Вобщем имеем дом серии КОПЭ, ранних выпусков.
Короб там на туалет и ванную общий - какое может быть решение в плане установки вентилятора в туалет, чтобы не выдувало все в ванную?
Схему привожу ниже
proconsim
имею аналогичную вентиляцию. Тоже задумал вентилятор поставить. Но только хочу поставить в общий канал. Пусть и там и там тянет. Больше волнует, как запитать. Хочется автотаймер и включение в туалет и датчик влажности - в ванну.
естественную не тормозит, когда не работает?
А если плоский в общий короб замастрячить, он будет лучше там или хуже? в плане естественной циркуляции из ванной?
proconsim А естественная вообще-то сама тянет, проверял? Если тяга есть, то помехой не будет. По правилам физики в этом месте (сужение венлилятора) просто скорость потока вырастет.
кстати в твоей ссылке есть и с обратным сразу. Но тут тебе тогда ставить один в туалет и второй в ванну. и проверить естественную вытяжку. Сможет ли справиться с обратником.
У меня задача такая же. Из ванны идет горизонтальный канал, по пути под 90 град в канал входит дыра из туалета. Купил 2 Сайлента 100 (пока не ставил). Там есть обратные клапаны лепестковые, думаю их хватит.
Если у вас тягя из стояка нормальная, то этого должно хватить. Если нет, то надо мудрить с дополнительным обратным клапаном.
Я вобщем поставил в общий короб канальник на 125 (запенил трубу пластмассовую и туда его вставил) - правда включение только от туалета, НО тяга увеличивается очень прилично и из ванной !!
Вообще конечно в таких случаях оптимальным выходом было бы пробить второй канал, но ремонт уже сделан!
Как вариант соорудить двойное включение (ванна датчик/туалет - выключатель)
или 150 вентиль в общий канал влепить - вообще вакум наверное накачает
2 ветродуя не стал ставить потому что мне показали что происходит если один другого передавливает (если работают вместе) а заморачиваться подбирать заужениее (чтобы нижний туалетный ветродуй не задавливало мне не хотелось)
proconsim написал :
2 ветродуя не стал ставить потому что мне показали что происходит если один другого передавливает (если работают вместе) а заморачиваться подбирать заужениее (чтобы нижний туалетный ветродуй не задавливало мне не хотелось)
Что никто никого не передавливал, каналы от разных вентиляторов соединяют через штаны (если позволяет место). Тут даже наоборот, вентиляторы друг другу помогают за счет эжекции.
sansan21 написал :
Что никто никого не передавливал, каналы от разных вентиляторов соединяют через штаны (если позволяет место). Тут даже наоборот, вентиляторы друг другу помогают за счет эжекции.
Может и так но если бы я разбивал короб я бы не стал мутить никакие штаны, а сделал бы 2 разных выхлопа, это намного проще чем штаны всякие придумывать и точно будет работать!!!
А в моем случае получилось бы что один вентиль давит на другой (короб тоже имеет сопротивление, весь воздух не пойдёт) он обратным током в помещение (можите эксперимент с вентилятором направленым на стену поставить)
sansan21 написал :
Зачем? У меня все давно работает, со штанами. Вообще-то это стандартное решение (правда, продавцы на рынке его могут и не знать).
Вы меня не поняли у меня короб штатный он даже не из гипса сделаный, 125я труба замурована раствором. чтото в неё установить история проще снести тогда уж
У нас тоже квартира этой серии и на 18 этаже вентиляция работает неправильно, она не вытягивает воздух, а наоборот его нагнетает, в итоге ванная загрязняется и запахи табачные чувствуются.
Тоже думаю вентилятор поставить на выдув, пока не нашел малошумный.
А можно претензии предьявить ДЕЗУ и потребовать устранить эту проблему?