ALLeGG написал :
Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ?
и причем тут:
avmal написал :
СП 31-110-2003
Учитывая это:
ALLeGG написал :
применительно к Беларуси, у нас действует 6-е ПУЭ.
ALLeGG написал :
дом 70-х годов, газовая плита,
И неизвестно что подразумевается под этим:
ALLeGG написал :
Сделал жэс каппремонт дома
В "шестерке" ПУЭ ничего такого , про группы, нет. Додумывать розетки в ванной (их там не могло быть в 70-м году) и количество комнат... Проект на квартиру остался, наверняка прежний.
Вообще-то, если минимально, то не меее двух и то, если это обосновано, а при наличии электроплиты и розетки в санузле не менее пяти получается. 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
СП 31-110-2003
ALLeGG написал :
При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью.
Какой пункт ПУЭ они нарушили ?
ПУЭ: 2.1.21
"Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
ALLeGG написал :
Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ?
Не меньше одной... На свечки и керосинки ПУЭ не действует.
Судя по тому, что вы про ваших мастеров написали, они вряд ли знают про пуэ. А судя по тому, что вы ТУТ после драки кулаками машете, вы вряд ли знаете, кто в вашем жэс занимается капремонтами и за это несет ответственность
Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ?
конкретную ссылку на нужный пункт ПУЭ , если можно , применительно к Беларуси, у нас действует 6-е ПУЭ.
Сделал жэс каппремонт дома и повесил всю квартиру на один дифавтомат
дом 70-х годов, газовая плита, ввод в квартиру сделали 3х1.5 медью.
При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью.
Какой пункт ПУЭ они нарушили ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.