Подскажите, а то что-то запутался.
Схема на словах такая:
Частный дом в деревне. Ввод 0,4 от ВЛ, 3 фазы и ноль. На участке забит контур, вводной щиток идет уже по пятипроводной схеме, т.е. ноль изолированный, а земля своя и с нулем не связана.
Так что получается TT? Или я ошибаюсь?
NazAnd написал :
На участке забит контур, вводной щиток идет уже по пятипроводной схеме, т.е. ноль изолированный, а земля своя и с нулем не связана.
Выходит, что ТТ.
Не забываем, что в ТТ защиту при пробое на заземленный корпус электроприборов обеспечивают только УЗО, и все линии обязательно должны быть имим защищены.
Если щиток металлический и заземлен, а не занулен, то должна быть двойная изоляция между вводными проводами до первого УЗО и корпусом щитка
с 211-го поста.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Перечитал еще раз ПУЭ и всё остальное. Да без сомнений это ТТ.
И УЗО в том доме стоит на вводе, сразу после счетчика. Значит там всё в порядке.
Единственное что беспокоит это напряжение на нуле и соответственно перекос фаз, особенно зимой.
Как с этим бороться?
2NazAnd Повторное заземление нейтрали на опоре немного улучшит ситуацию с перекосом фаз при хреновом нуле на линии. Кроме того, оно сильно рекомендуется в системе ТТ для повышения ее стойкости к грозовым перенапряжениям.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
NazAnd написал :
Ну и вообще в образовательных целях, как начинающему электрику, для понимания связи теории с действительностью.
Тогда, этому вопросу стоит уделить повышенное внимание:
NazAnd написал :
Делали в прошлом году по проекту, наверное контур тоже замеряли.
Нужно выполнять полноценный контур, а не очаг "шагового напряжения", в виде трех колов.
Грозозащита то-же будет не лишней, при попадании молнии в ВЛ 0.4, у половины деревни выгорает вся "электронщина".
Требования к сопротивлению заземления в ТТ более, чем либеральны (если только оно не используется также для целей молниезащиты). Много более полезно будет озаботиться дублированием УЗО и защитой от перенапряжений.
См. и
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.