лен через какое то время разбухает от влаги и тем самым вызывает чрезмерное напряжение в и так нагруженном сильной затяжкой соединении трещины бывает только в мелкоскоп видно. сталкивался не раз.
Лен лучше использовать с уплотнительной пастой, например Унипак, Унилок. И все будет замечательно.
Специальная нить, например Тангит, то же вещь хорошая. Но мне лично не совсем нравится так как остается значительная подвижность соединения (оно как бы "скользкое"). А вот на фум собирать бы не советовал. Очень плохо задерживается в соединении, легко из него выдавливается.
течи как таковой может и не быть просто иногда потение или капли защитная паста предназначена прежде всего для зашиты резьбы от корозии, а не защиты самого подмоточного материала Фум я и сам неочень как то, пакую обычно на лен с пастой и только вот такие соединения как описано выше на тангит, как то потекло соединение на обжимном фитенге с сарезанной клуппом резьбой пришлось на лен перепаковывать.
Как то не правильно, что практические вопросы водоснабжения обсуждаются в юридическом разделе форума. Но все же хочу высказаться на эту тему здесь последний раз. Если модераторы сочтут это нарушением, то милости просим - удаляйте.
вовк написал :
защитная паста предназначена прежде всего для зашиты резьбы от корозии
Ну, что Вы такое пишете? Какая защитная паста? Назначение этой пасты - уплотнение. Чтобы была коррозия нужен кислород. Откуда кислород внутри резьбового соединения? Кроме того, о какой практической коррозии можно говорить в соединении двух латунных деталей? Она конечно есть, но настолько незначительна, что ей можно пренебречь.
вовк написал :
на обжимном фитенге с сарезанной клуппом резьбой
Это что же за "зверь" такой??? Обжимной фитинг да еще с нарезанной вручную резбой???
Tatsel написал :
Отлично получается если мотать лен, а поверх него один-два слоя фум.
А в чем смысл? С пастой гораздо практичние и плотнее. ИМХО.
Ха-Ха судя по фото я именно этой "испанской" фирмы тройник на 3/4 и купил года 2 назад - через год потёк - трещина отливки строго по шву - снял заменил на нормальный из леруа (кажется валтек), а эту хрень треснул молотком - рссыпалась в крошку как стеклянная - на всех изломх видна глубокая коррозия (серый такой налёт) ...
видимо испанский тройник отлили в кЕтае из сплава меди с мусором, с преобладанием в составе последнего
Мишутк написал :
Ответ на поверхности. Сфотографируйте вашу конструкцию всю целиком, чтобы влезли все трубы. Станет видно (пока это предположение), что на тройник из-за достаточно длинного верхнего плеча действует неслабый момент.
Это прям напрашивается.
Переделайте все нормально и спите спокойно.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.