что это за два вводных автомата на 40А.нужно ставить один двойной обязательно!пять УЗО по 63А это глупо.есле чесно схему надо переделать.фирма нормальная.
не надо спорить.автомат не должен быть защитой для всего.автомат прежде всего предназначен для защиты кабеля,а не розеток.резетка предназначена на 16А и вилки тоже.ставить надо нужное количесвто розеток,а не пользоваться тройниками!для общего познания сетевые фильтры тоже расчитаны на 16А.а то что там 6 розеток это не значит что можна включать 100А.с таким же успехом можна в 16А розетку вставить удлинитель китайский на 10А МАКСИМУМ.И ЧТО ДАЛЬШЕ СТАВИТЬ НА РОЗЕТОЧНУЮ ГРУППУ 10А!!!?
2ЕЖ судя по тому что вы выложили, у вас как минимум 3х этажный особняк
По моему надо схему упрощать, наминалы уменьшать, а то щит больно едреный получился, а заземление в квартире есть?
И вводной "влупите" на 250 А. И счетчик с трансформаторами тока 400/5. И кабель на ввод квадрат 90. В корне неправильно посчитано. Просто сложили все? Да? Столько тем было, ужас. Найдите готовую схему (проект) под Вашу "двушку".
ИЗ всего перечисленного под защитой УЗО стопудово должно быть: водогрей, теплый пол, посудомойка, стиралка.
Автоматов много, я бы кое что постарался бы обьединить, но если у вас денег много, то как говорится,вперед и с песьней, только не забудте правильно номиналы автоматов выбрать.
А на УЗО 63А многовато, да и не главное это главное какой и УЗО ток утечки, его нужно тоже правильно выбирать
балкон свет+роз-ки 10А (16А если реально будете втыкать на 3,5КВт в них, и провод тогда 2,5, у Вас весь свет на 1,5 сможет жить, что Вы на балкон собрались ставить? сварка до 2КВт, и то на 10 без нареканий будет работать)
УЗО кухни 32А
розетки кухня 16А
духовка - если 3х2,5, то 16 и оставьте, если тянет 4КВт+, тяните 3х4, и на соотв. автомат уже
УЗО ванной 25А
розетки 16А
свет+вентилятор 6А
В зав-ти от расположения стиралки, Т.П. и прочего, довнести под нужное УЗО с повышением его токового номинала, Т.П. можно под диф.
С задачей проекта электрики "толще провод и УЗО, уже автоматы" Вы не справились. Переборщили с автоматами.
Нарисуйте схему квартиры с розетками и дайте примерный план по потребителям, будет лучше.
ОДНО УЗО 63А:
стиралка - 10А
плита (она вроди как под 7 киловатт) - 25А
водогрей - 10А
посудомойка - 10А
ОДНО УЗО 40А
теплый пол - 4х10А (всего 4-ре теплых пола).
свет:
комната1 - 36 ламп (трубки) по 16ватт = 576 ватт
комната 2 - 24 ламп (трубки) по 18 ватт = 432 ватт.
здесь у ламп нет земли, поэтому как я понимаю УЗО не потребуется?
один автомат 6А
ОДНО УЗО 63А:
кухня - 16 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 480 ватт.
корридор - 9 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 270 ватт.
один автомат 6А
ванная - 8 ламп (галоген, правда они 12 вольт) по 50 ватт = 400ватт.
туалет - 4 лампы (галоген то же 12 вольт) по 50 ватт = 200 ватт.
балкон - 4 лампы (энергосберегающие) по 30 ватт = 120 ватт.
один автомат 6А
Ну и 2 автомата по 40 ампер на вход.
почему 2 - потому что один мне домой в щиток на котором будут гореть циферки с потреблением,
а второй в общий щиток чисто для мосэнерго
так правильней будет?
вообще дом старый и на квартиру выделено всего 3,5 киловатта. Но недавно был капремонт - проложили новые провода из подвала и сделали землю.
Что касается розеток - сейчас сложно сказать какая на на них будет нагрузка... может вообще только зарадки для сотовых и ноутбуков будут.
провода идут 2,5х3 от каждой розетки к щитку. это нужно так как хочу в последствии "умный дом". Сразу не получается так как чего-то под конец ремонта деньги куда-то подевались
ЕЖ написал :
вообще дом старый и на квартиру выделено всего 3,5 киловатта. Но недавно был капремонт - проложили новые провода из подвала и сделали землю.
Взяли бы вы акт разграничения, да посмотрели бы. Мощность можно увеличить за отдельную взя... плату. Тем более, если линия тянет.
ЕЖ написал :
комната1 - 36 ламп (трубки) по 16ватт = 576 ватт
комната 2 - 24 ламп (трубки) по 18 ватт = 432 ватт.
здесь у ламп нет земли, поэтому как я понимаю УЗО не потребуется?
один автомат 6А
ОДНО УЗО 63А:
кухня - 16 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 480 ватт.
корридор - 9 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 270 ватт.
один автомат 6А
ванная - 8 ламп (галоген, правда они 12 вольт) по 50 ватт = 400ватт.
туалет - 4 лампы (галоген то же 12 вольт) по 50 ватт = 200 ватт.
балкон - 4 лампы (энергосберегающие) по 30 ватт = 120 ватт.
один автомат 6А
Хочется много автоматов? На самом деле, если не осторожничать и сильно экономить - то и 2,5 можно на 25А смело заводить. Почитайте ПУЭ 1.3.10 и посмотрите таблицу 1.3.6. Проблема в том, что нужны "честные" 2,5, есть фактор укладки 5+ проводов, что снижает для 3х2,5 до 18А, и т.д.
Линия по свету вполне потянет 19А, защищать её ВА на 6А -это тоже слишком.
Маловато будет. Ванную под УЗО, остальное - подумайте, где поставить 16А. И еще раз - провод на 1,5 тянет больше, чем 6А, провод на 2,5 тянет больше, чем на 10А. Не насилуйте себя и свой бюджет.
Сейчас суммарный ток, кмк, позволяет Вам сильно сократить линии.
Если не трудно, попробуйте расписать, как у Вас устроен санузел (совм. разд.), что стоит на кухне, а что в ванной, что собираетесь включать на балконе, что в комнатах. Последнее, уже ясно, в Вашем случае сложно.
2ЕЖ Да хотельсь бы узнать, что за хата такая козырная, что там столько света надо, особенно заинтересовал балкон?
А как же темнота друг молодежи
Ну это конечно тебе решать, как говорится, мой дом моя крепость
ЕЖ написал :
завести свет на один авомат 19А - просто хотелось бы что бы можно было отключать свет по комнатам.
Не стоит, совсем не стоит. Два автомата - можно. Но, если уж идет линия на 1,5 квадрата, лучше уж 10А, зачем ограничивать 6-ю... Это если надо под нижний порог УЗО сверху "хвост прижать".
ЕЖ написал :
в туалете - свет, водогрей (правда еще не знаю проточный или обычный)
Проточный в туалете... Хыхм. "Киловатт, а может, пять, пока не решил." Даже не знаю, математика - точная наука, а это уже теория вероятности.
ЕЖ написал :
на балконе - 2 компьютера + прожектор.
Это что такое будет?
Санузел под УЗО - ибо вода рядом, все такие страшные дела. А находиться там приходится.
Санузел под кухню - ибо может сбежать что-то, попасть на розетку брызга с мойки, стиралка с ПММ тоже могут порадовать, а ведь наверняка будут скрытые розетки над плинтусом под тумбами?
Diska написал :
Да хотельсь бы узнать, что за хата такая козырная
А какая нам разница? Хочется человеку -пусть. Лишь бы потом потр. мощность упала, а не выросла.
2greg111
Так неизвестно кто там и как потом включать будет. Поэтому лучше делать как положенно, что б потом не думалось. Да и зачем на 20 А ставить автомат? На 16 А столько же стоит....
А вижу автор все переосмыслил... Но пожалуй слишком далеко теперь перескочил - все же 10А на группу розеток маловато будет. А вот что касается 6А на свет, то я считаю самое то - больше то куда, я еще не видел светильников для комнаты мощность больше 1300 Вт (5 ламп по 75 Вт - это 375 Вт).
но это вы не видели!человек на три комнаты хочет поставить 6А.а мне приходилось в одной комнате комнате ставить по 30 лампочек по 25Вт плюс люстра.плюс остальные комнаты.конечно есле человек знает что больше трёх лампочек в комнате не включит то можна и на 6А!
Ну тогда ой. Был не прав (никогда б не подумал, что столько света нужно...).
Но в любом случает нужно все прикинуть по мощности - от автомата, до последнего проводка (в том числе в самой люстре).
это конечно бывает!и 0.5 попадаеться.китайцы всё чётко щитают практически без запаса!есле нагрузка правильно пощитана то можна и 6А.сама люстра это уже потребитель,а тут уже всё не придусматреть.лампочка может разплавить плафончик,плафончик начнёт капать на ковёр и т.д.ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.
ни хрена себе щит на 26 мест не считая счетчика для двушки и групп не меряно? во сколько обойдется такой планчик если не секрет? может сразу по отдельному кабелю ,узо и пару автоматов на каждую розетку! мог не много ошибится в подчетах