Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.06.2008 Москва Сообщений: 309
#1538537

Проблема такая: Офисное помещение. Комната примерно 30 м.кв., высота потолков 2,7 м. работают 8 человек весь день. Окна не открываются. Вентиляция не справляется (комната раньше была переговорной). Воздуха нет совсем -- задыхаемся. Изменить в вентиляции ничего не возможно.

Что можно сделать? Где взять свежий воздух? Очичтители-увлажнители, ионизаторы? -- они же воздуха не прибавят? Или дышать будет легче?

(падая на пол, жадно хватая остатки кислорода) Помогите!

SMT написал :
Окна не открываются.

из-за конструкции окон или кому-то холодно в момент открытия? Окна пластик (пакет) или дерево со щелями?

SMT написал :
Вентиляция не справляется

а что из себя существующая вентиляция представляет ? В данной комнате вент .отверстия в стенах есть?

Регистрация: 16.06.2008 Москва Сообщений: 309

GEO-Tr написал :
из-за конструкции окон

Из-за конструкции. Бизнес-центр. Сплошное остекление.

GEO-Tr написал :
а что из себя существующая вентиляция представляет ?

Две решетки приточки (большие квадратные) и две -- вытяжной (поменьше круглые). Все в потолке в армстронгах.

GEO-Tr написал :
В данной комнате вент .отверстия в стенах есть?

В стенах ничего нет

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Инженерную службу бизнес центра наюо брать за вымя и трясти. Другого ничего не сделаете, а точнее Вам просто не дадут.

Это мое мнение и его не навязываю

2SMT а приток воздуха из соответствующих решеток - чувствуется - рукой (листоком) проверяли?

Регистрация: 16.06.2008 Москва Сообщений: 309

Ким написал :
Инженерную службу бизнес центра наюо брать за вымя и трясти.

Бессмысленно. Помещения рассчитаны на определенное количество человек. А сидят процентов на 30 больше -- администрация тут не при чем

GEO-Tr написал :
приток воздуха из соответствующих решеток - чувствуется - рукой (листоком) проверяли?

Приток есть -- зажикалкой проверяли. Замеряли чем-то. По проекту -- все ок. Но перенаселение этажей по проекту, конечно не предусматривали.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

SMT написал :
Бессмысленно.

Тогда маловероятно что получится. А так все это надо решать по-месту.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

однозначно надо провертеть в стене дырку.

Регистрация: 06.01.2006 Ногинск Сообщений: 1443

А примитивно дверь открыть?если поможет врезать в дверь снизу переточную решетку

а вредит делу (эффективной вентиляции) факт, что приточной воздух по объему гораздо больше, чем выходной ? Было указано, что приточные решетки больше, чем вытяжные... отсюда данное предположение. Если вытяжка слаба и она обуславливает (в конечном итоге) объем притока, то может данный объем притока недостаточен....?
такое может быть?

Регистрация: 16.06.2008 Москва Сообщений: 309

azus6 написал :
однозначно надо провертеть в стене дырку.

Исключено. К тому же стен нет -- сплошное остекление угловой комнаты

GEMINI написал :
дверь открыть

Только так и спасаемся, если в опен-спейсе есть чем дышать. А бывает там душнее, чем у нас.

GEO-Tr написал :
объем притока недостаточен

Приходили мужики с какими-то датчиками и замеряли приток и вытяжку -- сказали, что все по проекту. Какой параметр замеряли не знаю, но может быть скорость потока (м/с)? Есть такой параметр?

не на киевской
бизнес центр случайно

Регистрация: 16.06.2008 Москва Сообщений: 309

BArtem написал :
не на киевской
бизнес центр случайно

Нет. На Семеновской.

SMT написал :
Проблема такая: Офисное помещение. Комната примерно 30 м.кв., высота потолков 2,7 м. работают 8 человек весь день. Окна не открываются. Вентиляция не справляется (комната раньше была переговорной). Воздуха нет совсем -- задыхаемся. Изменить в вентиляции ничего не возможно.

Что можно сделать? Где взять свежий воздух? Очичтители-увлажнители, ионизаторы? -- они же воздуха не прибавят? Или дышать будет легче?

(падая на пол, жадно хватая остатки кислорода) Помогите!

Пойдите простым путём: поставьте "правильный" кондиционер. Можно воспользоваться специальным , чтобы рассчитать мощность кондиционера (в зависимости от кол-ва человек, кол-ва компьютеров, размера офиса). А там и подберёте. И будет Вам свежий воздух и Щастье!

Регистрация: 06.01.2006 Ногинск Сообщений: 1443

InFlame написал :
Пойдите простым путём: поставьте "правильный" кондиционер

надо же,нам открывают глаза ))))И как он у вас совместим со свежим воздухом и что в вашем понимании свежий воздух?

Регистрация: 14.02.2008 Екатеринбург Сообщений: 397

Если и вытяжки и приточки на одном уровне - на потолке - то откуда возьмется циркуляция внизу? Если это так - наращивать приточные каналы вниз.

ViktorSam написал :
Если и вытяжки и приточки на одном уровне - на потолке - то откуда возьмется циркуляция внизу? Если это так - наращивать приточные каналы вниз.

Как это? Не понял. Разве если разместить вытяжку и приточку на одной высоте то не будет циркуляции? Сам собираюсь делать таку дома и потолки тоже 270см. Странно, потому что везде и всегда делают их на одинаковой высоте - на потолке... Спасибо.

Регистрация: 06.01.2006 Ногинск Сообщений: 1443

ну воздух имеет некоторую скорость и разность температур с подпотолочным воздухом и "пробивает " по вертикали,а от пола забирается вверх к вытяжным решеткам или утекает через двери внизу если ему некуда деваться.так что вы опрометчево по поводу циркуляции..Вот если он вдоль потолка подается и очень теплый то таки думаю он вылетет в трубу минуя основной обьем комнаты,но тут я не спец,со свечкой не стоял,дымные палочки не зажигал.КИМ лучше меня вас сориентирует...