Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#1533107

snow-tube написал :
А можно ли использовать сжимы типа У731-734 просто для соединения алюминиевого провода и медного.

Можно.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

А можно ли использовать сжимы типа У731-734 просто для соединения алюминиевого провода и медного. Т. е. не для отвода, а для продолжения, но уже медью?

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 261

6 мм, не меньше

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Я не представляю, что там может быть занулено... Всё это представляет бетонную нишу в стене с проводами, торчащими справа. Из деталей "щитка" - только железные дверки. Врятли они занулены...

Завтра попытаюсь пропихнуть туда медные проводники ПВ1... Достаточно будет 4 или тянуть 6?

Регистрация: 25.11.2009 Харьков Сообщений: 58

На ноль - не опасно, если щиток занулён, а вот к фазе лучше не лезть, ну в крайнем случае в резиновых/силиконовых перчатках и защитных очках (мало ли, глаза надо беречь).

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Сегодня посмотрел в "Метизах" на зажим из серии У731-734 (какой точно- не знаю).
А реально ли его поставить не отключая стояк? Или это очень опасно?

Любая жила,отходящая от фазной и любая жила,отходящая от нулевой спайки.Хочется воздержаться от дальнейших советов,судя по вопросам,вам лучше всё же будет раскошелиться на электромонтёра.Если будет отмахиваться,как аргумент можете дать ему почитать мой первый ответ.По поводу соплей,вполне потребное состояние,бывает очень хуже.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Orenburg1969 написал :
Эти спайки изолируете и рядом вскрываете жилу по кругу на длину 22-24 мм и крепите безразрывным способом одевая сжим сбоку жилы

А на какую жилу одевать сжим? Там их много и все они похожи по сечениям, я не могу там выделить основные магистрали стояка...

Orenburg1969 написал :
Неплохо бы промерить предварительно каждую фазу клещами на предмет перекосов.

А можно подробнее, что это и зачем? (или сцылкой ткните)

Самому туда лезть страшно. Там всё держится на соплях. А позвать электрика - думаю он скажет -оставить люминь, всё так хорошо. (был похожий прецедент)

Не вижу проблем с подключением меди через биметалл,например (яйцо) сжим У-731(сейчас под рукой нет,они идут по сечениям У-731,У-733 поинтересуетесь в магазине)по фотке вроде у вас алюминий 10-ка.Эти спайки изолируете и рядом вскрываете жилу по кругу на длину 22-24 мм и крепите безразрывным способом одевая сжим сбоку жилы.Соответственно ноль и фазу.Неплохо бы промерить предварительно каждую фазу клещами на предмет перекосов.Не забудьте пригласить электрика,без напряжения комфортнее производить установку.859-е сжимы сюда будут очень громоздкими.

snow-tube написал :
А как быть со вводом? Оставить алюминий или переделать на медь?

Если есть возможность проложить медный трехжильный кабель. Но не подключать пока, пользоваться старой проводкой. Возможно стояки все таки заменят, к существующим лучше вообще не прикасаться!
Древний "люминь" - довольно хрупкая штука!

можно попробовать поставить 859 сжимы,а от них медью.

Регистрация: 05.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 337

Панельный дом корабль, двупроводка, газ.
Проводка везде алюминь. Над входной дверью щиток, внутри висят все провода и силовые и тлф и тв. Часть этого "порно" запечатлена на фото.

Ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом, сечение по виду 4 или 6 (точно пока не знаю).
Провода, фаза и ноль отходят от пучка из под обжимного кольца (на фото видно), проходят через стену в квартиру и подключаются к вводному двуполюсному автомату.
С тем, что после автомата - боле мене понятно (спасибо мастерсити)).
А как быть со вводом? Оставить алюминий или переделать на медь?
Если переделывать на медь, то как подключать новые медные жилы к этим "пучкам" алюминия?

Некоторые мне говорят, что тут нельзя ставить медь, надо алюминий оставить на вводе, от "пучка" до вводного автомата, т. е. пусть старые провода остаются, ничего им не будет 50 лет. Довериться им?