Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099
#1918117

В спальне уже лет 7 стоит пятёрка LG. Перестала давать холод. Вызвал мастеров, определили поломку компрессора. Ремонт вроде дорого, проще поменять всю систему. Но тут есть один момент. Комнатка небольшая, простенки узкие, а пятёрок сейчас не делают. Внутренний блок семёрки слишком уж широк, не становится в нужном месте.
Собственно вопрос: можно ли поменять только наружный блок, а внутренний не трогать?
Т.е. можно ли наружнюю семёрку LG подружить с внутренней пятёркой LG?

Кроме того, в доме заканчивается ремонт, обои поменяли неделю назад, карниз повесил вчера, не хочется опять пыли и грязи.

Скорее всего нет, конечно нужно сравнивать управление конкрентными моделями. Да и не комплект у лыжи найти тяжело.
Поэтому, действительно, проще, поменять все целиком.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

"гибриды" в принципе сделать можно, насколько помню управление в пределах модельного ряда у ЛЖ идентичное (по кр.мере схема к кондею обычно прилагается и можно сверить) в вашем случае стоит учитывать избыточную производительность нар блока и на малой скорости обдува вн блока лучше не эксплуатировать.

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

johnlc написал :
" в вашем случае стоит учитывать избыточную производительность нар блока и на малой скорости обдува вн блока лучше не эксплуатировать.

Я так понимаю, что производительность наружного блока определяется пользователем. Хочешь большую произ-ть делай, хочешь маленькую.

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

DfC написал :
Да и не комплект у лыжи найти тяжело.
Поэтому, действительно, проще, поменять все целиком.

Купил-то целиком комплект, а вот менять планирую только наружку.

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

НиколайР написал :
Я так понимаю, что производительность наружного блока определяется пользователем. Хочешь большую произ-ть делай, хочешь маленькую.

Думаю, что если не инвертор, а это не инвертор, то проиводительность наружного блока, т.е. компрессора, не меняется. Меняется только время его работы.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

2НиколайР не придумывайте вы всякой ерунды меняйте весь комплект , причем с трубками медными вместе, если хотите что бы все работало хорошо.

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

ломастер написал :
2НиколайР не придумывайте вы всякой ерунды меняйте весь комплект , причем с трубками медными вместе, если хотите что бы все работало хорошо.

А с трубками-то что может случиться?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

НиколайР написал :
А с трубками-то что может случиться?

с трубками ничего , может случится с новым компрессором - сгорит.
в старых трубках кокс, окислившееся масло от старого сгоревшего горшка...

johnlc написал :
"гибриды" в принципе сделать можно, насколько помню управление в пределах модельного ряда у ЛЖ идентичное (по кр.мере схема к кондею обычно прилагается и можно сверить) в вашем случае стоит учитывать избыточную производительность нар блока и на малой скорости обдува вн блока лучше не эксплуатировать.

Поддерживаю. Гибрид 9 (наружка)+7(внутренний) марки LG успешно работает, поставленный мной 7 лет назад, в одной из родственных квартир. И вентилятор следует включать на максимальную скорость для лучшего теплосъема. Это, своего рода, профилактика гидроудара

Регистрация: 28.07.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 1099

ломастер написал :
с трубками ничего , может случится с новым компрессором - сгорит.
в старых трубках кокс, окислившееся масло от старого сгоревшего горшка...

Вчера были монтажники. Подтвердили, что трубки лучше менять именно из-за кислоты. Короче, поменяли и трубки и внутренний блок. Решил не рисковать.