proconsim написал :
ЗЫ подводка хорошая но своих денег не стоит
В Питере она стоила всего-то раза в 2 дороже, чем русско/китайская, -
но после закрытия ф.Бугатти-Нева - ее у нас попросту нет.
И не надо, - озабоченным безопасностью - советую медь. (А неозабоченных Бог рассудит,-
милует,- значит есть за что; заслужил за щось, - все одно получит... )
К примеру у меня дома вооще нет сейчас подводки в оплетке.
Suever написал :
судитесь либо с монтажниками,либо с Бугати,
А как с Бугатти судиться?
С кем конкретно : в Россию ввозят Бугатти несколько оптовиков, и как определить:
кто продал кран в магазин, а потом на объект, там ведь нет личного номера на кране.
Или сразу лучше в Гаагский суд писать про потекший кран Бугатти?
proconsim написал :
литой вентиль у него корпус ЦЕЛИКОВЫЙ литой (это не крановая штамповка)
Вы так говорите «литой», будто это что-то хорошее
Трескаются бронзовые вентиля, трескаются. Причём не только при откручивании, а при любом воздействии. Бронза гораздо более хрупкий материал, чем латунь.
proconsim написал :
если они не такиеже то какие они ?
EPDM, оплетка нерж, гильза, латунный фитинг чо там нового можно придумать? Так делать и в китае умеют
Wazawai написал :
Вы так говорите «литой», будто это что-то хорошее
Трескаются бронзовые вентиля, трескаются. Причём не только при откручивании, а при любом воздействии. Бронза гораздо более хрупкий материал, чем латунь.
proconsim написал :
Вроде кроме структуры никто не возит
Кто ввозит Бугатти: (типа настоящие)
ГСК, Рендстрой, Сантехасссортимент, Структура Бугатти, Восток запад, и армяне с рынка Строгино ( деревня Мовсес- для тех кто в теме)
proconsim написал :
разваливаться там нечему впринципе (корпус литой)
Угу - пару дней назад при переборке стояка ХВС в магазинчике на 1 этаже, решили сделать доброе дело и протянуть стояк не только через перекрытие, но и до отсечного вентиля (поставив после него дублирующий шаровой).
Итог: во время выворачивания сгона из вышеназванного вентиля Ду32мм, от него откалавется часть резьбы со стороны розлива (сечение отверстия прим 1см2) и начинается полный ...сец! Я полностью облит ледяной водой (на улице мороз -10, в подвале конечно небольшой +, но тоже не Ташкент), пол в подвале начинает постепенно заливать водой. Бежим перекрывать водомер: основной, современный Ду32 закрывается быстро и лелгко! Включается резервный Ду80 Его полностью не перекрыть - заклинило задвижку. Благо после места закольцовки нашлась еще одна старая задвижка, ее то и удалось сдернуть с помощию рычага под 2метра (как только штурвал не оторвали).
А вы говорите нечему разваливаться Если бы этот злополучный вентиль не остался бы на трубе, а слетел бы с нее полностью, я бы наверно уже поколено в воде закрывал задвижку.
АКВАГАЗ написал :
ГСК, Рендстрой, Сантехасссортимент, Структура Бугатти, Восток запад, и армяне с рынка Строгино ( деревня Мовсес- для тех кто в теме)
Да ну не смешите, там норма отгруз контейнер 20т, указазнные конторы хоть и есть на сайте бугатти скорее всего берут не в италии.
Conix написал :
Пы.сы. Последующий осмотр показал наличие старой трещины на резьбовой части корпуса, то ли монтажники тянули до усера, то ли деффект литья.
Теоретически латунь тянуть разводным ключем строго запрещено (99% дефектов от этого)
кроме того 15б3р бывает 2х вариантов (нормальный сверху накидная гайка) и ущербный (гайка внутренняя) - второй вариант только в сарай (хотя бывают лепят в многоэтажки)