Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23
#1543770

Не пойму в чём дело, стоят 3 радиатора, каждый отдельно подключен к коллектору (схема подключения радиаторов: подача снизу обратка с противоположного нижнего конца), 2 радиатора горячие а 3-й еле теплый(у него самый короткий путь подключения к коолектору)....может кто знает в чём дело?

А с точки зрения подачи теплоносителя в коллектор этот самый холодный радиатор он первый или последний в цепи? если последний, то прижимайте два первых.

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

Гвоздь написал :
А с точки зрения подачи теплоносителя в коллектор этот самый холодный радиатор он первый или последний в цепи? если последний, то прижимайте два первых.

С точки зрения подачи теплоносителя этот радиатор самый первый, но цепи как таковой нет, от каждого радиатора идет отдельная ветка на коллектор, и у проблемного радиатора эта ветка самая короткая. Прижимать два первых я пробовал (( не помогает

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Залом, засор, завоздушивание - вот наиболее вероятные причины.

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

Conix написал :
Залом, засор, завоздушивание - вот наиболее вероятные причины.

Залом исключен магистраль на виду, отопление в корридоре
Звоздушивание - кран Маевского стоит
Засор.....даже не знаю....радиатор чугунный, со спускника хлещет нормально....

Надо попробовать перекрыть вообще две батареи и глянуть

Vladimir80 написал :
со спускника хлещет нормально....

Засор может быть и на обратке.