начал делать подвесной потолок и на очередной дырке в потолке произошло замыкание. Глубина примерно 50-55 мм. Соседские розетки? если да, то почему так глубоко?
А я могу и ошибаться, если ваша "дырка" там находится. Если у вас П-3М, то в литом перекрытии в том месте могут быть розеточные провода соседей сверху, правда, располагаться они должны в центре двадцатимиллиметровой плиты, т.е. в 100мм от вас, в полиэтиленовой трубе, но при раскатке трубы с рулона, при её жесткости, она может оказаться где-угодно. На то, что там освещение, судя по географии, не очень похоже.
Отключите у себя весь ввод, проверьте, что на что звонится в вашей дырке. Если при полном отключении ввода картина не меняется, то соседские. Проведите тот же эксперимент с их автоматом (отключите соседей и замеряйте).
Мишутк написал :
Отключите у себя весь ввод, проверьте, что на что звонится в вашей дырке. Если при полном отключении ввода картина не меняется, то соседские. Проведите тот же эксперимент с их автоматом (отключите соседей и замеряйте).
Там фаза не звонится, пробник показывает наличие ноля. Вводные автоматы отключают только фазу. Соседские вне зоны досягаемости.
аматор1 написал :
бывало, только рано или поздно карающая лопата соседа....
Кто к нам с лопатой придет...
Вот поэтому и спросил, должны ли так глубоко соседские провода проходить. Получается, что потолок вообще нельзя сверлить? Расковырял у себя в полу под местом замыкания дырку и увидел на глубине 1,5 - 2см алюминиевый провод тупо залитый в бетон.
на стене, у красной точки, у Вас должны бать розетки. И на противоположной стороне тоже. Скорей всего это шлейф розеток соседей сверху, правда не на такой глубине, но как указал avmal, труба могла при производстве плиты сместиться вниз. Проводка скорее всего у Вас кольцевая. Вы разорвали кольцо у соседей (автомат у них явно выбило, но после включения все будет работать если нет КЗ). До тех пор пока не пробурите еще одну дырку в другой комнате, и не разорвете кольцо окончательно, они скорее всего не догадаются.
Правда, если они нальют в этом месте воды, то все это может не очень хорошо закончиться.
Андрей написал :
Проводка скорее всего у Вас кольцевая.
В жилом фонде кольцевые схемы никто не делает - обычный шлейф с началом и концом. Возможно, что перебита ( если перебита ) проводка к последней в шлейфе розетке, а учитывая, что розетки от застройщика стоят где угодно, но только не там, где надо, то вполне возможно, что эта розетка заставлена мебелью и её работоспособность никого не волнует.
Андрей написал :
труба могла при производстве плиты сместиться вниз.
Труб нет, сам пытался их найти и протянуть новые провода, как уже писал выше, проводка просто забетонирована. Насчет кольца, возможно Вы правы.
avmal написал :
Возможно, что перебита ( если перебита ) проводка к последней в шлейфе розетке, а учитывая, что розетки от застройщика стоят где угодно, но только не там, где надо, то вполне возможно, что эта розетка заставлена мебелью и её работоспособность никого не волнует.
Это вторая комната после кухни в цепи шлейфа, следом идут две комнаты.
Да, именно так. К автомату на розетки подходит два провода. Более того, у меня квартира в торце, в комнате стоит дополнительная батарея, а в других квартирах там розетки. Электрики скрутили провода изолентой и положили на бетон, под линолеум. А на всем этом стоит (стояло) УЗО.