ДД Мастера.
Повесил новый накопительный бойлер... На трассе была авария, пришлось в выходные пользоваться по полной. Сегодня с утра отключил, но когда пришел заметил, что с клапана (который на входе) капает вода (не так быстро конечно) но неприятно..
До этого месяц бойлер стоял заполненный проблемм не замечал.. На старой квартире тоже есть бойлер - ни разу такого не замечал...
В чем может быть проблемма?
Заранее благодарю за ответы...
Поменяйте обратный/аварийный клапан.
Возможно повысилось давление в сети. Для начала надо смотреть на давление воды, если больше или равно чем давление сбросного клапана то ставь редуктор и будет тебе счастье.
на импортных бойлерах при установке, предлагаю заказчику сразу выкинуть эти пластмассовые обратные предохранительные клапаны идущие вместе с фильтром. Там в инструкции написано, что рекомендуется один раз в месяц подрывать клапан, для проверки работоспособности. После 2 -3 подрывов клапан перестает держать...
можно поставить обыкновенный пружинный клапан. А в загородном доме - тройник, клапан и шаровой кран, для спуска воды на зиму.
может это наблюдение поможет...
к утру капать перестло... пришел с работы еще раз включил... попользовался... выключил..часа через 2-3 начали пояляться капли..
похоже вода появляется когда он остывает...
может кто сталкивался?
У вас два варианта: либо на входе с некоторых пор завышено давление и подрывник не справляется, (воспринимает как аварийное), либо обратно-предохранительный клапан неисправен.
--
узнайте давление в системе.
Поменяйте обратно-предохранительный клапан.
--
не ищите мистики в наблюдаемом, данная система весьма инерционна!
еще был странный случай в прошлом году. Бойлер ни с того ни с сего начинал капать. Покапает покапает и переставл, через день или пару дней опять.
Первоночально грешил на конденсат. Потом через пол года стало капать почаще и по приличней. Потом догадался. Микротрещина на штуцере вваренном в бак. Когда нагревалось, то трещина смыкалась и капать перестовало. Но как только отрывался кран и поступала порция холодной воды, трещина начинала писькать.
Был на гарантии. Трещину я расширил искственно. Оказалось - заводской брак.Приехала фирма гарантийщик и заменила на новое.
Спасибо всем за советы...
Все оказалось прозаичнее.
Позавчера пришел мастер чтобы менять клапан... посмотрел... послушал меня.. предложил после отключения бойлера перекрывать только один кран (на выходе горяцей воды), а впускной (которой на холодной) оставлять открытым...
он что то там про падение давления пр остывании говорил... что на него клапан и реагирует... вобщем сейчас уже все его доводы не помню но....
Помогло... два дня нагревал и остужал (сделал два цикла) - не капает...
.
Спасибо что заставили вызвать мастера..