Квартира в новостройке. Периодически происходит появление канализационного запаха в санузле (совмещённый). Постоянно не проживаю, а наскоками точно источник не могу найти. Есть подозрение, что где-то "светит" стык стояка (чугун). Как бы всё замазано, потёков нет, но для вони, видимо, щёлка находится. Как её обнаружить? Или собака в другом месте порылась?
З.Ы. Гидрозатворы в порядке, из вентиляции "обратки" нет.
...наскоки ведут к понижению уровня гидрозатвора (испарение) - а затвор меньше 4 см легко пробивается летящим по трубам "поршнем"... наскакиваейте почаще
Makarone Так как обнаружить невидимые (если они имеются)?
Байпасс Насчёт исперения согласен. Про наскоки я имел ввиду и короткое время нахождения в квартире, всвязи с чем нет времени основательно заняться поиском дыры в каныге.
Вонь появляется и в моё присутствие при заполненных гидрозатворах. Явно грешу на микрощель в стыке чугунных труб либо в переходе чугуния в полиэтилен (или как он правильно серый пластик называется?). Но, как уже говорил - подтеканий никаких нет.
Может быть тупо уплотнить стыки? Если да - то как грамотнее это сделать?
новосиBEERец написал :
Явно грешу на микрощель в стыке чугунных труб либо в переходе чугуния в полиэтилен (или как он правильно серый пластик называется?). Но, как уже говорил - подтеканий никаких нет.
Промажьте мыльным раствором, как при поисках утечки газа. Если канализационный «выхлоп» есть — увидите.
При качественном монтаже и при грамотном выборе сифонов запаха не бывает!
Иногда приходится встречаться с горе-сантехниками, которые устанавливают санитарные приборы без сифонов... Отсюда и запахи!
В ванной установлен унитаз с косым выпуском (Оредеж - Стройфарфор),
сделали зашивку канализационных труб плиткой. Унитаз подсоединили с помощью Манжеты для унитаза эксцентрик (как внизу страницы на сайте):
заменив, ту, что на фото 1 (установленную строителями).
К стене унитаз прижимали/придвинули сильно, чтобы спереди было больше места.
Но запах канализации остался (запах был до зашивки - но откуда не знали).
Та часть тройника, в которую вставлена манжета, даже не выступает из плитки.
Нагнувшись, видно, как внизу в месте, где манжета вошла в тройник, колышется волосок. Ни какими герметиками и прочими средствами не пользовались.
Как исправить?
На фото 1 - как унитаз стоял без зашивки труб плиткой - стрелкой показано, где сейчас, похоже, выходит воздух из канализации.
На фото 2 - видно, что тройник не торчит (закрыт ведерком).
К сожалению, это совмещенный санузел и место, где должен стоять унитаз именно то, на котором он стоит.
Впереди дверь, а если левее - лбом упрешься в стенку, а локтем в умывальник.
А если попробовать вставить сразу угол на 22,5 градуса?
Не понимаю, что унитазу может помешать остаться стоять в том же месте, будучи подключёным по моему совету. Изменится длина соседних участков труб, конечно, горизонтали придётся пересобрать, но это же не проблема.
BV написал :
Хотя бы вот этот
или такой же прямой вместо манжеты
Купил вчера такой же, но с углом на 22,5 гр - буду пробывать поставить сегодня (без разбора зашивки).
Или надо еще купить на 45 гр, чтобы не бегать по магазинам - но не пойму: подойдет ли он (без разбора зашивки)?
Поставили отвод на 22,5 гр.
Пришлось вокруг входа поломать плитку и зашивку/гипрок и опустить тройник.
Положение входа отвода тоже пришлось поискать, покрутив его.
Эксцентрик после снятия - такое ощущение, что и не держался/не был внутри тройника - так мы его против его силы туда впихивали.
Делали поздно вечером, поэтому в связи с тем, что не будем на квартире до понедельника - проверку на запах оставили на понедельник.
Надо ли присиликонить места соединения, где можно добраться?
Научился резать плитку по кривой линии с помощью эл/лобзика и алмазной пилки.
Когда менял манжету, пришлось раздолбать плитку.
Дальше внизу слева видна другая плитка, которую пока не трогал (она не так видна справа - но заделывать/переделывать, наверно, все же надо.
Еще: как лучше теперь закрепить плитку. За ней есть небольшой кусок гипрока (пришлось тоже выломать) на треть плитки по вертикале к углу и нет раствора (это еще 1 см).
Может не клеить на раствор, на силикон или на магниты, шов снизу тоже надо сделать? Что посоветуете?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.