Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1537752

Доброго времени суток.
Построили дом 6х10 2 этажа (второй мансардный) с подвальным помещением 2х6 под сауну.
Хочу электрофицировать.
Набросал схему, которую и прошу просмотреть проф. взглядом.
Заранее сорри за условные обозначения, но, надеюсь, схема понятна.
Заранее спасибо.
ЗЫ. С наступающим!

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Слишком большой перерасход меди.

чтоВы имеете ввиду "перерасход". и как тогда его избежать

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

У Вас везде под 16А автоматом идет кабель на 4 квадрата ,а надо на 2,5.Я честно говоря не пробовал заводить 4 квадрата в бытовую розетку и поэтому не знаю влезет ли она вообще туда.4квадрата тяжело гнуть я обычно когда работаю использую пассатижи обмотанные изолентой ,чтобы не попортить изоляцию.

у меня 4 квадрата идет только до распред. коробке в комнате. на каждую розетку 2.5. А если напрямую от РЩ до розетки, то 2.5
Неужели это самое существенное?

e_pitersky написал :
Неужели это самое существенное?

Что за значки... встречный вентиль, кружок с точками? Нет желания посмотреть в соседних темах примеры оформления чертежей?
Что значит отходящие провода 1*4,0? А где остальные?
Что за автоматы на 60А?
......
Ребус

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

На мой взгляд лучше сразу сделать 3-х проводную сеть с установкой самостоятельного контура заземления

Подправил схему.
Поставил УЗО на несколько линий
Ромбик - это выключатель линии САУНА
Надеюсь теперь более правильно и понятней.
и немного изменил расположение автоматов в щитках.
ПРОШУ ОТКОММЕНТИРОВАТЬ
СПАСИБО
И еще раз с Наступающим

e_pitersky написал :
Подправил схему.

Может рекомендаций побольше будет, если воспользуетесь советом?

sergey_sav написал :
Нет желания посмотреть в соседних темах примеры оформления чертежей?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А так же это

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Сразу вопрос: почему не трехфазная сеть? Как то двух проводка в частный дом не серьезно.
И если оформите читабельно ответов будет много больше.