Возникла следующая проблема -
натяжной потолок, в него встраиваем 7 точечных светильников по 35 ватт 12В каждый.
Отдельно ставим трансформатор на 220/12 250 ватт.
Именно отдельно, т.к. он должен быть вне натяжного потолка, чтобы к нему был доступ.
От трансформатора идет провод длиною прим. 2 метра к первому светильнику,
дале последовательным подключением до 7го.
Суммарная длина провода от первого до последнего светильника - прим. 3 метра.
Далее провод возвращается в трансформатор, еще 1.5 метра.
В магазине сказали, что макс. длина контура - 2 метра.
А строители утверждают, что таких ограничений нет.
Кто прав?
Будет ли работать наша конструкция?
Как правильнее сделать?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а зачем он

MashaL написал :
Далее провод возвращается в трансформатор, еще 1.5 метра.

??

подключение же последовательное провод нужно вернуть в трансформатор

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

MashaL написал :
последовательное

с какого бы это ХЭ?????

строители сказали, что нужно подключать последовательно. они не правы?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

они имели ввиду шлейфом. но не одним проводом а сразу двумя. фаза и ноль зашли в светильник и вышли до следующего. на последнем шлейф закончился. но Вам нужно их разделить ДО светильника. для надёжности.

верхний вариант - как мы представляем.
нижний - шлейф? правильно?

главные вопросы -
правильно ли подключать последовательно?
существует ли ограничения на длину провода?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

MashaL написал :
верхний вариант - как мы представляем.
нижний - шлейф? правильно?

Вообще то они одинаковые.
А лампы надо ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО, в Ваших схемах они последовательно.
Т.е. два контакта одной лампы к двум контактам другой лампы и т.д.

MashaL написал :
существует ли ограничения на длину провода?

2-3-4 метра без проблем, главное что бы сечение кабеля было достаточным.

или так? (параллельно)

kirich написал :
2-3-4 метра без проблем, главное что бы сечение кабеля было достаточным.

указанная длина - от первого светильника до последнего или от трансформатора до последнего светильника? для шлейфа или для каждого провода?
можно подробнее о сечении.
у нас суммарная длинна шлейфа получается 5 метров...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

схема в посте 9 верна. вперёд и с песней.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MashaL написал :
у нас суммарная длинна шлейфа получается 5 метров...

Значит первая лампа будет гореть заметно ярче, чем последняя. Можно как-то это сгладить, если использовать для шлейфа провод 4 или 6 квадратов.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

avmal написал :
Значит первая лампа будет гореть заметно ярче, чем последняя.

Можно подключить питание по диагонали, лампы будут светить одинаково.
как я понял, концы этой гирлянды недалеко друг от друга.
Хотя под такую мощность я скорее всего разбил бы на 2 группы, на каждую 2.5мм\кв.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kirich написал :
как я понял, концы этой гирлянды недалеко друг от друга.

При 12В 3 метра это далеко.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

avmal написал :
При 12В 3 метра это далеко.

  1. Правильно - при 12 Вольт и этом токе это далеко.
  2. Не такой уж и большой ток. Если разбить на две группы.

спасибо всем за ответы! прошу прощения за глупые вопросы, но для нас это важно - если строители накасячут, переделать над натяжным потолком не реально.
все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней?
если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет?
первую группу на 250 ватт, вторую на 100 ватт(строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать)?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

MashaL написал :
все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней?

Подразумевается от транса до последней.

MashaL написал :
если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет?

Я бы разбивал 4+3.

MashaL написал :
строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать

Правильно говорят.

У меня от транса до последней лампы в некоторых местах метров 5, провод 2.5 до первой лампы, потом звезда, работает без проблем.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

есле возьмёте без запаса хреновый транс,будете менять каждую неделю стабильно)))))))))а как уже написали чем больше длина шлейфа тем большим сечение кабель надо использовать.

Мальчишки,я извиняюсь,а зачем народ делает 12в?Экономия,красота или геморрой?Вопрос для общего развития.

как-то так получается
(2 контура по 7 лампочек)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MashaL написал :
как-то так получается
(2 контура по 7 лампочек)

Уже лучше, но я бы, чтобы обеспечить одинаковую яркость всех ламп, отмерил бы кусок 2х0,75 - 2х1,5 до самой дальней лампы, а по нему и все остальные - за подвесным потолком от излишков кабеля легко избавиться.

Планировал поставить 17 светильнтков по 10 Ватт (12 Вольт), но почитав форум засомневался - длина чуть ли не 15 метров выходит при сечении в 1,5 квадрата.
Или это допустимо???

MashaL написал :
Отдельно ставим трансформатор на 220/12 250 ватт.
Именно отдельно, т.к. он должен быть вне натяжного потолка, чтобы к нему был доступ

Подскажите плс! Как отдельно ставится трансформатор? т.е. как он встраивается в стену?