Int64 написал :
Если не перегружать, то пучком. Например, три розетки в рамке - и инструкция не втыкать больше одного девайса в розетку.
avmal написал :
Собираетесь провести курсы по электротехнике со всеми домашними?
Вообще то палка тут о двух концах... Тут в одном случае можно перегрузить розетку а в другом - провод до коробки. Если разводка до и до коробки и после ведется проводом 2,5 то это не значит, что в розетку можно 25А включать. Вообще 25А это предельная нагрузка для всей коробки (а это как правило 4 и больше розеток), соответственно, 16А для розетки - это более чем достаточно (практически для всех потребителей). А если требуется больше, то лучшим выбором будет отдельная линия. Соответственно, по ликбезу с домашними - все должны знать в какую розетку включается каждый из мощных потребителей, и это им обязательно надо разъяснить. В противном случае, если все розетки нагрузить предельно, то никакого сечения провода не хватит.
bog_ написал :
Тут в одном случае можно перегрузить розетку а в другом - провод до коробки
При наличии автомата это проблематично.
bog_ написал :
Соответственно, по ликбезу с домашними - все должны знать в какую розетку включается каждый из мощных потребителей, и это им обязательно надо разъяснить. В противном случае, если все розетки нагрузить предельно, то никакого сечения провода не хватит.
Как собираетесь их учить? Считать по формуле P=220*I?
Int64 написал :
При наличии автомата это проблематично. Как собираетесь их учить? Считать по формуле P=220*I?
Автомат это средство защиты. Соответственно, вы жене как раз не будете рассказывать когда автомат выбивает, про мощность и про то, какая розетка к какой группе подключена. Скорее всего, мощные потребители вы сами изначально подключите (поставите на нужное место), а про временно включаемые как раз объясните, в какую розетку включать. Обычно так и бывает
И конечно то, что я скажу ниже может не очень правильно, но большинство знакомых мне людей ставит на кухонную группу автомат 25А (на провод 2,5). стандартных 16А просто не хватает. Не хватает именно суммарно а не на каждую розетку. И понятно, что при наличии розеток в 16А это теоретически неправильно, но на практике к каждой розетке подключен потребитель менее 16А и нарушения штатного режима не происходит. А если вдруг требуется больше, то таких мощных потребителей случайно в вашей семье не появится, и для них вы наверное сделаете отдельную розетку к которой подключите лично. Именно поэтому в данном случае вы являетесь контролером происходящего и должны объяснять что куда включать домашним.
ну ессно Вт...очепятка. вот еще вопрос: 12комнатная общага. без кухни, чем запитать(сечение, номинал АВ) 3фаза или одной хватит. Мне думается 3ф, ВВГнг-LS 3х6+1х4 , АВ32 А Узо DX 4P 30mA/40А
bog_ написал :
И конечно то, что я скажу ниже может не очень правильно, но большинство знакомых мне людей ставит на кухонную группу автомат 25А (на провод 2,5). стандартных 16А просто не хватает. Не хватает именно суммарно а не на каждую розетку. И понятно, что при наличии розеток в 16А это теоретически неправильно, но на практике к каждой розетке подключен потребитель менее 16А и нарушения штатного режима не происходит. А если вдруг требуется больше, то таких мощных потребителей случайно в вашей семье не появится, и для них вы наверное сделаете отдельную розетку к которой подключите лично. Именно поэтому в данном случае вы являетесь контролером происходящего и должны объяснять что куда включать домашним.
Т.е. эконом-вариант электропроводки: кладём по квартире 6 кв. мм меди, выполняем ответвления по 1,5 кв. мм, ставим один автомат на 40А, объясняем- больше восьми кВт в сумме не включать. "Это по нашему."
Vadim17 написал :
Т.е. эконом-вариант электропроводки: кладём по квартире 6 кв. мм меди, выполняем ответвления по 1,5 кв. мм, ставим один автомат на 40А, объясняем- больше восьми кВт в сумме не включать. "Это по нашему."
Провод 2,5 всё таки 25А будет держать без последствий для себя. В данном слкчае речь идет отом, что бы не защищать розетки автоматом на 16А.
AlexsandrS написал :
А кто его знает к чему заговорили про это.
Читайте выше, не теряйте нить.
Посты 81 и ответ на него - 82.
Vadim17 написал :
Т.е. эконом-вариант электропроводки: кладём по квартире 6 кв. мм меди, выполняем ответвления по 1,5 кв. мм, ставим один автомат на 40А, объясняем- больше восьми кВт в сумме не включать. "Это по нашему."
AlexsandrS написал :
Провод 2,5 всё таки 25А будет держать без последствий для себя. В данном слкчае речь идет отом, что бы не защищать розетки автоматом на 16А.
Если говорить о звезде, то человек все верно написал. И этот буджетный вариант с пользованием розетками по инструкции работает. И, если коммутировать 1,5-шки на 4 или 6 мм, только в путь.
AlexsandrS написал :
Судя по таблицам 25А для меди 2,5 (3*2,5) и так уже что называется потолок?
Ну, потолок для 2,5 - 44А. Это если забыть упомянуть ограничивающие условия.
А если взять розетки на 16А, и все их завести проводами на 1,5 к общему 4 или 6 и защитить автоматом на 40+А - слабым местом провод на полноценные 1,5, брошенный не в пучке, не будет, будет розетка. Вот от щитка разводить 1,5 уже не стоит...
nailnovo написал :
4.торсада-АВ32А-счетчик-АВ32А-нагрузка остальная(домик, где сам живет)
Это максимально разрешенная потребляемая мощность? Ввод 3 фазы?
nailnovo написал :
свет, вентиляция, 2 розетки, может кондей. комната 16м2.
Каждая комната 16м2 -? Планировка - корридорная?
Кондиционер - в каждую комнату?
Кухня общая - ?
Вентиляция - вытяжной вентилятор в каждой комнате или потолочные?
ПPOPAБ написал :
Это максимально разрешенная потребляемая мощность? Ввод 3 фазы?
да! причем, домик тоже нехилый 3 этажа.. Он еще мне говорит у меня ЦЕЛЫХ 10квт выделенно
Каждая комната 16м2 -? Планировка - корридорная?---да
Кондиционер - в каждую комнату?---да
Кухня общая -нет её, на улице отдельная
Вентиляция - вытяжной вентилятор в каждой комнате ---да, в санузле
nailnovo написал :
Он еще мне говорит у меня ЦЕЛЫХ 10квт выделенно
Печально..
nailnovo написал :
Кондиционер - в каждую комнату?---да
12 комнат х 1,5- 2кВт = 18-24 кВт
nailnovo написал :
домик тоже нехилый 3 этажа..
По четыре комнаты на этаже - ?
Освещение 4 группы по 10А . 1- общая (холл, лестницы, коридоры) и по одной на этаж, к ним вытяжные вентиляторы присоединить. Обязательно - наличие эвакуационного освещения, лучше аккумуляторными светильниками.
Розетки: на каждую комнату 10А группа или 25А на этаж (бюджетно).
Для кондиционеров, мощности- явно не хватает!
AlexsandrS написал :
На небольшие комнаты зауши около 0,7-1кВт
Это про про кондиционеры, для комнат площадью 16м2, в Новороссийске или его окрестностях..
AlexsandrS написал :
Да и работать все они одновременно не будут.
Именно - одновременно, по солнышку ориентируются.. Поскольку здание кирпичное (точный конструктив не известен) пик температуры предполагается, как раз, к отбою.
нет это дом там 7 комнат+кухня, а на 12 комнат это пристройка
и на все это 32А и тут же возник вопрос. если менять вводной автомат а на дом выдали 10квт, для горсетей надо документацию на электромонтажные работы(проект, акты скрытых работ и тд) ?
а на эту пристройку кину 6мм это 25квт, и там уже раскидать: 6 розеточных групп по 2 комнаты, 3группы освещения, 4гр кондеев(6шт)
Основной дом вроде переделывать не планируется, хотя верхний этаж залило водой(крышу снимали) и повыбивало нафик все ПРОБКИ, я этаж отключил Теперь думает, что делать, надеется что высохнет и будет работать.
ЗЫ.в коробках везде скрутки, стоят с 99года, в 30% греются и черные стоят(хотя может такие скрутки) и оделаю на СИЗах
nailnovo написал :
тут же возник вопрос. если менять вводной автомат а на дом выдали 10квт, для горсетей надо документацию на электромонтажные работы(проект, акты скрытых работ и тд) ?
Так, самое время документы готовить (к НГ коньячёк с шампусиком инспекторы с техниками полюбляют)И числа четырнадцатого , следующего года подключить (по водочке, как лекарство)..
Ампер сто ... для полного кайфа.
nailnovo написал :
Основной дом вроде переделывать не планируется, хотя верхний этаж залило водой(крышу снимали) и повыбивало нафик все ПРОБКИ, я этаж отключил Теперь думает, что делать, надеется что высохнет и будет работать.
Это вряд-ли, если пробки вышибло.. Опыт есть.
nailnovo написал :
в 30% греются и черные стоят(хотя может такие скрутки) и оделаю на СИЗах
Нормальный объект, чем дольше будет думать хозяин - тем дороже ему выйдет.. Сезон - ждать не будет.
согласен! обьект чудный...столько работы(если по нормальному)вот только по цене пока торг идет...ну не хочу я делать по расценкам бригады гостарбайтеров а это в 3 ТРИ! раза дешевле!
обясняю, что сэлектричеством шутки плохи и так постоянно приезжаю то то, то это починить.
ПPOPAБ написал :
Это вряд-ли, если пробки вышибло..
точно, шансов, что будет работать стремятся к нулю
nailnovo написал :
бригады гостарбайтеров а это в 3 ТРИ! раза дешевле!
обясняю, что сэлектричеством шутки плохи и так постоянно приезжаю то то, то это починить.
Это просто.. Особенно с постоянными клиентами. Пообещайте годовую гарантию, и снижение расценок на плановое обслуживание. Попробуйте провести аналогии: между электриком - стоматологом , электриком - автослесарем.. Наверняка Ваш клиент имеет больше опыта (по крайней мере почувствовал разницу в качестве) в общении с данными специалистами.
вопрос еще такой. что лучше 3фазы распределть по этажам например, 1этажА, 2 этажB и т.д
или лучше на каждый этаж провести все 3 фазы.? Нагрузка по этажам примерно одинаковая,,
nailnovo написал :
или лучше на каждый этаж провести все 3 фазы.
При наличии щитков на каждом этаже ,данный вариант предпочтительней.
Схема электроснабжения получится более гибкой.
При таком раскладе , выполнил-бы три этажных щита и полноценное ВРУ , с хорошим запасом на модернизацию.
Вот спасибо!
А во ВРУ достаточно будет просто вводных АВ на каждый этаж или еще Узо ставить 300мА тип наверно S? На каждом этаже будут 3ф Узо(может дифы еще не решил)
думал, что бы еще туда воткнуть так сказать для улучшения безопастности электроснабжения .
ОПНы вроде как на СИП не ставят, ну контроль фаз разве что.
в качестве флуда: начинал монтажню карьеру вторым номером(сам я больше высоковольник) теперь сам вот решил занятся один и теперь смотрю как много неправильного делалось нами.