Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 15.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39
#1536684

Здравствуйте!

Помогите правильно рассчитать мощность газовой пушки.
Звонил по специализированным магазинам, мнения манагеров сильно расходятся, кто говорит 10квт за глаза, кто и 20ти маловато.
Имею гараж 6/6/2,5м из пеноблока 30ки ворота для въезда 2,4м подъемные утепленные и второй выход металлическая дверь 80см шириной, потолок в две доски плюс вагонка не утеплен.
Гараж не отапливаемый, двери часто открыты, в мороз -15, температура в гараже -12 градусов.
Задача стоит оперативно, при таком морозе, нагнать температуру +10 - +15 градусов.

P.S. в поиск не отправлять, там все прочитал))))

30-40кВт минимум, если двери часто открыты, то под потолком жарко, а по полу все равно дубак будет.
Тема недавно была..

Регистрация: 15.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

AndryL написал :
30-40кВт минимум, если двери часто открыты, то под потолком жарко, а по полу все равно дубак будет.
Тема недавно была..

Подскажите как Вы считали?
если не трудно ссылку на тему

Я не считал, мы это все прошли на практике.. Стояла и 10 и тд.. Толку нет.

Причем мороза -22 который был недавно, тогда есче небыло. Не факт, что при такой темп. и 80ка быстро изначально до приемлимой темп. нагревает.
Правда, помещение больше.

Регистрация: 15.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

По мощности так и не понял, Вы советуете исходя из объемов своего помещения?
Есть же наверняка какие-то формулы расчета.
Просто по ссылке, которую вы дали, эта тема не раскрыта.
Цены сильно отличаются между 17 квт и 40квт, не хотелось бы переплачивать.

Регистрация: 15.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

Подскажите кто нибудь пользовал такую VANGUARD 30M?
Что за фирма, как качество, может что другое посоветуете?
У нас цена в оби 7т.р. вроде не дорого для 30 квт.

Регистрация: 15.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

если кому интересно:
купил Remington REM30M
обошелся 6200р в леруа.
мощность от 16 до 30 квт
вчера опробовал, за пол часа нагрел с -12 в гараже до +15
если вырубаешь, сразу становится холодно, греется только воздух.
короче, я доволен)))))

Ну вот, как я и писал, 30ка необходимый минимум.. И то, поди внизу у пола, далеко не так тепло .

Регистрация: 15.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 39

AndryL написал :
Ну вот, как я и писал, 30ка необходимый минимум.. И то, поди внизу у пола, далеко не так тепло .

не, какое там.
стены плачут, все холодное.
топить нужно часа три, тогда прогреется.
но всеравно, это лучше чем работать при минус 12))))))