому как даже нет смысла перечислять все нарушения, глупости и "мины замедленного действия" в щитке.
А до той поры - считать, что "земля" отсутствует в Вашем доме.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.