Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23
#1543786

Понимаю что шансов мало, но может кто знает как попытаться найдти порыв в водяном "теплом полу" методом неразрушающего контроля если нет, то просто отключу эту ветку и все, и при минус 35 хватило 4-х часов без газа ((

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Только вскрытием, если нет откровенных признаков протечки в конкретном месте. Доверяться данным из нижних помещений нельзя, заливает не в месте протечки, а там где есть дырка в перекрытиях.

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

Мда.....я думал может прогресс в этом направлении ушел подальше кувалды и отбойника.....надеялся что есть какой прибор.....

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Просто теплые полы не надо делать там где -35 может быть. Что-то быстро у Вас прихватило. У меня в доме за 4 час с отключенным отоплением холодает на пару-тройку градусов при -22 за бортом .

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

dmvt1 написал :

Недостроенный дом, и как следствие плохая изоляция временные двери вот и прихватило

Vladimir80 написал :
но может кто знает как попытаться найдти порыв в водяном "теплом полу" методом неразрушающего контроля

опресовать контур

orinbasar написал :
опресовать контур

Так, вроде, и так известно какой дырявый...Или идея в том, чтобы дать очков 200-500 и дырку определить по гейзеру? )))

NNN написал :
Так, вроде, и так известно какой дырявый.

Vladimir80 написал :
Понимаю что шансов мало, но может кто знает как попытаться найдти порыв в водяном "теплом полу" методом неразрушающего контроля

Vladimir80 написал :
если нет, то просто отключу эту ветку и все, и при минус 35 хватило 4-х часов без газа

а не кажется вам что контур прихватило ,вследствии чего отсутствует циркуляция ,а не прорыв ,возможно уязвимыи ,замёрзшии участок ,достаточно отогреть пушкои,и продолжить радоваться жизни

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

orinbasar написал :

Ох если бы было все так просто, я был бы несказанно рад контур теплых полов перекрыт по причине падения давления при его включении....

Если имеется течь, то место порыва можно определить ультразвуковым прибором диагностики сети либо простым тестером - в месте течи сопротивление растеканию тока минимальное.

Лучше еще раз включить и проверить реальность течи... Может не порыв, а качество монтажа.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Если пол сделан целиковой трубой, то разрыв маловероятен, скорее проблемы в месте подключения к коллектору, если в стяжке трубы сращивали, то 90%, что сорвало фитинг. ИМХО заморозить трубы в стяжке за 4 часа маловероятно.

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

  1. Пол целиковый, трубы в полу не сращивали, труба металопласт
  2. При повторном включении резко падает давление, до заморозки все было ОК
  3. Качество монтажа отпадает, цельная труба заведена на коллектор который находится на виду на расстоянии 30см от пола.
  4. "место порыва можно определить ультразвуковым прибором диагностики сети либо простым тестером" можно поподробнее что значит растекание тока минимальное или может кто подскажет технологию.

Vladimir80 написал :

  1. Качество монтажа отпадает, цельная труба заведена на коллектор который находится на виду на расстоянии 30см от пола.

Смотрели на месте входа в стяжку?

Можно попробовать подать воздух и по характерному шипению поискать место на слух....

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

BV написал :
Смотрели на месте входа в стяжку?

Можно попробовать подать воздух и по характерному шипению поискать место на слух....

К сожалению, да смотрел, сухо насчёт воздуха....хм....незнаю труба в стяжке 10см

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Вы попытайтесь проморозить 10 см. стяжки. Да еще если она была изначально прогрета ТП. За 4 часа это нереально. Скорее бы полопались все радиаторы и фитинги на коллекторе. Да подайте туда подпитку минут на пять-десять, чтобы держать давление в системе в 2 атм. и увидите сразу пятно на стяжке, если только не положен сверху кафель.

dmvt1 написал :
Да подайте туда подпитку минут на пять-десять, чтобы держать давление в системе в 2 атм. и увидите сразу пятно на стяжке

согласен и гадать не надо ,если покажется реальное пятно ,отбивать окуратно вокруг поврежденного места трубы и ставить муфту на прессе ,хотя прорыв трубы для меня тоже кажется сомнительным

Vladimir80 написал :
При повторном включении резко падает давление,

А как проверяли давление? Может быть где-то просто не держит вентиль и тд и тп....
ИМХО, надо дать побольше воды/воздуха чтобы течь себя показала....

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

+1

Если есть возможность-запустите трос с приваренным шариком D14(если труба D20). Отмаркируйте трос. Перед шариком-10 кубиков вазелина. Пройдите тросом всю трубу. С другой стороны подайте контролируемое давление, не больше одной атмосферы. Тяните трос обратно, с шагом ~250мм, отслеживайте маркировку, следите за давлением.
Ведь просто?

Makarone написал :
запустите трос с приваренным шариком D14(если труба D20).

Дай бог до первого поворота, а то и ближе.....

Если её плющили, то да. Если укладывали на маты(маты для сборки теплого пола на основе мп трубы), то пройдет. В крайнем случае можно использовать каплевидное резиновое тело

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

Хм...спасибо, кое что-проясняется....надо подпитку не выключать пока не пойдет вода, кафель к счастью не успел положить....кстати батареи лопнули....забыл сказать, в корридоре(это даже не корридор а скорее тамбур, поэтому и прихватило так быстро, из тамбура дверь в дом и дверь на улицу)...а трубу возможно плющили....пружинки точно у них не было

Vladimir80 написал :
пока не пойдет вода

покрасти воду ядовитым цветом

Регистрация: 13.12.2008 Нефтекамск Сообщений: 23

вода в принципе черная от теплообменника котла

Vladimir80 написал :
черная

лучшеб красная или жёлтая