Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2375435

Здравствуйте. Зимой монтажники ставили кондиционер в серверную. После установки его запустили на холод, он работал. Недавно вызвали по аварии (свет вырубался и блок встал), запустили кондер снова. Сейчас он запустился без холода.
Монтажники, которые ставили кондиционер, утверждают, что это нормально, т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
Подскажите, правда ли это и кто виноват в такой ситуации?

Вам наверно забыли сказать, о необходимости доработки оборудования при работе на минусовые температуры ?
Какой кондей ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Gefest написал :
Здравствуйте. Зимой монтажники ставили кондиционер в серверную. После установки его запустили на холод, он работал. Недавно вызвали по аварии (свет вырубался и блок встал), запустили кондер снова. Сейчас он запустился без холода.
Монтажники, которые ставили кондиционер, утверждают, что это нормально, т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
Подскажите, правда ли это и кто виноват в такой ситуации?

это не нормально. на кранах колпачки затягиваются и фреон убежать не может. зимой кондеи ставят и все потом прекрасно работает много лет.

Да, и кстати очень похоже что пришел конец компрессору ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche написал :
свет вырубался и блок встал

после ремонта на тдельный автомат выведите кондей,всё-таки сервер...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Бориска66 написал :
Да, и кстати очень похоже что пришел конец компрессору ...

вот, вот. жидкаря нахлебался. в серверных бывает

Автор модельку скиньте ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Кондер - Lessar LS/LU H28KBA2, с зимним комплектом, сидит на отдельном автомате.
Можно подробнее, про "жидкаря нахлебался" и "пришел конец компрессору"?

Gefest написал :
Можно подробнее, про "жидкаря нахлебался" и "пришел конец компрессору"?

Можно от чего нет.
Просто не весь фреон выкипел, пошел в жидком виде в компрессор, тот его попытался сжать, и развалился ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Как это определить?
На сегодняшний день, если его включить на холод, то вентилятор крутится, наружний блок урчит, как холодильник.

Если развалился, то как минимум по манометру Вы не увидите характерного падения давления, к тому же греметь он будет так же довольно характерно ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Gefest написал :
если его включить на холод, то вентилятор крутится, наружний блок урчит, как холодильник.

газ ушёл - к бабке не ходи
не надо только его гонять уключенным если не холодит...

А вообще, это нормально, или это ошибка монтажников?

Gefest написал :
т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.


Вообще, ставить таких дешевых "китайцев" на технологические помещения не стоит. Круглосуточно-круглогодичную работу они терпят не долго. Мы, например, на серверные из обычных сплитов ставим только Daikin, General или Mitsubishi Electric (и почти всегда с резервированием и устройством ротации), во всех остальных вариантах - всегда под ответственность заказчика. Результаты - соответственно. Дорогие кондиционеры работают без проблем 6-8 лет, дешевые - около года...

PolyTrade написал :
Daikin, General или Mitsubishi Electric

а чего такого выдающегося в генералах.,что вы их в один ряд с "великими"?

baziliov написал :
а чего такого выдающегося в генералах

Выдающего - ничего. Просто работают . Есть серверные, где работают в непрерывном режиме установленные нами General (не путать с General Climate!)уже по 9-10 лет, а уж по 5-6 лет вообще проблем не бывает, при регулярном ТО, конечно же .

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

А уменя Митсубиши электрик Зубадан. Ставили в зиму. РАботает нормуль при -20 справляется, хотя по инструкции до -25 градусов держит

sokrat, это отличная техника! Надеюсь, прослужит Вам лет 20, не меньше! Хотя, для работы на обогрев в зимнее время есть менее дорогой аналог у General - серия NORDIC. Прекрасно работают на обогрев в минус 25-30 градусов , по крайне мере, клиенты нам не звонят, значит - всё хорошо .

baziliov написал :
а чего такого выдающегося в генералах.,что вы их в один ряд с "великими"?

генералы - имелись в виду фуджики, полагаю)

dutf написал :
генералы - имелись в виду фуджики, полагаю)

Верное предположение

PolyTrade написал :

Вообще, ставить таких дешевых "китайцев" на технологические помещения не стоит. Круглосуточно-круглогодичную работу они терпят не долго. Мы, например, на серверные из обычных сплитов ставим только Daikin, General или Mitsubishi Electric (и почти всегда с резервированием и устройством ротации), во всех остальных вариантах - всегда под ответственность заказчика. Результаты - соответственно. Дорогие кондиционеры работают без проблем 6-8 лет, дешевые - около года...

если не секрет, автоматическую ротацию как обеспечиваете? ну и автозапуск резерва?

Gefest написал :
А вообще, это нормально, или это ошибка монтажников?

однозначно монтажников
или плохая вальцовка\затяжка, или брак кранов, но в этом случае они должны были не запускать его, а решать вопрос ремонта\замены
сухой запуск с очень большой вероятностью может привести к клину компрессора, в таком случае дешевле будет наружку поменять

dutf, ну какие же от Вас секреты

При установке DAIKIN ставим фирменные согласователи CPK- D, а General прекрасно работают через лессаровские УРК-2Т. Эти устройства позволяют выполнять и ротацию, и автозапуск резерва, и перезапуск аварийный. Если нужны инструкция на эти приборы, могу выложить

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

знакомые CPK-М используют

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, как мы знаем "Висат-Сервис", который производит СРК-М, более не дружит с ДАИЧИ

PolyTrade написал :
Ким, как мы знаем "Висат-Сервис", который производит СРК-М, более не дружит с ДАИЧИ

:-) поэтому и спросил. Нонешние дайкиновские согласователи не слишком удобны, функционал бедноват
про урк-2т не знал, нужно будет вкурить, спасибо)))

dutf, совершенно не дорогая штука, "Климат-Проф" импортирует.

PolyTrade написал :
dutf, совершенно не дорогая штука, "Климат-Проф" импортирует.

да цена не особо принципиальна, в любом случае это деньги заказчика, к тому же потраченные на серверную
в принципе от железки не так много нужно - авторотация, в случае выхода из строя одного из кондиционеров - постоянная работа оставшегося плюс включение тревожной лампы

у меня года два назад был с одним банком (Дайкин), там дополнительные требования были от заказчика, вот только склероз не даёт вспомнить, в чём конкретно затык был((( то ли в пульт диспетчеризации завести его хотели, то ли ещё чего...

dutf, ну давайте я за Вас вспомню , почти раз в месяц такие "затыки". Дополнительным требованием было совмещение с системой автоматического газового пожаротушения, чтобы при включении системы пожаротушения кондиционеры отключались. Теперь это стандартное требование по банкам, архивам и прочим ... сложным местам .

Семён Семёныч... (с) :-)

хотя нет, не то) тем более, что это скорее головная боль слаботочников - предоставить тревожный провод и дальше дело техники?

блин, капец, реально почувствовал себя старпёром)))