2alexdss Для начала, выкинуть второе УЗО 40/0,1 в ЩК. Поставить на розеточные группы АВ 16А, Перегруппировать потребителей по функциональному назначению (не дело лоджию с кухней совмещать) и их уже под одно УЗО...
Нарисовать все изменения на бумажке и выложить сюда.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
Опять вы за своё ... Осталось садиться и думать ...
А ЕСЛИ ТАК!!!
Входной автомат 4P 32 А (на три фазы и нейтраль) -чтоб все отрубить если что;
за ним входное УЗО 3P 40А 30 мА;
гр.1;2 (теплый пол; стиральная машина ,розетки) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10мА; ФАЗА 2
гр.3,8 (розетки гостиной; розетки спальни, кухни) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10 мА; ФАЗА 1
гр.4,5( посудомойка;розеткикухни,холодильник) два автомата 16А и одно УЗО 25А 10мА; ФАЗА 2
гр.6 (варочная панель) автомат 3P 16 А и УЗО 3P 25А 30мА; ФАЗА 1,2,3
гр.7,9 (розетки лоджии, теплый пол лоджии) два автомата 10А и одно УЗО 16А 10 мА; ФАЗА 3
гр. 10,11,12,13 (освещение) четыре автомата 10А; ФАЗА 3
Надо собрать щиток! трех-фазная проводка!
Есть схема. см. ниже.
Просьба посмотреть!
Вопрос один- схема рабочая??? или нет! (так как хочу закупать комплектующие!!)
Спасибо!