Здравствуйте. Зимой монтажники ставили кондиционер в серверную. После установки его запустили на холод, он работал. Недавно вызвали по аварии (свет вырубался и блок встал), запустили кондер снова. Сейчас он запустился без холода.
Монтажники, которые ставили кондиционер, утверждают, что это нормально, т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
Подскажите, правда ли это и кто виноват в такой ситуации?
Gefest написал :
Здравствуйте. Зимой монтажники ставили кондиционер в серверную. После установки его запустили на холод, он работал. Недавно вызвали по аварии (свет вырубался и блок встал), запустили кондер снова. Сейчас он запустился без холода.
Монтажники, которые ставили кондиционер, утверждают, что это нормально, т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
Подскажите, правда ли это и кто виноват в такой ситуации?
это не нормально. на кранах колпачки затягиваются и фреон убежать не может. зимой кондеи ставят и все потом прекрасно работает много лет.
Кондер - Lessar LS/LU H28KBA2, с зимним комплектом, сидит на отдельном автомате.
Можно подробнее, про "жидкаря нахлебался" и "пришел конец компрессору"?
Gefest написал :
т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
Вообще, ставить таких дешевых "китайцев" на технологические помещения не стоит. Круглосуточно-круглогодичную работу они терпят не долго. Мы, например, на серверные из обычных сплитов ставим только Daikin, General или Mitsubishi Electric (и почти всегда с резервированием и устройством ротации), во всех остальных вариантах - всегда под ответственность заказчика. Результаты - соответственно. Дорогие кондиционеры работают без проблем 6-8 лет, дешевые - около года...
baziliov написал :
а чего такого выдающегося в генералах
Выдающего - ничего. Просто работают . Есть серверные, где работают в непрерывном режиме установленные нами General (не путать с General Climate!)уже по 9-10 лет, а уж по 5-6 лет вообще проблем не бывает, при регулярном ТО, конечно же .
sokrat, это отличная техника! Надеюсь, прослужит Вам лет 20, не меньше! Хотя, для работы на обогрев в зимнее время есть менее дорогой аналог у General - серия NORDIC. Прекрасно работают на обогрев в минус 25-30 градусов , по крайне мере, клиенты нам не звонят, значит - всё хорошо .
Вообще, ставить таких дешевых "китайцев" на технологические помещения не стоит. Круглосуточно-круглогодичную работу они терпят не долго. Мы, например, на серверные из обычных сплитов ставим только Daikin, General или Mitsubishi Electric (и почти всегда с резервированием и устройством ротации), во всех остальных вариантах - всегда под ответственность заказчика. Результаты - соответственно. Дорогие кондиционеры работают без проблем 6-8 лет, дешевые - около года...
если не секрет, автоматическую ротацию как обеспечиваете? ну и автозапуск резерва?
Gefest написал :
А вообще, это нормально, или это ошибка монтажников?
однозначно монтажников
или плохая вальцовка\затяжка, или брак кранов, но в этом случае они должны были не запускать его, а решать вопрос ремонта\замены
сухой запуск с очень большой вероятностью может привести к клину компрессора, в таком случае дешевле будет наружку поменять
При установке DAIKIN ставим фирменные согласователи CPK- D, а General прекрасно работают через лессаровские УРК-2Т. Эти устройства позволяют выполнять и ротацию, и автозапуск резерва, и перезапуск аварийный. Если нужны инструкция на эти приборы, могу выложить
PolyTrade написал : dutf, совершенно не дорогая штука, "Климат-Проф" импортирует.
да цена не особо принципиальна, в любом случае это деньги заказчика, к тому же потраченные на серверную
в принципе от железки не так много нужно - авторотация, в случае выхода из строя одного из кондиционеров - постоянная работа оставшегося плюс включение тревожной лампы
у меня года два назад был с одним банком (Дайкин), там дополнительные требования были от заказчика, вот только склероз не даёт вспомнить, в чём конкретно затык был((( то ли в пульт диспетчеризации завести его хотели, то ли ещё чего...
dutf, ну давайте я за Вас вспомню , почти раз в месяц такие "затыки". Дополнительным требованием было совмещение с системой автоматического газового пожаротушения, чтобы при включении системы пожаротушения кондиционеры отключались. Теперь это стандартное требование по банкам, архивам и прочим ... сложным местам .