#1537900

alexdss написал :
Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что;
за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;

Вход нормальный.

alexdss написал :
гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3

Ваааще Не нужно больше УЗО, если есть входное на 30мА.

Есть еще мнения по поводу схемы???

alexdss написал :
В технических условиях сказано чтобы было входное УЗО!

У Вас в ЩЭ уже есть УЗО с противопожарными функциями, достаточно.

alexdss написал :
одно помещение

Без стен и дверей?
Кухня и лоджия несколько разные помещения, поэтому можете все линии лоджии повесить на одно УЗО.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
не дело лоджию с кухней совмещать)

Даже если она объединена с кухней?? ( одно помещение)??

Завтра постораюсь разместить....Жду еще советов!
спасибо!

sergey_sav написал :
Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК

В технических условиях сказано чтобы было входное УЗО!

2alexdss Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК. Поставить на розеточные группы АВ 16А, Перегруппировать потребителей по функциональному назначению (не дело лоджию с кухней совмещать) и их уже под одно УЗО...
Нарисовать все изменения на бумажке и выложить сюда.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :

может кто подскажет-чтоб было не ПЛОХО!)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
А ЕСЛИ ТАК!!!

Плохо ...

avmal написал :
Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...

А ЕСЛИ ТАК!!!

Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что;
за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;

гр.1;2 (теплый пол; стиральная машина ,розетки) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10мА; ФАЗА 2
гр.3,8 (розетки гостиной; розетки спальни, кухни) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10 мА; ФАЗА 1
гр.4,5( посудомойка;розеткикухни,холодильник) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10мА; ФАЗА 2
гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3
гр.7,9 (розетки лоджии, теплый пол лоджии) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10 мА; ФАЗА 3
гр. 10,11,12,13 (освещение) четыре автомата 10А; ФАЗА 3

avmal написал :
Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...

ок.....подумаю представлю на обозрение!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
осталось только комплектоваться!

Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...

avmal написал :
Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.

разводка уже вся сделана)) осталось только комплектоваться!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
А если ее более или менее привести в порядок??

Если хорошо посидеть-подумать и привести в порядок, то можно будет и комплектоваться, если вся разводка уже сделана по квартире.

avmal написал :
Работать будет, но очень тупая и безграмотная.

Cогласен что тупая и безграмотная.... Понял это когда мне ее сделали....(причем за деньги)
А если ее более или менее привести в порядок??

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexdss написал :
Вопрос один- схема рабочая???

Работать будет, но очень тупая и безграмотная.

alexdss написал :
хочу закупать комплектующие!

Никогда не надо с этим спешить.

Надо собрать щиток! трех-фазная проводка!
Есть схема. см. ниже.
Просьба посмотреть!
Вопрос один- схема рабочая??? или нет! (так как хочу закупать комплектующие!!)
Спасибо!