Вообщем пришло время собирать щиток.

Производителя выбал Легранд (незнаю правильно ли)

вот что вырисовывается:
УЗО - 63А
комната1 свет - 10А
комната1 розетки - 20А
комната2 свет - 10А
комната2 розетки - 20А

УЗО - 63А
кухня свет - 10А
кухня розетки - 20А
балкон свет - 10А
балкон розетки- 20А

УЗО - 63А
кухня посудомойка - 20А
кухня духовка - 25А

УЗО - 63А
санузел свет - 10А
санузел розетки - 10А
санузел водонагреватель - 20А
коридор свет - 10А
жалюзи - 10А

УЗО - 63А
теплый пол - 4 шт. 10А
СТИРАЛКА - 10а
РЕЗЕРВ - 10а

ИТОГО:
УЗО:
63А - 5 ШТ. Legrand 0090 58
АВТОМАТЫ:
10А - 14 ШТ. Legrand 0063 74
20А - 6 ШТ. Legrand 0063 77
25А - 1 ШТ. Legrand 0063 78
АВТОМАТЫ входные 40 А - 2 ШТ. Legrand 0068 64

А найдете розетки на 20А и вилки?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Tatsel а кому религия запрещает в разные розетки этой линии включить нагрузку по 10А?

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

что это за два вводных автомата на 40А.нужно ставить один двойной обязательно!пять УЗО по 63А это глупо.есле чесно схему надо переделать.фирма нормальная.

Как уже писали - на всех бытовых розетках максимум 16 А. Автомат на 20 А все равно что его нет.

И кстати на свет тоже можно 6 А - посчитайте нагрузку, возможно хватит.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Alexcris назовите мне нагрузку с стандартной вилкой больше 16А

Легко - ставится тройник (можно сетевой фильтр) и поехали....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

тройники-зло. если рядом 2-3 розетки то они не нужны(тройники)

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

не надо спорить.автомат не должен быть защитой для всего.автомат прежде всего предназначен для защиты кабеля,а не розеток.резетка предназначена на 16А и вилки тоже.ставить надо нужное количесвто розеток,а не пользоваться тройниками!для общего познания сетевые фильтры тоже расчитаны на 16А.а то что там 6 розеток это не значит что можна включать 100А.с таким же успехом можна в 16А розетку вставить удлинитель китайский на 10А МАКСИМУМ.И ЧТО ДАЛЬШЕ СТАВИТЬ НА РОЗЕТОЧНУЮ ГРУППУ 10А!!!?

JEKA@ написал :

Если стационарно этот удлинитель прикрутите, то да 10А

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

2ЕЖ судя по тому что вы выложили, у вас как минимум 3х этажный особняк
По моему надо схему упрощать, наминалы уменьшать, а то щит больно едреный получился, а заземление в квартире есть?

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

ЕЖ написал :
ИТОГО:
УЗО:
63А - 5 ШТ. Legrand 0090 58
АВТОМАТЫ:
10А - 14 ШТ. Legrand 0063 74
20А - 6 ШТ. Legrand 0063 77
25А - 1 ШТ. Legrand 0063 78
АВТОМАТЫ входные 40 А - 2 ШТ. Legrand 0068 64

И вводной "влупите" на 250 А. И счетчик с трансформаторами тока 400/5. И кабель на ввод квадрат 90. В корне неправильно посчитано. Просто сложили все? Да? Столько тем было, ужас. Найдите готовую схему (проект) под Вашу "двушку".

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

ИЗ всего перечисленного под защитой УЗО стопудово должно быть: водогрей, теплый пол, посудомойка, стиралка.
Автоматов много, я бы кое что постарался бы обьединить, но если у вас денег много, то как говорится,вперед и с песьней, только не забудте правильно номиналы автоматов выбрать.
А на УЗО 63А многовато, да и не главное это главное какой и УЗО ток утечки, его нужно тоже правильно выбирать

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

greg111 написал :
2Tatsel а кому религия запрещает в разные розетки этой линии включить нагрузку по 10А?

Особенно если они шлейфом.

ЕЖ написал :
АВТОМАТЫ:
10А - 14 ШТ. Legrand 0063 74
20А - 6 ШТ. Legrand 0063 77
25А - 1 ШТ. Legrand 0063 78

10*14+20*6+25=140+120+25=285А

Какой ввод в квартиру? 5*16?

Ввод - 50А.
УЗО общее 63А:

  • свет 10А
  • розетки к.1 16А
  • розетки к.2 16А
  • балкон свет+роз-ки 10А (16А если реально будете втыкать на 3,5КВт в них, и провод тогда 2,5, у Вас весь свет на 1,5 сможет жить, что Вы на балкон собрались ставить? сварка до 2КВт, и то на 10 без нареканий будет работать)
    УЗО кухни 32А
  • розетки кухня 16А
  • духовка - если 3х2,5, то 16 и оставьте, если тянет 4КВт+, тяните 3х4, и на соотв. автомат уже
    УЗО ванной 25А
  • розетки 16А
  • свет+вентилятор 6А

В зав-ти от расположения стиралки, Т.П. и прочего, довнести под нужное УЗО с повышением его токового номинала, Т.П. можно под диф.

С задачей проекта электрики "толще провод и УЗО, уже автоматы" Вы не справились. Переборщили с автоматами.

Нарисуйте схему квартиры с розетками и дайте примерный план по потребителям, будет лучше.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Int64 написал :
Особенно если они шлейфом.

только звездой. хотя, если кабель 2,5 то можно и шлейфом. по умному если соединять.

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

greg111 написал :
только звездой. хотя, если кабель 2,5 то можно и шлейфом. по умному если соединять.

Предлагаю посмотреть на "схему захвата мирового господства" выше и подумать, имхо, возникнут сомнения, что такое возможно.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!

Не думал, что это все так не просто

Тогда пойду по другому пути:

ОДНО УЗО 63А:
стиралка - 10А
плита (она вроди как под 7 киловатт) - 25А
водогрей - 10А
посудомойка - 10А

ОДНО УЗО 40А
теплый пол - 4х10А (всего 4-ре теплых пола).

свет:

комната1 - 36 ламп (трубки) по 16ватт = 576 ватт
комната 2 - 24 ламп (трубки) по 18 ватт = 432 ватт.
здесь у ламп нет земли, поэтому как я понимаю УЗО не потребуется?
один автомат 6А

ОДНО УЗО 63А:
кухня - 16 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 480 ватт.
корридор - 9 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 270 ватт.
один автомат 6А

ванная - 8 ламп (галоген, правда они 12 вольт) по 50 ватт = 400ватт.
туалет - 4 лампы (галоген то же 12 вольт) по 50 ватт = 200 ватт.
балкон - 4 лампы (энергосберегающие) по 30 ватт = 120 ватт.
один автомат 6А

розетки:
комната 1 - 10А
комната 2 - 10А.
кухня - 10А
ванная - 6А
балкон - 6А

ИТОГО получается:
автоматов:
10А - 10 шт.
6А - 5 шт.
25А - 1 шт.

УЗО:
63А - 2 шт.
40А - 1 шт.

Ну и 2 автомата по 40 ампер на вход.
почему 2 - потому что один мне домой в щиток на котором будут гореть циферки с потреблением,
а второй в общий щиток чисто для мосэнерго

так правильней будет?

вообще дом старый и на квартиру выделено всего 3,5 киловатта. Но недавно был капремонт - проложили новые провода из подвала и сделали землю.

Что касается розеток - сейчас сложно сказать какая на на них будет нагрузка... может вообще только зарадки для сотовых и ноутбуков будут.

провода идут 2,5х3 от каждой розетки к щитку. это нужно так как хочу в последствии "умный дом". Сразу не получается так как чего-то под конец ремонта деньги куда-то подевались

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

ЕЖ написал :
вообще дом старый и на квартиру выделено всего 3,5 киловатта. Но недавно был капремонт - проложили новые провода из подвала и сделали землю.

Взяли бы вы акт разграничения, да посмотрели бы. Мощность можно увеличить за отдельную взя... плату. Тем более, если линия тянет.

ЕЖ написал :
комната1 - 36 ламп (трубки) по 16ватт = 576 ватт
комната 2 - 24 ламп (трубки) по 18 ватт = 432 ватт.
здесь у ламп нет земли, поэтому как я понимаю УЗО не потребуется?
один автомат 6А

ОДНО УЗО 63А:
кухня - 16 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 480 ватт.
корридор - 9 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 270 ватт.
один автомат 6А

ванная - 8 ламп (галоген, правда они 12 вольт) по 50 ватт = 400ватт.
туалет - 4 лампы (галоген то же 12 вольт) по 50 ватт = 200 ватт.
балкон - 4 лампы (энергосберегающие) по 30 ватт = 120 ватт.
один автомат 6А

Хочется много автоматов? На самом деле, если не осторожничать и сильно экономить - то и 2,5 можно на 25А смело заводить. Почитайте ПУЭ 1.3.10 и посмотрите таблицу 1.3.6. Проблема в том, что нужны "честные" 2,5, есть фактор укладки 5+ проводов, что снижает для 3х2,5 до 18А, и т.д.
Линия по свету вполне потянет 19А, защищать её ВА на 6А -это тоже слишком.

ЕЖ написал :
розетки:
комната 1 - 10А
комната 2 - 10А.
кухня - 10А
ванная - 6А
балкон - 6А

Маловато будет. Ванную под УЗО, остальное - подумайте, где поставить 16А. И еще раз - провод на 1,5 тянет больше, чем 6А, провод на 2,5 тянет больше, чем на 10А. Не насилуйте себя и свой бюджет.

Сейчас суммарный ток, кмк, позволяет Вам сильно сократить линии.

Если не трудно, попробуйте расписать, как у Вас устроен санузел (совм. разд.), что стоит на кухне, а что в ванной, что собираетесь включать на балконе, что в комнатах. Последнее, уже ясно, в Вашем случае сложно.

санузел у меня раздельный.

в ванной планируется только свет, эубная щетка, бритва и розетка на всякий случай (ну там фен и т.д.).

в туалете - свет, водогрей (правда еще не знаю проточный или обычный)

на балконе - 2 компьютера + прожектор.

завести свет на один авомат 19А - просто хотелось бы что бы можно было отключать свет по комнатам.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

2ЕЖ Да хотельсь бы узнать, что за хата такая козырная, что там столько света надо, особенно заинтересовал балкон?
А как же темнота друг молодежи
Ну это конечно тебе решать, как говорится, мой дом моя крепость

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

ЕЖ написал :
ну там фен

потребляет до "ну там" 2КВт влегкую Нынче фены - страшное дело.

ЕЖ написал :
завести свет на один авомат 19А - просто хотелось бы что бы можно было отключать свет по комнатам.

Не стоит, совсем не стоит. Два автомата - можно. Но, если уж идет линия на 1,5 квадрата, лучше уж 10А, зачем ограничивать 6-ю... Это если надо под нижний порог УЗО сверху "хвост прижать".

ЕЖ написал :
в туалете - свет, водогрей (правда еще не знаю проточный или обычный)

Проточный в туалете... Хыхм. "Киловатт, а может, пять, пока не решил." Даже не знаю, математика - точная наука, а это уже теория вероятности.

ЕЖ написал :
на балконе - 2 компьютера + прожектор.

Это что такое будет?

Санузел под УЗО - ибо вода рядом, все такие страшные дела. А находиться там приходится.
Санузел под кухню - ибо может сбежать что-то, попасть на розетку брызга с мойки, стиралка с ПММ тоже могут порадовать, а ведь наверняка будут скрытые розетки над плинтусом под тумбами?

Diska написал :
Да хотельсь бы узнать, что за хата такая козырная

А какая нам разница? Хочется человеку -пусть. Лишь бы потом потр. мощность упала, а не выросла.

ЕЖ написал :
ОДНО УЗО 63А:

ЕЖ написал :
ОДНО УЗО 40А

ЕЖ написал :
ОДНО УЗО 63А:

Зачем, если на 11кВт хватает одного 63А на 30мА и еще запас остается.
Для чего Вы ставите столько УЗО.

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

filvik написал :
Зачем, если на 11кВт хватает одного 63А на 30мА и еще запас остается.
Для чего Вы ставите столько УЗО.

Человеку хочется много.

Int64 написал :
Человеку хочется много.

Надо токи минимизировать. (Ну те, ради которых и ставятся УЗО)

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

2filvik и опять тамбнейл без ссылки на картинку. Дежа вю.

Int64 написал :
опять тамбнейл без ссылки на картинку

Пробуем исправить.

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

2filvik вот, так лучше. Я гляжу, эта табличка у Вас, как библия у миссионера, всегда под рукой.

2greg111
Так неизвестно кто там и как потом включать будет. Поэтому лучше делать как положенно, что б потом не думалось. Да и зачем на 20 А ставить автомат? На 16 А столько же стоит....

А вижу автор все переосмыслил... Но пожалуй слишком далеко теперь перескочил - все же 10А на группу розеток маловато будет. А вот что касается 6А на свет, то я считаю самое то - больше то куда, я еще не видел светильников для комнаты мощность больше 1300 Вт (5 ламп по 75 Вт - это 375 Вт).

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

но это вы не видели!человек на три комнаты хочет поставить 6А.а мне приходилось в одной комнате комнате ставить по 30 лампочек по 25Вт плюс люстра.плюс остальные комнаты.конечно есле человек знает что больше трёх лампочек в комнате не включит то можна и на 6А!

Ну тогда ой. Был не прав (никогда б не подумал, что столько света нужно...).
Но в любом случает нужно все прикинуть по мощности - от автомата, до последнего проводка (в том числе в самой люстре).

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

есле кабель будет полтора квадрата медь,то автомат поменять с 6 на 10А не долго есле понадобиться.

Я про те проводки, что в самой люстре - там иногда по ощущению еле 0,75 кв....

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

это конечно бывает!и 0.5 попадаеться.китайцы всё чётко щитают практически без запаса!есле нагрузка правильно пощитана то можна и 6А.сама люстра это уже потребитель,а тут уже всё не придусматреть.лампочка может разплавить плафончик,плафончик начнёт капать на ковёр и т.д.ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

ЕЖ написал :
ИТОГО:

ни хрена себе щит на 26 мест не считая счетчика для двушки и групп не меряно? во сколько обойдется такой планчик если не секрет? может сразу по отдельному кабелю ,узо и пару автоматов на каждую розетку! мог не много ошибится в подчетах

sovitalik написал :
ни хрена себе щит на 33 места не считая счетчика для двушки и групп не меряно

Там всего то надо пару УЗО и автоматов от 8-ми шт. ... и всЁ!

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

services написал :
Там всего то надо пару УЗО и автоматов от 8-ми шт. ... и всЁ!

вот ия про тоже! максимум 16 мест ито если деньги девать некуда!

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

но если оплата по метражу провода тогда согласен что чем больше тем лучше.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

вводной 2мест. узо 2мест. плита 1м. стир,титан,пос..мойка 1м. т.пол 1м. свет- коридор,кухня,санузел 1м. комнаты,балкон 1м. розетки- кухня,коридор,санузел 1м. комнаты,балкон 1м. всего 11 модулей. ток автоматов всегда выбираем по кабелю(чуть меньше) спасаем проводку потребитель бесполезно.(под все не подстроишся)

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

лишним не будет реле напряжения и ещё одно узо(два) для кухни и ванны!есле места маловато ставим вместо автоматов на кухню и ванну дифы!

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

JEKA@ написал :
лишним не будет реле напряжения

слышал про него но сам не сталкивался. реально работает? а то у самого дома стабильности нет,боюсь за дорогой телевизор.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

конечно работает!конечно дорогой и хороший стабилизатор лучше будет,но РН гораздо дешевле.по цене приблизительно как узо!