Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066
#1535142

От 0,4 какое шаговое напряжение???

Схожу к проектировщикам всё рассчитают, сделаем всё как надо.
Сначала надо добиться от энергетиков.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Требования к сопротивлению заземления в ТТ более, чем либеральны (если только оно не используется также для целей молниезащиты). Много более полезно будет озаботиться дублированием УЗО и защитой от перенапряжений.
См. и

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

NazAnd написал :
Ну и вообще в образовательных целях, как начинающему электрику, для понимания связи теории с действительностью.

Тогда, этому вопросу стоит уделить повышенное внимание:

NazAnd написал :
Делали в прошлом году по проекту, наверное контур тоже замеряли.

Нужно выполнять полноценный контур, а не очаг "шагового напряжения", в виде трех колов.
Грозозащита то-же будет не лишней, при попадании молнии в ВЛ 0.4, у половины деревни выгорает вся "электронщина".

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

ПPOPAБ написал :
Что он представляет, из себя ? Сопротивление измеряли?

Дом не мой и делал не я.
Делали в прошлом году по проекту, наверное контур тоже замеряли.

Мне это интересно в том плане, что мой дом по этой же улице дальше.
И мне предстоит всё это тоже делать.

Ну и вообще в образовательных целях, как начинающему электрику, для понимания связи теории с действительностью.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Благодарю всех.

NazAnd написал :
УЗО уже стоит.

Реле напряжения- на каждую фазу.

NazAnd написал :
Повторное заземление нуля? На вводном столбе?

По всей длинне ВЛ. На каждом присоединении и 200(не помню точно)м трассы.

NazAnd написал :
На участке забит контур

Что он представляет, из себя ? Сопротивление измеряли?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2NazAnd Повторное заземление нейтрали на опоре немного улучшит ситуацию с перекосом фаз при хреновом нуле на линии. Кроме того, оно сильно рекомендуется в системе ТТ для повышения ее стойкости к грозовым перенапряжениям.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

ПPOPAБ написал :
Повторным заземлением и защитным отключением...

УЗО уже стоит.
Повторное заземление нуля? На вводном столбе?

NazAnd написал :
Как с этим бороться?

Повторным заземлением и защитным отключением...

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Перечитал еще раз ПУЭ и всё остальное. Да без сомнений это ТТ.
И УЗО в том доме стоит на вводе, сразу после счетчика. Значит там всё в порядке.
Единственное что беспокоит это напряжение на нуле и соответственно перекос фаз, особенно зимой.
Как с этим бороться?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

"Хэлп по заземлению" изучали?

NazAnd написал :
На участке забит контур, вводной щиток идет уже по пятипроводной схеме, т.е. ноль изолированный, а земля своя и с нулем не связана.

Выходит, что ТТ.
Не забываем, что в ТТ защиту при пробое на заземленный корпус электроприборов обеспечивают только УЗО, и все линии обязательно должны быть имим защищены.

Если щиток металлический и заземлен, а не занулен, то должна быть двойная изоляция между вводными проводами до первого УЗО и корпусом щитка
с 211-го поста.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

NazAnd написал :
Какая система заземления? TN-C-S или TT

ТТ

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Ну и какие есть варианты?

NazAnd написал :
Так что получается TT

.Ещё хочется сказать,надёжной вам земли!

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Подскажите, а то что-то запутался.
Схема на словах такая:
Частный дом в деревне. Ввод 0,4 от ВЛ, 3 фазы и ноль. На участке забит контур, вводной щиток идет уже по пятипроводной схеме, т.е. ноль изолированный, а земля своя и с нулем не связана.
Так что получается TT? Или я ошибаюсь?