Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4925458

Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?

и еще вопрос: обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?

Dzin написал :
Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?

Как пример -
Да, в 2 захода, можно 2 по 12 мм одеть и не париться.

Dzin написал :
обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?

Это нормально. Если не устраивает, покупайте клещи с трапецией.

Dzin написал :
а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?

Можно.
Одним наконечником обжимаете как обычно, а со второго обламываете пластиковую юбку и обжимаете за первым.

Dzin написал :
и еще вопрос: обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо?

ИМХО - на профиль вообще пофиг.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Dzin написал :
Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?

Можно. НШВИ 12мм + НШВИ 12мм без фланца. На фотках - НШВИ 18мм + НШВ, укороченный до 10мм и 12мм + 14мм.

Dzin написал :
и еще вопрос: обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?

Нормально. Муж для силовой разводки предпочитает "трапецию". Но даже в этом случае зажим несколько деформирует наконечник.

Solovey написал :
а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?

По незнанию сделал на даче простым 12мм и опломбировал. В принципе при зажиме верхним болтом на счетчике уже происходил зажим конца наконечника. Забить и намотать на ус или сильно думать как переделать?

Dzin,
Намотать на ус и несильно подумать, а потом забить.

Скажите каким инструментом делать красивый изгиб 90 градусом у моножилы в щитке. Плоскогубцы рвут изоляцию . Может круглогубцами ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Олечка написал :
НШВИ 12мм без фланца

Имеете в виду наконечник без изоляционной юбки? Дык, он НШВ называется. И раструб на конце у него всё равно имеется

Dzin написал :
Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?

можно обойтись - там в любом случае пятно контакта вполне достаточное получается.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Dzin написал :
обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?

я вообще считаю, что предварительный обжим втулочных наконечников нужен прежде всего для того, чтобы в процессе зажима жима незаметно их наконечника не выскользнула и больше ни для чего - на качество электрического соединения не влияет, ибо клемма всё равно по-своему переплющит.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Alexiy написал :
я вообще считаю, что предварительный обжим втулочных наконечников нужен прежде всего для того, чтобы в процессе зажима жима незаметно их наконечника не выскользнула и больше ни для чего - на качество электрического соединения не влияет, ибо клемма всё равно по-своему переплющит.

В целом да, но...
В качестве примера: есть мнение, что для ПУгВ ДКЗ 4,0 лучше НШВИ или ART на 2,5, если присоединение, например, к 4/6.NLP или чему подобному.
Исключительно ИМХО.

Олечка написал :
для ПУгВ ДКЗ 4,0 лучше НШВИ или ART на 2,5, если присоединение, например, к 4/6.NLP или чему подобному.

Вы думаете, тут все поняли, о чем речь?

Олечка написал :
Можно. НШВИ 12мм + НШВИ 12мм без фланца.

спасибо, вот нашел длинющие в 18мм

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Dzin написал :
спасибо, вот нашел длинющие в 18мм

Еще есть QUADRO и АСКО-Укрем с гильзой 18мм. Может, еще что-то...

Вопрос с установкой в отдельный щит УЗИП, рядом с основным распределительным щитом. Частный дом. Трехфазка
1) Ввод завести в щит с УЗИП (типа ЩРН-24), где вводной автомат, плавкие вставки, сам УЗИП. Дальше ввод перекинуть в основной щит.
2) Ввод завести в основной щит, где вводной автомат, плавкие вставки, выключатель нагрузки (для отключения щита с УЗИП), затем вывести ответвление в отдельный щит с УЗИП (типа ЩРН-12).

Вроде первый вариант более логически правильный, каждый щит выполняет свою функцию.
Во втором варианте удобнее - все в одном месте, при аварии достаточно заглянуть в один щит - все перед глазами.

Фактически вопрос в параллельном или последовательном подключении щитов (Распределительного и УЗИП)

s1.cooler, УЗИП или перед вводом или как на левой картинке, а вообще нужен каскад из УЗИПов с 1 по 3 классы.... тут подробнее

MINik написал :
s1.cooler, УЗИП или перед вводом или как на левой картинке, а вообще нужен каскад из УЗИПов с 1 по 3 классы.... тут подробнее

С УЗИП тему изучал. Пока ставлю 1 класса. Потом планирую расширится по классам - как техника погорит после грозы
Тут больше вопрос в правильном расположении компонентов по щитам. Сам склоняюсь к первому варианту.

Ещё вопрос - если делать как на левой картинке, разводку в распределительном щите начать с вводного автомата, или сразу с общего УЗО (вроде как вводной автомат уже стоит в щите УЗИП)?

s1.cooler написал :
Пока ставлю 1 класса

эту надо ставить на столбе практически на вводе, у дома 2 класс а в распред щитке уже 3-й и расстояние между ними должно быть метров по 10

s1.cooler написал :
с вводного автомата, или сразу с общего УЗО

Поставте ВН вместо АВ, или поставте дополнительный АВ - хуже не будет

эту надо ставить на столбе практически на вводе, у дома 2 класс а в распред щитке уже 3-й и расстояние между ними должно быть метров по 10

Щит с счетчиком высоко на столбе, столб на улице, в него заходит сип от линии, внутри автомат, счетчик с радиопередатчиком, еще ватомат, потом выходит СИП на дом и спускается в цоколь. Нет никакого желания там лазить. А этот щит с УЗИП у меня будет вводной в цоколе, в него напрямую СИП 4х16 заходит, 25 метров от столба до щита. А распределительный я уже решил перенести, поставить ближе к серединке дома, после вводного (с УЗИП) до распределительного еще метров 8 будет. Вот туда можно второй класс поставить потом, а третий это уже слишком - накладные игрушки получаются для трехфазки.

s1.cooler написал :
А это у меня будет вводной щит в цоколе, в него напрямую СИП 4х16 заводится.

СИП сразу в цоколь???? это как?
Да и в любом случае не место СИПу внутри помещения - его стихия болтаться на улице, а на фасаде перейдите на кабель ВВГ.

s1.cooler написал :
а третий это уже слишком - накладные игрушки

Так и весь смысл УЗИППа в каскадности, каждый класс свои импулься давит, тогда ставте УЗИПП 2 и 3 классов комбинированный.

Solovey написал :
СИП сразу в цоколь???? это как?
Да и в любом случае не место СИПу внутри помещения - его стихия болтаться на улице, а на фасаде перейдите на кабель ВВГ.

Крепится на фасаде, спускается в пластиковой трубе 32, затем заходит в цоколь через стену, там и стоит ящик. Это уже все сделано, вполне аккуратно смотрится

Так и весь смысл УЗИППа в каскадности, каждый класс свои импулься давит, тогда ставте УЗИПП 2 и 3 классов комбинированный.

Уже куплен 1-го класса 30 - 60 кА

s1.cooler написал :
Крепится на фасаде, спускается в пластиковой трубе 32, затем заходит в цоколь через стену, там и стоит ящик. Это уже все сделано, вполне аккуратно смотрится

Еще оболочка СИПа вроде как отлично горит

Solovey написал :
Еще оболочка СИПа вроде как отлично горит

Ну электрики предложили так сделать, когда трехфазку подключали, я согласился. Ничего криминального не вижу в этом. Спустился он по улице в трубе, прошел через отверстие в кирпиче в подвал (нежилой цокольный этаж), рядом щит висит. Сейчас это ЩРН-48, распределительный (пока стоит только вводной автомат, остальную разводку оставил на потом, электрика в доме еще не сделана). Я этот щит решил поменять на ЩРН-24 и поставить там УЗИП. А ЩРН-48 перенести в более удобное место с точки зрения разводки. Там уже ВВГ пойдет

Чем предпочтительнее воспользоваться, чтоб соединить в щите 3 провода? Можно поставить клемму ЗНИ, с одной стороны завести 2 провода, или вместо клеммы использовать выключатель нагрузки / автомат. Или поставить небольшой распределительный блок на полтора места?

s1.cooler написал :
Чем предпочтительнее воспользоваться, чтоб соединить в щите 3 провода?

сечение? нагрузка? назначение (фаза, ноль, РЕ...?)

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

s1.cooler написал :
Чем предпочтительнее воспользоваться, чтоб соединить в щите 3 провода? Можно поставить клемму ЗНИ, с одной стороны завести 2 провода, или вместо клеммы использовать выключатель нагрузки / автомат. Или поставить небольшой распределительный блок на полтора места?

Клеммник на дин-рейку под нужное сечение подойдет.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

s1.cooler, распредблок, как на первой картинке, более чем устроит.

Главное не китайский экф. Пришлось 50 штук просто выбросить на помойку.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

camper написал :
Главное не китайский экф.

Речь о распредблоках? А что с ними не так?

Johnny написал :
Речь о распредблоках? А что с ними не так?

Нет, клемники. Просто совсем недавно они меня жёстко подвели.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Клеммники да, дерьмовые. Правда, я брал их штук всего 10 домой, из них один был бракованный (хотя сейчас вся квартира именно на них - в заначке лежат ABB, которые еще "давным-давно" CS высылал, но все некогда заменить). Не сравнить их с Вайдмюллером или АББ, конечно.

сечение? нагрузка? назначение (фаза, ноль, РЕ...?)

Фаза 6 кв 32А

Клеммник на дин-рейку под нужное сечение подойдет.

ЗНИ? Брать под нужное сечение или на шаг больше (под 6 кв. винтики доверия не внушают, я люблю затягивать так, что резьба иногда срывается

Нет, клемники. Просто совсем недавно они меня жёстко подвели.

Клемники, что лежат в магазинах города - IEK, TDM, остальное редкость (скорее всего на заказ). Тоже самое и про распред. блоки.

Я бы предпочел клемники с зажимами как у автоматов (под 35кв.) - больше внушают доверия.
Распред. блоки пока не приходилось встречать в щитах, поэтому и как то не очень им доверяю. Но если сделать выбор м/у распред. блоком и клемником (16 или 35 кв.), чему отдать предпочтение по надежности соединения, если нужно соединить 2 провода 6 кв ?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

s1.cooler написал :
ЗНИ?

Если их, то с запасом - могут подвести. Можно и на шаг больше. У меня, говорю, стоят именно 6-е, на двух вводах по 32А. Норм.
Лучше, конечно, что-то брендовое постараться найти.

s1.cooler написал :
Я бы предпочел клемники с зажимами как у автоматов (под 35кв.) - больше внушают доверия.

Можно и ВН (по ситуации). Если место позволяет - блок шин (кросс-модуль) на дин-рейку - винты там большие и злые, никуда провода не денутся.

Можно и ВН (по ситуации). Если место позволяет - блок шин (кросс-модуль) на дин-рейку - винты там большие и злые, никуда провода не денутся.

В этом и проблема - что место есть, поэтому приходится ломать голову, что лучше поставить. ВН конечно там не нужен, но можно и его поставить вместо клемника.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

s1.cooler, я бы брал ЗНИ (за неимением лучшего), пусть на 10-16 кв.мм для надежности - там принцип зажима провода такой же, как в АВ.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

s1.cooler написал :
Фаза 6 кв 32А

Например, вот такие:

ЗНИ ИЕК - не самый лучший выбор.
Еще есть вот такие дистрикты Шнайдер, но они весьма дорогие (фото Юрия):

И чем же ИЕК И TDM клеммы не угодили? А их распред блоки идеальные по цене? Только если можно по фактам и без лирики про плохих китайцев.

Dzin написал :
И чем же ИЕК И TDM клеммы не угодили? А их распред блоки идеальные по цене? Только если можно по фактам и без лирики про плохих китайцев.

К нулевым бокам претензий нет, клемники, после того как из 20 штук 8 просто провенрнулись,...нафиг

Взял ЗНИ 35кв под фазы и РБ-125 под ноль

Олечка написал :
ЗНИ ИЕК - не самый лучший выбор.
Еще есть вот такие дистрикты Шнайдер, но они весьма дорогие (фото Юрия):

Не столько дорогие, сколько редкие. В регионах с такими вещами проблемы, а заказывать клеммы - глупость. Автоматы Легранд, УЗОшки Шнайдер, а клеммы IEK и TDM

Регистрация: 21.06.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 389

Dzin написал :
И чем же ИЕК И TDM клеммы не угодили? А их распред блоки идеальные по цене? Только если можно по фактам и без лирики про плохих китайцев.

Я бы сказал что и те и те не в фаворе. одни потому что подделка под и именитого производителя ИМХО.
Другие с космическим ценником и хотя бы фасочки сняли...

Больше понравились распределительные блоки els(Spelsberg), тот что слева, выполнен брутально и стоит много меньше того же ВRU 80.

К проходным клемам ENTRELEC вопросов нет качественное соединение по адекватной цене, за исключением того, что распределительные блоки на их основе редкость т. к. только под заказ.

Еще вопрос по нулю в водном щите - на ноле одно соединение: СИП 16кв. - ВВГ 6кв.
Поставил РБ-125, но лежит еще в запасе ЗНИ IEK 35кв. Может лучше поставить клемник вместо РБ, в нем пластина немного натягивается и тем самым подпружинивается, вроде надежнее соединение?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

s1.cooler, лучше орех или прокалывающий сжим.

Johnny; В водном щите с DIN рейками для соединения нуля СИП 16 (вводного) и ВВГ 6 кв (выводного)? Орех туда не очень вписывается... Хотя у ореха очень даже неплохое по надежности соединение...

Часто ставят УЗО большого номинала и под ним несколько автоматов.
Как в таких случаях лучше всего подключать N от узо к линиям?
Рядом с автоматами под этим узо поставить клеммник и подсоединить все N туда?

lemurs написал :
Рядом с автоматами под этим узо поставить клеммник и подсоединить все N туда?

или использовать нулевые шинки которые крепятся не на дин рейки, и к самому корпусу щитка. (но это надо возможности конкретного щитка смотреть)

Регистрация: 24.01.2015 Николаев Сообщений: 73

Юрка написал :
Допустимо много вариантов. Но идеальный вариант - это шинки (гребёнки). У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться. Перемычки из проводов - это часто масса ненужных переходных сопротивлений (особенно, если это "шлейф").
Бывает, что неродная гребёнка подходит к автоматам. Нужно примерить. Желательно замерить штангелем.
А что такое "вспомогательные контакты"? Если это действительно вспомогательные контакты состояния или срабатывания (а не вводные клеммы, например), то они наверняка не подходят к чужим автоматам.

Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо. Или диф/узо поставить

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

eiwork написал :
Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо.

Можно конкретные примеры?

Олечка; Наверное, если разбивать от узо на 2-3 линии. Шинки начинают забирать много места

s1.cooler; Юзайте АВВшные УЗО серии F200.
У них двойная клемма - можно спокойно по 4 жилы зажимать (еще и двух разных сечений)

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Вы что-то не в ту степь углубляетесь, eiwork же вроде говорит о гребёнках, а не о нулевых шинках?

Johnny; Сразу не догнал о каких шинках речь. Под гребенки кстати тоже не очень провода подсовывать, особенно под трехполюсные. Конечно можно использовать линейки модульников с доп. клеммой, как предложил Solovey или спец. клеммы для гребенок, но как-то неудобно все это - приходится слишком заморачиваться на подборе компонентов.
Разглядывая фотки собранных щитов в интернете, заметил - гребенки встречаются в единичных случаях

s1.cooler написал :
Разглядывая фотки собранных щитов в интернете, заметил - гребенки встречаются в единичных случаях

Тут на мастерсити ситуация иная. Почти все собранные щиты с гребенками.
Это быстро, удобно, надежно, технологично.

Там где можно соседние элементы шиной соединить - то почему нет?

Регистрация: 24.01.2015 Николаев Сообщений: 73

Олечка написал :
Можно конкретные примеры?

можно. в личку напишу. или на моей странице найдите ссылку сайта. там статья есть - коммутация щита. фото щита - конкретный пример

  • вот пример.
    Тут гребенку не поставишь, как видно. смысл на гребенку 4 автомата сажать?

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

ОК, посмотрела.
Вопросов нет.

Регистрация: 21.06.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 389

Solovey написал :
Юзайте АВВшные УЗО серии F200.
У них двойная клемма - можно спокойно по 4 жилы зажимать (еще и двух разных сечений)

Не очень что-то получается, если с нижней клеммой все нормально, то с верху стоит обычный винт, хоть и с тупым концом. При затяжке мнет и гнет провод. не говоря уже про два провода вместе (имеется ввиду сечения до 4мм).
Почему-то на S-ках контакты заменили на винт с шайбой, а на F200, FH200 и даже на супер дорогих DS-ках оставили старый???

Solovey написал :
ам где можно соседние элементы шиной соединить - то почему нет?

Действительно, зачем что-то придумывать, если есть штатное решение, надежное и эстетичное.

eiwork написал :
Не везде шинки подойдут. особенно если на группы разбить надо. Или диф/узо поставить

Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь.
Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!".

eiwork написал :
Тут гребенку не поставишь, как видно. смысл на гребенку 4 автомата сажать?

Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку!
И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.

________________________

Регистрация: 16.07.2009 Днепропетровск Сообщений: 59

eiwork написал :
можно. в личку напишу. или на моей странице найдите ссылку сайта. там статья есть - коммутация щита. фото щита - конкретный пример

Бредовая статейка!

Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.

Standard написал :
Отходящие на 16А - освещение

Ну и что?... Может у него люстры с ДРЛками ...

ЗЫ. Как бы это образец сборки щита не перекочевал в другую тему... не очень лестную...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Мы рассматриваем типичный вариант монтажа щита для квартиры или небольшого дома. Вводной автомат на 32А, Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.
Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат.
Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО.
Не знала, что током поражаются электроприборы и группы розеток. 16 и 25 - у них это "классика".
Собственно, поэтому:

Олечка написал :
ОК, посмотрела.
Вопросов нет.

Олечка написал :
ОК, посмотрела.
Вопросов нет.

Как мягко и корректно... )
Сейчас тяжелая артиллерия подтянется и расскажет про 25 А на розетки и про три провода в клемму... )

П.С. Поскольку тема все же называется "...хитрости и тонкости" - я б снял маленькие нулевые шинки, для следующего объекта. )

Регистрация: 16.07.2009 Днепропетровск Сообщений: 59

cooler.od написал :
Как мягко и корректно... )
Сейчас тяжелая артиллерия подтянется и расскажет про 25 А на розетки и про три провода в клемму... )

А "Целых четыре автомата", откуда питание?

Регистрация: 24.01.2015 Николаев Сообщений: 73

Standard написал :
Бредовая статейка!

Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.

Бредовая кому то... не навязываюсь. а то что дом пять лет уже функционирует и все хорошо работает... Кому то бредовая, не буду спорить

cooler.od написал :
Как мягко и корректно... )
Сейчас тяжелая артиллерия подтянется и расскажет про 25 А на розетки и про три провода в клемму... )

П.С. Поскольку тема все же называется "...хитрости и тонкости" - я б снял маленькие нулевые шинки, для следующего объекта. )

Конечно подтянется ))). Разумеется, учли это. щиты купили заранее, до того как спланировали группы увеличить. Спасибо.

Standard написал :
А "Целых четыре автомата", откуда питание?

на фото видно. гребенку ставить не сочли нужным. перемычки

Юрка написал :
Нифига себе, реплика через 5 лет. Я уже забыл, о чём там речь.
Можно я отвечу вам тоже через 5 лет, что-то типа "вау, не может быть!".
Целых четыре автомата! Обязательно гребёнку!
И ниже стоят 2п приборы (УЗО?) - тоже гребёнка (2п)! Три фазы этому не препятствие.

Эстеты.

Олечка написал :
Мы рассматриваем типичный вариант монтажа щита для квартиры или небольшого дома. Вводной автомат на 32А, Отходящие на 16А - освещение, 25А - розетки, кондиционер, стиральная машина и т.д.
Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат.
Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО.
Не знала, что током поражаются электроприборы и группы розеток. 16 и 25 - у них это "классика".
Собственно, поэтому:

Олечка, чувство юмора у вас на высоте. Поражаются некоторые, сующие туда то что не надо совать.

Спасибо за критику статьи. Учел ошибку.

Я бы тоже запихал гребенку, но у меня Legrand-ы tx3. Стали бы вы пихать провода под гребенку, или использовали клемму под гребенку, или шлейф в старинку?

eiwork написал :
а то что дом пять лет уже функционирует и все хорошо работает...

А чего бы им не работать?
У меня знакомый есть,у него в домике 5 или 6 автоматов стоит,типа на группы поделено,все как на подбор на 40А,так у него когда проводка на улице к бане(лампочка там) загорелась - ни один не пошевилился,а сработал на вводе на 32А,которыя я ставил на ввод с СИПа на Ал 10-ку ...

И это пройдёт ...

serj12; Вот это опус.
Ну ладно, дом с постройками сгорел - сам виноват, что таких спецов пригласил. А если многоквартирный дом полыхнет, а вдруг он (дом) еще и с газом - вот так потом половина бомжами и ходит.

Регистрация: 15.01.2015 Архангельск Сообщений: 4

Кто-нибудь работал с АВДТ-063 Про Контактор? Хотелось бы услышать отзывы.

Регистрация: 14.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Господа, помогите мне разрешить мои творческие метания. Собираю свой второй в жизни щит и никак не могу определиться с некоторыми моментами.

  1. Не могу определиться, брать ли сечение ПуГВа на ступень выше, про запас, или это лишнее. На первом своём щите групповую разводку (со счётчика на вводной ABB S204 С25, с кросс-модулей на верха автоматов, вот это вот всё) делал шестёркой, остальную разводку вплоть до трехуровневых клемм четвёркой. Еще тогда понял, что это не рационально и сейчас склоняюсь к тому, чтобы с нижних клемм автомата раздавать сечением, соответствующим номиналу автомата - 2,5 для света и розеток (для унификации), четвёрка для автоматов С20 и C25 и т.д. и т.п. Есть ли какие-нибудь не очевидные подводные камни у такого решения?
  2. Использовать фазные провода разных цветов (щит трёхфазный) или разводить всё белым? С одной стороны, в силу специфики нашей деятельности ситуация "у нас тут поменялось ТЗ и надо переразвести вот эту половину щитка" не является чем-то из ряда вон и хотелось бы иметь пространство для манёвра, а с другой - я не могу подобрать под это нормальные маркировки, кроме разве что цветной термоусадки и изоленты. Буквенные на проводе неудобно, потому что на нём и без этого уже есть маркировка.
  3. В продолжение предыдущего, маркировки кабеля. Из тех, что щупал вживую - удобное, но на проводе мелких сечений болтается и постоянно сползает за пределы видимости, держится хорошо, но надевать их очень тяжко, приходится использовать хирургический зажим. Может быть есть ещё какие-нибудь относительно недорогие и удобные в использовании варианты?
  4. Вообще не могу понять, как вы умудряетесь так точно отмерять отрезки провода, что он у вас и не слишком длинный, и при этом не внатяг? Никак не даётся мне это дело. Не критично, конечно, но глаза режет.