Возникла следующая проблема -
натяжной потолок, в него встраиваем 7 точечных светильников по 35 ватт 12В каждый.
Отдельно ставим трансформатор на 220/12 250 ватт.
Именно отдельно, т.к. он должен быть вне натяжного потолка, чтобы к нему был доступ.
От трансформатора идет провод длиною прим. 2 метра к первому светильнику,
дале последовательным подключением до 7го.
Суммарная длина провода от первого до последнего светильника - прим. 3 метра.
Далее провод возвращается в трансформатор, еще 1.5 метра.
В магазине сказали, что макс. длина контура - 2 метра.
А строители утверждают, что таких ограничений нет.
Кто прав?
Будет ли работать наша конструкция?
Как правильнее сделать?
они имели ввиду шлейфом. но не одним проводом а сразу двумя. фаза и ноль зашли в светильник и вышли до следующего. на последнем шлейф закончился. но Вам нужно их разделить ДО светильника. для надёжности.
MashaL написал :
верхний вариант - как мы представляем.
нижний - шлейф? правильно?
Вообще то они одинаковые.
А лампы надо ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО, в Ваших схемах они последовательно.
Т.е. два контакта одной лампы к двум контактам другой лампы и т.д.
MashaL написал :
существует ли ограничения на длину провода?
2-3-4 метра без проблем, главное что бы сечение кабеля было достаточным.
kirich написал :
2-3-4 метра без проблем, главное что бы сечение кабеля было достаточным.
указанная длина - от первого светильника до последнего или от трансформатора до последнего светильника? для шлейфа или для каждого провода?
можно подробнее о сечении.
у нас суммарная длинна шлейфа получается 5 метров...
avmal написал :
Значит первая лампа будет гореть заметно ярче, чем последняя.
Можно подключить питание по диагонали, лампы будут светить одинаково.
как я понял, концы этой гирлянды недалеко друг от друга.
Хотя под такую мощность я скорее всего разбил бы на 2 группы, на каждую 2.5мм\кв.
спасибо всем за ответы! прошу прощения за глупые вопросы, но для нас это важно - если строители накасячут, переделать над натяжным потолком не реально.
все же ограничение в 2 метра - от транса до последней лампочки или от первой лампочки до последней?
если разбить на 2 группы - 5 лампочек(2 метра) и 2 лампочки(1 метр) - нормально будет?
первую группу на 250 ватт, вторую на 100 ватт(строители говорят, что трансформаторы лучше с 20-30% запасом брать)?
есле возьмёте без запаса хреновый транс,будете менять каждую неделю стабильно)))))))))а как уже написали чем больше длина шлейфа тем большим сечение кабель надо использовать.
MashaL написал :
как-то так получается
(2 контура по 7 лампочек)
Уже лучше, но я бы, чтобы обеспечить одинаковую яркость всех ламп, отмерил бы кусок 2х0,75 - 2х1,5 до самой дальней лампы, а по нему и все остальные - за подвесным потолком от излишков кабеля легко избавиться.
Планировал поставить 17 светильнтков по 10 Ватт (12 Вольт), но почитав форум засомневался - длина чуть ли не 15 метров выходит при сечении в 1,5 квадрата.
Или это допустимо???