ДД Мастера.
Повесил новый накопительный бойлер... На трассе была авария, пришлось в выходные пользоваться по полной. Сегодня с утра отключил, но когда пришел заметил, что с клапана (который на входе) капает вода (не так быстро конечно) но неприятно..
До этого месяц бойлер стоял заполненный проблемм не замечал.. На старой квартире тоже есть бойлер - ни разу такого не замечал...

В чем может быть проблемма?

Заранее благодарю за ответы...

Поменяйте обратный/аварийный клапан.

Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154

Возможно повысилось давление в сети. Для начала надо смотреть на давление воды, если больше или равно чем давление сбросного клапана то ставь редуктор и будет тебе счастье.

на импортных бойлерах при установке, предлагаю заказчику сразу выкинуть эти пластмассовые обратные предохранительные клапаны идущие вместе с фильтром. Там в инструкции написано, что рекомендуется один раз в месяц подрывать клапан, для проверки работоспособности. После 2 -3 подрывов клапан перестает держать...
можно поставить обыкновенный пружинный клапан. А в загородном доме - тройник, клапан и шаровой кран, для спуска воды на зиму.

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 31

может это наблюдение поможет...
к утру капать перестло... пришел с работы еще раз включил... попользовался... выключил..часа через 2-3 начали пояляться капли..
похоже вода появляется когда он остывает...
может кто сталкивался?

У вас два варианта: либо на входе с некоторых пор завышено давление и подрывник не справляется, (воспринимает как аварийное), либо обратно-предохранительный клапан неисправен.
--
узнайте давление в системе.
Поменяйте обратно-предохранительный клапан.
--
не ищите мистики в наблюдаемом, данная система весьма инерционна!

еще был странный случай в прошлом году. Бойлер ни с того ни с сего начинал капать. Покапает покапает и переставл, через день или пару дней опять.
Первоночально грешил на конденсат. Потом через пол года стало капать почаще и по приличней. Потом догадался. Микротрещина на штуцере вваренном в бак. Когда нагревалось, то трещина смыкалась и капать перестовало. Но как только отрывался кран и поступала порция холодной воды, трещина начинала писькать.
Был на гарантии. Трещину я расширил искственно. Оказалось - заводской брак.Приехала фирма гарантийщик и заменила на новое.

Регистрация: 15.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Спасибо всем за советы...
Все оказалось прозаичнее.
Позавчера пришел мастер чтобы менять клапан... посмотрел... послушал меня.. предложил после отключения бойлера перекрывать только один кран (на выходе горяцей воды), а впускной (которой на холодной) оставлять открытым...
он что то там про падение давления пр остывании говорил... что на него клапан и реагирует... вобщем сейчас уже все его доводы не помню но....
Помогло... два дня нагревал и остужал (сделал два цикла) - не капает...
.