дело вот в чем - у меня три таких кондиционера. Один из них стал как-то "мало давать холода" и внутренний блок как-то дует странно. Если войти в режим проверки ошибок, то вот что получается: А1 - два коротких сигнала (неисправность платы внутреннего блока) А3 - два коротких сигнала (аномальный уровень дренажа) А6 - два коротких сигнала (перегрузка двигателя вентилятора) АН - два коротких сигнала (загрязнен воздушный фильтр) А5 - один длинный (аномальная температура теплообменника) Фильтры я почистил. Из сети выключал для сброса ошибок. Не помогает. Собственно сам кондиционер работает, но плохо охлаждает и еще как-то рывками дует из внутреннего блока. Что делать с этим - кто-то может подсказать?
тогда вопрос следующий - как "выглядит звуковая индикация" ошибок?
Я-то думал, что это уже и есть ошибки. На все остальные коды при считывании ошибок раздается один короткий сигнал. А на те что я указал в предыдущем сообщении эти сигналы звучат по-другому -см.мое первое сообщение в теме.
Запутал? Вот как звучит вопрос еще раз - один короткий сигнал, два коротких сигнала и один длинный сигнал. Что из них является сигналом об ошибке? Или какая комбинация этих сигналов является ошибкой?
master написал :
многовато ошибок.коды ошибок правильно считываете.
насколько помниться короткий сигнал и после два длинных сигнала соответствуют коду ошибки.
Один сигнал - ошибка не активна. Два коротких - старая ошибка (не активна, но и не сброшена), Один длинный - активная, текущая ошибка.
artem 16 написал :
Один сигнал - ошибка не активна. Два коротких - старая ошибка (не активна, но и не сброшена), Один длинный - активная, текущая ошибка.
Евж написал :
А5 - один длинный (аномальная температура теплообменника)
У вас только эта ошибка, называется - Защита от замерзания внутреннего блока.
Начать с обычного - чистка фильтра, проверка забитости теплообменника внутреннего блока. Потом глянуть на наружный блок, его почистить.
Если это всё не поможет, вызвать специалиста
Если есть чем и знаете как - измерить:
Напряжение питания
Ток компрессора
Давление конденсации (либо температура в средней точке конденсатора)
Давление испарения (либо температура в средней точке испарителя)
Температура хладагента после испарителя внутреннего блока
Температура хладагента после конденсатора наружного блока
Температура воздуха на входе и выходе внутреннего блока
Температура воздуха на входе и выходе наружного блока
AFAIK ошибка сбрасывается нажатием клавиши on\off на 10 секунд в режиме теста
Jerome02 написал :
Выключаем питание (автомат, розетка и т.п.), ждем для верности минут 5. Должно все уйти.
Так и делаю - через 5-7 минут выключения из сети ошибок нет, но через час-другой работы все эти ошибки опять появляются так же, как и до сброса.
Twilight, Вы пишите про "защиту от замерзания внутр.блока". Вы это из какой-то другой расшифровки кодов берете? Я вот еще что хочу добавить про внутренний блок - он дует как-то рывками, это может связано как-то? И еще - как почистить теплообменник внутреннего блока? Наружный-то чистый - я так глянул - они все одинаково чистые - у меня три таких кондиционера.
Twilight написал :
Service Manual Si04-807, стр. 79-80
А если посветить в оребрение? Там иногда бывает всё забито, а поверхность чистая. Так бывает, если чистили механически.
Щеткой не чистили, вообще не чистили...Но у меня шестой этаж и нет тополиного пуха...И все три наружных блока (висят на трех соседних окнах между собой) одинаково чистые...
А вот вентилятор внутр. блока сначала дует ровно (первую минуту после включения). А потом начинает рывками дуть... Короче я понимаю, что надо вызывать спеца...Осталось найти его....А-то как-то вызвал спеца по починке стир.машинки. Он пришел, посмотрел, дал справку, что машина не работает - обращайтесь в сервис-центр. Ну и 300 руб взял. ))))
Извиняюсь за некропост, но модель продаётся, значит актуально. У меня в одной квартире 2 кондиционера FTX25 и FTX35, а во второй FTX25, так вот эти 9-ки (FTX25) дуют рывками, похоже это называется режим симуляции ветра wind lr что-то такое. Выключить его вроде бы нельзя. А FTX35 работает плавно без этих рывков. Ночью дико напрягают эти рывки, к слову.
КАТРАН, Так он сразу после покупки так и работал. Правда ещё как бы булькает (или как часы старые механические настенные), возможно с фреоном проблемы. И при выключении шум такой же только сильнее, фреон убегает во внешний блок как будто...