Помогите советом, в чем может быть проблема?
Уже несколько раз обесточивается квартира. Если я не ошибаюсь, то это 4ый раз. Первые 2 раза не помню при каких условиях были (было точно более полугода назад). Предпоследний раз был ночью. А последний вообще в пустой квартире. Уехали свет был..приезжаем через 2 дня в квартире света нет - в холодильнике +24, в морозильнике +4.
Что касается последних 2ух раз, то обесточивание квартиры происходит на фоне включенных УЗО и автоматах. Электричество появлялось после выключения и включения УЗО в тамбурном щитке. Последний раз обратил внимание, что электронный щетчик тоже не работал.
Привожу фотографию щитка в тамбуре (мое УЗО самое правое)
Для начала обесточить все и пройтись отверткой по всем винтовым контактам, а так же перепроверить корректно ли вставлены провода в зажимы автоматов, бывает такое что провод воткнут мимо обжима.
а что там у АВВшного УЗО нулевой контакт мимо площадки зажат? не Ваш случайно?
а тот что ниже я бы заменил. не внушает доверия. может внутри контакт плохой где.
leonard написал :
Для начала обесточить все и пройтись отверткой по всем винтовым контактам, а так же перепроверить корректно ли вставлены провода в зажимы автоматов, бывает такое что провод воткнут мимо обжима.
Так -это проверю...
greg111 написал :
а что там у АВВшного УЗО нулевой контакт мимо площадки зажат? не Ваш случайно?
Если не трудно на изображении покажите, какой контакт имеете ввиду
Насчет соседей и перерасхода- вариант практически исключен...
masterer написал :
Электричество появлялось после выключения и включения УЗО в тамбурном щитке.
Соседи балуются.. или их гости. Нет-?
Хм.. Кроме холодильника, что еще включено ? Возможно -ли увлажнение стен? Броски напряжения ?
Поменяйте на 40А- 100мА бренд и забудьте. Срок пришел.
У него ж не выключается ничего Какой смысл УЗО менять? То, что отключается счётчик - говорит о том, что пропадает контакт в цепи стоякУЗО(внизу советское)счётчик
так что проверяем последовательно - подключение к стояку (орех), подключение ноля (в нижнем лючке прямо к корпусу щитка), само УЗО (индикатором или просто заменой), выход со счётчика (на автомат вверху)
пойдёт любой китайский мультиметр или лампочка накаливания в патроне
Как в свой щиток посмотрел. Уж не П-3М это конца 90-х?
УЗО, изображенное на рисунке, может отрубаться без опусканя ручки (и вообще без повода), так как сделано неизвестно какими руками.
У Вас вся проводка переделана? Если что то осталось от старой, это утечка. Провода в одинарной изоляции, вместе со скрутками замурованы в бетон. При увеличении влажности возрастают утечки. У нас в доме, у половины квартир УЗО было отлючено сразу, так как ток утечки всегда был больше тока срабатывания.
Конечно нижнее узо выкинуть и заменить на 2P автомат (счётчик воткнут сразу после этого УЗО, т.е. автомат защитит счётчик в случае замыкания/перегрузки). Вверху пусть УЗО останется.
Про орехи - откройте нижний лючок (где счётчики) - там увидите орех (чёрная коробочка на толстом кабеле справа) от которой идут 4 провода - это фаза. Рабочий ноль (4 провода) прикручены прямо к щитку. Вот тут есть фото нижней части.
Проверьте подключение к стояку. Фазу - ОЧЕНЬ аккуратно.
xKing написал :
То, что отключается счётчик - говорит о том, что пропадает контакт в цепи стоякУЗО(внизу советское)счётчик
А почему помогает выключение - включение нижнего УЗО?
xKing написал :
так что проверяем последовательно - подключение к стояку (орех), подключение ноля (в нижнем лючке прямо к корпусу щитка), само УЗО (индикатором или просто заменой), выход со счётчика (на автомат вверху)
пойдёт любой китайский мультиметр или лампочка накаливания в патроне
Так контакт есть.....как проверить его надежность?
то, что помогает включение/выключение нижнего УЗО скорее говорит о том, что ему пришёл конец, так что в первую очередь меняем его на 2P автомат. Также не лишним будет открыть нижний лючек и проверить затяжку клемм ноля (для начала), затем фазы. Отключать стояк не обязательно, просто нужно выполнять правила техники безопасности.
да, это он сразу туда не лезьте, сначала нижнее УЗО поменяйте.
и ноль советую проверить (4 синих провода к корпусу рядом с орехом), там черным-черно всё, явно плохой контакт. отключаете все 4 квартиры автоматами, аккуратно откручиваете подключение ноля, мелкой наждачкой там всё зачищаете (провод до блеска, а также контактную площадку, прикручиваете всё обратно как было)
"Волшебное" слово - 100 мА. Отсутствует дискретность защиты.
Достаточно пыли на корпусе вводного УЗО, для возникновения подобной проблемы.
Вводной кабель - "мегерили" давно?
У Вас над УЗО АВВ, площадка. К ней подходят провода (синяя изоляция). Эта площадка задействована после нижнего УЗО?
У Вас вся проводка заменена? Освещение тоже от щитка квартиры запитано?
Андрей написал :
У Вас над УЗО АВВ, площадка. К ней подходят провода (синяя изоляция). Эта площадка задействована после нижнего УЗО?
У Вас вся проводка заменена? Освещение тоже от щитка квартиры запитано?
Насчет задействования площадки - не могу ответить на этот вопрос...никак не разберусь в схеме подключения....
Проводка заменена по идее вся, единственно саму проводку в потолке под освещения не меняли- но свет тоже отключается автоматами в квартире
Если верхняя площадка задействована, то утечка идет по 0 по старой проводке.
Сейчас посмотрел щиток на площадке. У нас все эти УЗО отключены, задействован только автомат 32А.
плохой контакт (плохо затянут винт, погнулась прижимная пластинка и т.п.)
отключить желательно ВСЕ автоматы и УЗО в щитке (оповестив соседей), а также фиговину под названием "контроллер счётчиков", просто выньте из соседского УЗО её питание.
На площадку, после УЗО, подходит 0, и от туда идет в квартиру (4 жилы: 1- провод освещение, 1-плита, два провода-розетки). Фаза идет сразу от автоматов. Эта площадка крепится на изоляторе.
Посмотрите от куда идет нетраль для верхненго УЗО. Если с площадки, то значит площадка задействована.
У Вас уже есть нормальное УЗО. Отключите нижнее, оставив там только автомат (а еще лучше замените его просто на хороший двухполюсный автомат). С эти УЗО у Вас будут одни проблеммы. Проверено. У меня дом П-3М, (сдан 1999г.). Щит один в один. Все УЗО уже давно отключены. Когда получали квартиру, местный электрик на следующий день после подключения ходил и отключал эти УЗО. У меня оно срабатывало 5-6 раз в день.
Аналогично, П-3М 2002 года, такой же щит, УЗО заменил на Legran 63A 30ma Class A, само по себе не срабатывает (старое срабатывало просто так 1-2 раза в год). У соседей тоже ничего просто так не срабатывало.
В одной квартире было - срабатывало УЗО при включении потолочного освещения в общей комнате (без УЗО работало). Причина - где-то провод касается арматуры и есть небольшая утечка.
Отключать УЗО вообще - опасно, до пожара недалеко. Если нет возможности устранить причину - то хотя бы на 100 мА дифф ток установить, как советовал ПРОРАБ.
А еще вопрос...как правильно отсоединить входные фазу и нейтраль от нижнего УЗО (чтобы его поменять)? Я так понимаю, что пока нейтраль находится на корпусе щитка, фазу до первого УЗО трогать (в смысле проводить манипуляции) не следует? После этого, отключив все автоматы и УЗО выкручиваю фазу из своего УЗО, изолирую ее, закрепляю чтоб не болталась, меняю УЗО, и заново подключаю....так?
ПPOPAБ написал :
А еще вопрос...как правильно отсоединить входные фазу и нейтраль от нижнего УЗО (чтобы его поменять)? Я так понимаю, что пока нейтраль находится на корпусе щитка, фазу до первого УЗО трогать (в смысле проводить манипуляции) не следует? После этого, отключив все автоматы и УЗО выкручиваю фазу из своего УЗО, изолирую ее, закрепляю чтоб не болталась, меняю УЗО, и заново подключаю....так?
При незнании предмета манипуляции в групповом щитке оч. часто приводят к плачевным результатам.Иногда получается в десятки раз дороже чем вызов электрика.
Aleks72 написал :
При незнании предмета манипуляции в групповом щитке оч. часто приводят к плачевным результатам.Иногда получается в десятки раз дороже чем вызов электрика.
ЗЫ термические ожоги тоже оч.долго заживают.
Может ограничиться пока переподключением нейтрали к нижней площадке...а УЗО не трогать и пока понаблюдать?
masterer написал :
Может ограничиться пока переподключением нейтрали к нижней площадке...а УЗО не трогать и пока понаблюдать?
Ну если с электриками совсем туго
xKing написал :
отключить желательно ВСЕ автоматы и УЗО в щитке (оповестив соседей), а также фиговину под названием "контроллер счётчиков", просто выньте из соседского УЗО её питание.
xKing написал :
аккуратно откручиваете подключение ноля, мелкой наждачкой там всё зачищаете (провод до блеска, а также контактную площадку, прикручиваете всё обратно как было)