Здравствуйте. Подскажите, нужна ли вентиляция в серверной, или достаточно кондиционера?
Если делать вентиляцию, то весь охлаждённый кондёром воздух будет всасываться вытяжкой. Если не делать, тогда из за ионизированного воздуха станет противно туда заходить. Как быть?
Как правило, вентиляция с рекуперацией воздуха и с очень чуствительной автоматикой, настраиваемой на поддержание заданной температуры (регулировка притока и вытяжки в зависимости от наружных и внутренних температур), устраивается в больших технологических помещениях, где теплоизбытки от установленного оборудования превышают 10-15 кВт. Рациональная вентиляция поволяет снизить энергозатраты на кондиционирование и сберечь ресурс кондиционеров.
В серверных меньшего размера вполне достаточно только кондиционирования, rticles&Itemid=6" title="" class="external-link" data-text="устроенного по классическим принципам" >. Конечно, Вы правы в том, что оборудование производит положительно заряженные аэроионы, вредные для здоровья человека. Но, чтобы блокировать это негативное проявление достаточно установить в серверной хороший ионизатор воздуха, который будет осуществлять перезарядку аэроионов на отрицательный заряд. Также не помешает увлажнитель воздуха (теплоизбытки от оборудования и кондиционеры, если они не прецизионные, сушат воздух, что спосбствует возбуждению статического электричества, а также попаданию пыли на контакты оборудования и, как следствие, их выгоранию).
Спасибо. У меня как раз маленькая серверная, обойдусь кондиционером. Навороты типа ионизатора и увлажнителя появятся после, по мере желания заказчика:-)
Ким написал :
но хотя бы однократку вытяжку надо сделать
Ким, многие так и делают... Но вот по факту, двери в серверную открываются редко, если будет работать вытяжка - при открывании дверей метнется всякая пыль из коридора... Видел я таковое многократно . Лучше, всё же, если делать вентиляцию, то полноценную.
PolyTrade написал :
всё же, если делать вентиляцию, то полноценную.
Все правильно - если делать то делать правильно, но это стоит денег. Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме. Ну может единицы будут, все остальное "как бы есть и как бы работает". За последний год сделал 18 комплектов исполнительной документации по серверным для довольно крупной компании (бренд ее "на слуху"), из них всего в одной поставили прицезионник, и то без разводки воздуховодами. В остальных сплиты или кассетники с резервами. А вот про вентиляцию уж молчу - ни в одном помещении. А про какие-то увлажнители/ионизаторы - вообще никто не заикался. Денег жалко, экономия. Самое смешное для меня было это то что - новые офисы, разные по объему помещения под серверные, сервера в этих офисах разные по мощности а деньги на холод одни и те же, как бы по стандартной схеме PolyTrade А Вы говорите про полноценную вентиляцию.
А что касается
PolyTrade написал :
при открывании дверей метнется всякая пыль из коридора...
Я не видел еще ни одной серверной чтобы хоть минимальный переток воздуха в нее не был. Да и однократка пылевую бурю не создаст, не получится
windsun написал :
Вентиляция в 1 кр/час обязательна!
Не сочтите придиркой, дайте ссылку на какой-то официальный норматив. То ли я просмотрел, то ли не встречал... Буду очень признателен! Можно в ICQ или в Skype. Заранее благодарен.
Ким написал :
Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме.
Кроме пары приличных банков, назвать и некого , Ваша правда.
Приветствую всех Вас, уважаемые коллеги и гости форума! Что-то тема "заплесневела" . Давайте оживим! У кого какие оригинальные решения появились? Естественно, серверные с теплоизбытками до 5 кВт не рассматриваем .
Вот вариант (на фото) кондиционирования серверной с уже установленным оборудованием (развести канальные кондиционеры к нижней части шкафов уже не возможно, от воздуховодов по стенам с опуском вниз заказчик отказался, дабы не заужать проходы), вообщем, оказался единственный "проходной" вариант - три 125-х потолочных
Какое еще решение могло бы быть в такой ситуации? Исходные: 18 кв.м., теплоизбытки от оборудования - 23 кВт., резервирование необходимо. За дружескую критику и полезные советы - заранее благодарен!
Ню-ню про извращения! Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".
Бориска66 написал :
А как насчет прецов, которые нормально работая
Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя , остальные "вянут" до -30, а у нас по СНиП = -38 и никак не выше... Надо было бы вымудрять чего то с вторжением в конструкцию наружного блока, то есть - съехать с гарантии .
Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три...
Понимаю, не любишь ты Daikin..., а что делать при холодной-то зиме... Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40. Заранее благодарен за такую информацию!
Бориска66 написал :
...... Для чего брать канальник с низким напором, и сильными ограничениями по напору, когда есть прец ??? ......
"Прец", конечно же, хорошо, но "деньги" всегда на первом месте ... А что касается напора и т.п. - зря, трасса короткая и если будут потери то минимальнейшие.
Но то что, все таки, канальник был бы лучше чем потолочник это несомненно. А места для воздуховода вполне хватает (на первом фото хорошо видно)
PolyTrade написал :
... а у нас по СНиП = -38 и никак не выше...
вполне свободно сегодня по столице перемещался. пробок относительно мало сегодня) прец это хорошо, но дорого. надо понимать и соизмерять ценность хранимой инфы.
Ким написал :
Дайте ссылку хоть на одного хозяина серверной где сделано как положено и в полном объеме.
НЦПИ Министерства Юстиции РФ ...
С двойным резервированием, ИПБ в отдельном помещении, с резервированием ДГУ на все эти вкусности на случай отключения, причем на ДГУ и охлаждение висит, и все это работает ...
PolyTrade написал :
Ню-ню про извращения! Нормально работающая схема, неоднократно реализованная в серверных малой площади. Напора хватает "по самое не могу".
Ну давай теперь по пунктам, напоры у подобных канальников низки, крайне низки, любая сеть придушивает систему, к тому же очень не хорошим фактором играет то, что в помещении как правило требуется поддержание температуры 18...20гр, что при небольшом расходе воздуха (а для канальников это как раз норма), приводит к тому, что кипение часто падает и на выходе получает парожидкость, у прецов расход воздуха в 3...4 раза больше, и поддержать кипение у него получается гораздо лкчше (даже подчеркну) ...
PolyTrade написал :
Да хорошо! Но только один из генпоставщиков смог нам письменно гарантировать работу наружных блоков до -45, и то - не от производителя, а от себя
Развод, все что касается DAIKIN, чистой воды лохотрон (сейчас закончим один объект создам темку с фотоотчетом посмотрите), ихние "комплекты" не более чем загрубление датчиков, что губительно для техники ....
Я не знаю что у Вас в регионе за поставщики, но Montair, Uniflair, легко дают при зимней адаптации (регулятор давления конденсации, регулятор скорости вентилятора, ресивер) -40
Да, для базилича, сам по себе перенос компрессора в помещение мало чего дает, особенно до -25, вообще нет никакой разницы где он находится ...
PolyTrade написал :
Для цены! Всё материально.... Один прец эквивалентной производительности выйдет чуть дороже трех вышеупомянутых потолочников, причем, он будет ОДИН, а тут, всё же, три...
Реалии таковы, что по надежности (при условии правильного ПНР), он сделает их три ...
PolyTrade написал :
Понимаю, не любишь ты Daikin...
Когда-то любил, до момента пока его предметно ковырять не начал, тут пришло разочарование, уж извините коллега ...
Я не хочу сказать , что все модели у него повально гумно, отчего же, среди бытовушки есть вполне проверенные и нормальные экземпляры ...
Но в остальном, к сожалению сталкиваясь с этой техникой, каждый раз подтверждаю правоту своих слов ...
PolyTrade написал :
Если знаешь, Борис, назови прец, производитель которого предусмотрел работу до -40.
Чуть выше указал ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...