Нужно срочно ответ от профи.
Уже не впервый раз сталкиваюсь с установщиками окон , которые хотят сократить время монтажа.
Ставят окна сейчас и говорят , что на стандартное окно KBE 58мм две камеры, 140х140см КРЕПЯТ (готовы? ) на ТРИ (3) анкера-болта !!! Т.е. по одному в стороны и один вниз. Про петли , которые как в квартирном вопросе показывают, как прибивают шурупом внутри комнаты - я отказался - не естетично, да и раньше не ставили.
Это уже второй горький опыт с установщиками.
Вопрос: 1) Есть стандарт - сколько анкером-болтов (10х200 мм) надо на обычное окно 140х140см ?
Я требую 2 вверх , 2 вниз, 2 вбок , 2 в другой бок. Установщики говорят - у нас столько нет, и это нарушение их технологии.
СПАСАЙТЕ!
Раньше САМ досверливал дыры и вбивал анкеры. Сейчас хочу заставить по закону.
2) на балконную дверь 3 вбок хватит? и сколько вниз надо? Дверь 205см на 65см плюс окно 140см на 94см
А по закону анкеры ставят на окно - с шагом не более 70 см.
при 140см вертикали - отступают 35 сверху , далее 70 см (ОТМЕТКА 105) ВОТ и 2 анкера на сторону
Закон тайга, медведь-хозяин.
Сколько скажете, столько точек крепежных и сделают.
Если по ГОСТ 30971-2002, то кактотак:
Для окна 140*140 с 2-мя створками - 14 точек крепления.
Это реально много, я бы ограничился 10 точками:
п0 3шт. слева-справа. По 2 точки вверх, вниз
Анкерами?!! Так ведь у бетонной панели и у пластикового окна коэффициент расширения разный... Я даже представить себе не мог, что кроме монтажных пластин ещё как то можно. Простите, если глупость сказал.
Не знаю. Но собственный опыт. Устанавливал себе 130*210 по осени. Сильно спешил, не поставил ни одной крепёжки. Только клинья и пена. Потом заделал откосы. Когда вспомнил про крепёж было уже холодно, - ну по весне вкручу...
Про крепёж весной я даже не вспомнил, прошло уже 8 лет.
Реально был случай когда при мойке окна оно чуть не задавило хозяйку.
окно было не из дешевых, да и хозяйка не из простых, чтобы исправить ситуацию фирма производитель окно бесплатно заменили на новое... дошла очередь мыть окно соседнее... История реальная пересказанная знакомым хозяйки
Магадук написал :
Анкерами?!! Так ведь у бетонной панели и у пластикового окна коэффициент расширения разный... Я даже представить себе не мог, что кроме монтажных пластин ещё как то можно. Простите, если глупость сказал.
Может и не глупость.
Крепление на рамные дюбеля через отверстия в профиле рамы армированном стальным профилем -
единственно верное решение для холодного климата.
У пластика (в отличие от стали) модуль упругости очень низкий, поэтому жесткость профиля можно не учитывать при расчетах.
А вот КТР у пластика очень большой, обычно пишут 1,8-2,4 мм/м.
Если закрепить пластиковую раму солидных размеров на соплях (монтажных пластинах+пена), то при значительном перепаде температур получим, что внутри помещения профиль удлинится на 2мм, а снаружи укоротится на 2 мм, что невозможно без деформаций - нашу красивую раму скрутит дугой-пропеллером силы температурных деформации и появятся шелевидные зазоры между уплотнителем створок и профилем рамы.
Говорят, что в Якутии если открыть зимой пластиковую дверь, то закрыть проблематично, - поэтому их там не ставят.
Профиль армирования при этом работать может будет, может нет, т.к. установлен с зазорами и закреплен саморезами через мягкий пластик.
Надо всегда внимательно читать договор по установке. Если сказано что установка окон согласно ГОСТа, то тогда можно подкапыватся к любым недостаткам при монтаже окна.
Всем спасибо! Даже не лжидал что столько ответят!
Буду готовится воевать. Мне повезло - на улице мороз и монтаж перенесли.
Еще раз спасибо.
Тему не закрываем - отвечу как прошло.
Не могу молчать, три года назад заменил обычные окна на EXPROF, перед этим обзвонил контор 20, в результате клюнул на рекомендацию знакомых на одного товарища, который окна устанавливает в свободное от работы время. Типа он окна выкупает у своей конторы и сам монтирует, за счет этого установка получается дешевле. Окна обошлись мне в 42,5т.р., при этой же раскладе окна из компании выходили 45-48т.р. какое же было мое удивление когда его бывший коллега по работе рассказал, что тот вообще не установщик, а менеджер по продажам этих окон, но это полбеды, еще он мне поведал, что эти окна он сам же и собирает... стойка между пакетами не герметична, более того там палец пролазиет. от окон сейчас дует, из под подоконника тоже, на следующий год вызову профессиональных монтажников, если окно еще что то стоит, заменить пену, ну или еще чего там...
2Samar Про это я всё знаю. Интересно как Кёльне это делают. Вот и спросил...-
Подозревал конечно про 7,5мм... А под них надо предварительно засверливать? Я так полагаю, что в тяжёлый бетон-то вряд ли залезет...