всем привет.требуется помощь по отоплению.центральное отопление.подача идёт на 2-ой этаж проходит по трубе ф85 длина трубы 50 метров от неё идут стояки ф20(металопласт)вниз на 1-ый этаж проходит через радиаторы и уходит в обратку в трубу ф85 длина 70 метров и в конце стоит насос.извините я не специалист.почему радиаторы плохо греют?допустим на трубе (на подаче 80 градусов а на радиаторе 50)и подскажите может есть другие варианты?а как выглядит такая схема.спасибо заранее.
Ну так мы же не прорицатели
Причин может быть много, например:
1) где нибудь поближе к насосу есть стояк бОльшего диаметра, чем тот на котором батарея не греет, и большая часть воды проходит через него
2)мощность насоса просто недостаточна чтобы протянуть всю систему
3)где-то произощел засор крупной частицей
4)залом МП трубы
5)кран перед стояком забыли полностью открыть
и т.д. и т.п.
Если схемку нарисовать не можете напишите подробнее - где конкретно не греет (все радиаторы или 1 конкретный), сколько стояков всего, сколько проходят через вашу квартиру/офис
Фигня какая-то... Подача снизу???
Почему слева вертикальный стояк соединен с контуром 1-го этажа? Там есть запорный кран?
Батареи 1-го этажа соединены насквозь? Это как понимать?
привет.вот как нарисовал так оно и сейчас есть подача через низ на вверх.и нет там запорного клапана.вот почему и прошу помощи как эту схему переделать и прекрасно понимаю что верхний стояк не должен соединятся с контуром 1-ого этажа.мы хотим разделить правую сторону от левой и подать сверху как положено,но обратку соединить с правой и левой стороной и поставить насос.вопрос заключаеться в том будут ли греть батареи если подача труба наф85 а от неё стояки наф20(металопласт)протянет ли такую длину.
Значит, у вас уже есть верхнее и нижнее "кольца" внушительного диаметра.
Для начала надо перекоммутировать их, подав горячую воду наверх.
Так как у вас центральное отопление, то мы не знаем, сколько воды вы сможете прокачать через систему своего дома. Отсюда 2 вывода:
нежелательны последовательные схемы подключения радиаторов (хорошо греют только при интенсивном протоке воды),
желательно к каждому радиатору подать свежую горячую воду, пусть и в минимальном количестве.
Идеально в будущем переделать на 2-трубную систему.
Ближайшие к подаче стояки/радиаторы придется "придавить", чтобы вода равномерно доходила до самых дальних стояков. Поэтому на обратке необходимо установить регулируемые (балансировочные) вентили:
как минимум (экономный вариант) Ду 3/4" на выходе каждого стояка,
лучше Ду 1/2" на выходе каждого радиатора,
по отсечному шаровому крану на входе и выходе каждого стояка - для возможности ремонта отдельных стояков не отключая всю систему.
Что касается потребного диаметра стояков - для эффективной работы радиаторов достаточно будет подать в каждый радиатор 1-1,5 литра горячей воды в минуту. Через стояк с 2 радиаторами - 2-3 литра в минуту. Попробуйте налить воды в 3-литровую банку за минуту - увидите, что поток нужен минимальный. Металлопластик на 20 мм - достаточно. Вот такое мое мнение.