Дмитрий72 написал :
Т.е. фотокаталитический фильтр за 30 т.р. это покрашенная водоэмульсионкой мочалка с лампой за 17 евро?

я этого не говорил...

Дмитрий72 написал :
Можно ссылку на этот девайс? И что же там стоит 32 т.р.? За такие деньги можно ванну с аэромассажем в воздуховод встроить

Парогенератор со всей обвязкой и автоматикой. Для промышленного парового увлажнителя это очень гуманная цена. Обычно это раза в два-четыре-десять дороже стоит. Если ванна с аэромассажем в воздуховоде сможет поддержать влажность, то почему бы и нет.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Сегодня на почту пришла рассылка. Может кому-то и интересно будет

Новые пароувлажнители Walter Meier CP3mini

 Компания Walter Meier начала поставки компактных электродных пароувлажнителей CP3mini PR и CP3mini PD производительностью 2-4 кг/час, вышедшим на замену моделей CP2 N4 и CP2 N4.  
Пароувлажнители CP3mini предназначены для увлажнения воздуха жилых или небольших административных зданий. Агрегаты могут использоваться, как для увлажнения воздуха непосредственно в помещении (CP3mini PR2 и CP3mini PR4), так и в каналах систем вентиляции и кондиционирования (CP3mini PD2 и CP3mini PD4).  
СР3mini имеют полностью обновленную конструкцию, использующей все преимущества старших моделей СР3. Конфигурирование и диагностика системы CP3mini осуществляется с помощью двухканального контроллера с ЖК-дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Двухканальная система управления пароувлажнителей позволяет одновременно работать с комнатным и канальным датчиками, тем самым позволяет быстро достичь требуемой влажности в помещении и одновременно исключает выпадение конденсата в приточном воздуховоде при интенсивной работе увлажнителя. Пароувлажнители CP3mini поддерживают функции: настраиваемые варианты очистки от накипи, журнал аварий, программный таймер, часы реального времени. Для работы увлажнителей используется обычная водопроводная вода. Пароувлажнители просты и безопасны в обслуживании. Благодаря тонкому компактному корпусу CP3mini легко устанавливаются в малодоступных местах.  
Получить более подробную информацию о пароувлажнителях CP3mini Вы можете у наших специалистов или в разделе \\"Техническая информация > Технические каталоги и документация\\".  

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

Twilight написал :
А у другого поставщика прямо сейчас есть 2 кг на складе за 32т.р.

Можно ссылку на этот девайс? И что же там стоит 32 т.р.? За такие деньги можно ванну с аэромассажем в воздуховод встроить

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

GEMINI написал :
можете покрасить стены титановыми белилами и вкрутить эту лампочку

Ну стены вряд ли, а вот потолок покрашен в/э, в которой диоксид титана вроде присутствует. Мебель жалко выгорит.
Т.е. фотокаталитический фильтр за 30 т.р. это покрашенная водоэмульсионкой мочалка с лампой за 17 евро?

Ким написал :
Скорее всего опечатка - от килограмма. Меньше чем на килодвести не слышал. Это одно и второе - все пром.увлажнители - заказная позиция. Хотя может уже что-то и изменилось.

Нисколько не опечатка Просто имел в виду другое - килограмовые увлажнители с плавной регуировкой вниз. Когда были мне инетересны, это было складской позицией. А у другого поставщика прямо сейчас есть 2 кг на складе за 32т.р. Только участок увлажнения длинее.

Ким написал :
А кило пара - это грубо не менее 1000 куб воздуха.

ээээ.. В каком регионе и для какой влажности? у меня в городе при -33 улицы (расчетка) и 25 градусов/50% влажности в помещении 2 кг это только на 210 кубов в час хватит. Если обрезать влажность до 40, то на 270. Но чтобы 1кг на 1000, это где-то сильно на юге должно быть. У нас тут 7 кг на 1000 выходит.

windsun написал :
Это - пароувлажнитель? Если да, то предъявляются требования к жесткости воды.

Требования к воде есть у всех увлажнителей Применительно к паровым это влияет на частоту замены\чистки цилиндра, хоть на минералке работай, только раз в неделю новый цилиндр.

Регистрация: 06.01.2006 Ногинск Сообщений: 1443

Ким написал :
В этом увлажнении (кстати он там вспоминает) есть одна каверза. При таком увлажнении температура воздуха падает, поэтому нужны дополнительные кВт для второго догрева воздуха.

Эта каверза есть в любом увлажнителе в завуалированом виде,так как вода в пар не особо стремится превратится.так что или кипятить ее или горячим воздухом обдувать-все едино.Даже ультразвуковые жрут энергию не меньше,правда в неявном виде из отопления.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Twilight написал :
Мелкие пароувлажнители до килограмма в час есть в продаже.

Скорее всего опечатка - от килограмма. Меньше чем на килодвести не слышал. Это одно и второе - все пром.увлажнители - заказная позиция. Хотя может уже что-то и изменилось.
А кило пара - это грубо не менее 1000 куб воздуха.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 06.01.2006 Ногинск Сообщений: 1443

Дмитрий72 написал :
Где можно взять непосредственно сам фотокаталитический элемент покрытый диокидом титана

Дмитрий72 написал :
Еще озадачился вопросом, фотокаталитический фильтр сам никто не пробовал сделать?

можете покрасить стены титановыми белилами и вкрутить эту лампочку

Это - пароувлажнитель? Если да, то предъявляются требования к жесткости воды.

Мелкие пароувлажнители до килограмма в час есть в продаже. Участок увлажнения примерно 500мм и каплеуловитель (теоретически) не требуется. Позиция у многих фирм складская, так что сделать это всё достаточно легко. Вот только электричество оно есть регулярно и много.

  1. Самый простой вариант - емкость с водой, установленная на отопительном приборе.
  2. Встроить в приточку увлажнитель воздуха и установить гигростат в помещении. Жесткость воды роли не играет!
    Сроки исполнения (вариант 2) - до 3 недель.

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

veterburg написал :
Судя по Вашим сообщения, Вы - тот ещё мастеровой ( в хорошем смысле)

Ремонт закончен, окромя плинтусов и заделки собранной приточки на балконе гипроком Руки требуют дальнейшего применения, а тут слизистые ночью пересыхают, да еще иногда дымком попахивает (видимо народ где-то буржуйками обогревается), вот и мыслю, как пристроить увлажнитель, фотокаталитический фильтр, да еще и биполярный ионизатор туда же засунуть бы

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

Дмитрий72 написал :
Смонтировал приточку в квартиру, но т.к. на улице зима, то в квартире подогретый воздух становиться очень сухой. 2 увлажнителя работают в комнате днем, но ночью мешают спать и выключаются, есть ли варианты увлажнителей в составе приточной установки?

Судя по Вашим сообщения, Вы - тот ещё мастеровой ( в хорошем смысле)
Да, существуют и канальные (на приличные расходы) и распылительные (т. н. атомайзеры) увлажнители.
Вторые - автономные устройства. По ним можно погуглить, например, по словцу Defensor.
Но аппараты недешевые и сроки поставки - далеко не пара недель
P.S. А Ким, - он все по делу Вам ответил.

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

Да посмотрел, но подвод воды от водопровода не очень хороший вариант для квартиры, конечно и речь идет о 14 литрах в час для 1000 куб. м.
Вобщем для меня и многих этого все-таки будет многовато, меня бы устроило 1-1,5 л в час.
Самое распространенное место установки это балкон, поэтому интересно было бы поиметь все-таки девайс накопительный литров на 15 с подогревом на зимний период. Вышел вечерком пару ведер залил и ночью спишь нормально. Ладненько будем думать может сам чего смастерю типа бак-термос, помпа, подогрев кабелем теплого пола, испарительная камера с губкой от существующих увлажнителей, например AOS 2071.
Еще озадачился вопросом, фотокаталитический фильтр сам никто не пробовал сделать? Уж больно готовые девайсы стоят дорого. Лампа УФ филипс стоит 17 евро, диоксид титана в порошке тоже копейки, зато готовый фильтр уже тысяча зеленых. Где можно взять непосредственно сам фотокаталитический элемент покрытый диокидом титана? Может к каким-нибудь кондеям продается как расходник или кто-то же их делает для того же аэролайфа?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Дмитрий72 написал :
как я понял горячего испарения и накипь от воды ТЭНы убивает?

Это один из вариантов увлажнения. Могут быть ТЭН, а чаще электроды. Есть другой вариант - под высоким давлением вода распыляется в воздуховоде, точнее в специальной секции
И 3-й вариант - это т.н. поверхностное увлажнение. Проще говоря, это принцип когда тряпка замачивается водой и ее обдувает воздух. Это самый простой способ объяснить

Дмитрий72 написал :
А подключение подачи воды к водопроводу?

Все они подключаются к водопроводу

Дмитрий72 написал :
Ничего другого как я понял не придумано?

Не видел. Сейчас в соседней теме GEMINI описывал как раз секцию для маленьких приточек и как раз поверхностного увлажненения.
В этом увлажнении (кстати он там вспоминает) есть одна каверза. При таком увлажнении температура воздуха падает, поэтому нужны дополнительные кВт для второго догрева воздуха.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

Увлажнители эти как я понял горячего испарения и накипь от воды ТЭНы убивает? А подключение подачи воды к водопроводу?
Да к сожалению для квартирных вариантов эта тема не очень подойдет. Ничего другого как я понял не придумано?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Они то есть, но только на большие производительности. Это раз. А второе и самое главное - из-за того что у нас "очень хорошая вода" по качеству - эти увлажнители практически не работают. Нормально в работе видел увлажнители в составе приточки от месяца до полугода, далее все, нормальная работа прекращалось. И во всех случаях виновато было кчество воды. А так в начале - работает класс. Особенно если подобрано нормально, влажность держит четко.
Короче, нужно ставить хорошую установку по очистке воды иначе выброшены будут немалые деньги.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193

Смонтировал приточку в квартиру, но т.к. на улице зима, то в квартире подогретый воздух становиться очень сухой. 2 увлажнителя работают в комнате днем, но ночью мешают спать и выключаются, есть ли варианты увлажнителей в составе приточной установки?