Суть вот в чем:
имеется ДД от 5 до 100 ватт по нагрузке
он командует связкой из трех одноватных светодиодов(лампы СД встроены в стену)

Так вот .... общая мощность связки получается меньше нижнего порога котрой может командовать ДД - тоесть ветодиоды не обесточиваются полностью, датчик как бы недоконца обесточивает их !!!

Как можно решить проблему без замены ДД и не вмешиваясь в связку СД ? добавить нагрузку, но какую и как ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DrinK написал :
Как можно решить проблему без замены ДД и не вмешиваясь в связку СД ?

Включать датчиком движения промежуточное реле, а СД запитать через контакты этого реле.

avmal написал :
Включать датчиком движения промежуточное реле

в "мануале" на ДД нагрузка !!! от 5 ватт !!!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

сообразите доп. сопротивление на 3-4 Вт паралельно нагрузке.

Лампочка от холодильника.. или как правильно заметили, реле.

greg111 написал :
доп. сопротивление на 3-4 Вт

а поточней можно ....... с теорией туговато

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

на рынке или в магазине радиодеталей резистор ватт на 5- 10 а номинал тут теоретики подскажут. я под вечер туплю.)))