Монтажники делали тестовый запуск внешнего блока, подключив трубки метровой длины без ваккумирования. Скоро будут подключаться трассу (15 м). Имеет ли смысл делать ваккумирование трассы, ведь воздух уже попал в фреон, находящийся в внешнем блоке?
Может тогда лучше скачать им чтобы откачали R410A из системы (наружный Toshiba RAS-M18GAV-E) и закачали новый, как я понимаю там всего 1,2 литра этого хладагента, по сравнению с стоимостью кондика смешные деньги. Для этой операции нужно снимать наружку? Или можно все делать без напряга с установленной системой?
Int написал :
Собрали наружку и внутренний пока они были квартире, запустили на охлаждение, нагрев. Я.
Заняться что ли нечем было? Ваши "монтажники" случайно не из отдела подключения стиральных машинок? Нормальные монтажники кондиционеров такой фигнёй заниматься никогда не стали бы, ибо это пустая трата времени и материалов, крайне не полезная для оборудования.
Вы перечитали отговорок ленивых монтажников. Вакуумировать нужно в любом случае, хоть даже трасса вообще нулевой длины. А с 410ым фреоном это вообще жизненно необходимо.
DIVAS написал :
Вы перечитали отговорок ленивых монтажников. Вакуумировать нужно в любом случае, хоть даже трасса вообще нулевой длины. А с 410ым фреоном это вообще жизненно необходимо.
Я понимаю, что ваккумировать необходимо, но человек после трассы 1 метр думает, что и 15 теперь можно подключать.
А 1 грамм (цифра условная) воды в кондиционере и 16 грамм - разница огромная!
В качестве извинения перед кондером за такие неграмотные действия впаяйте в обе магистрали противокислотные фильтры,хуже не будет это точно,а кислоту говорят хорошо убирают,как раз после таких вот пусков с пшиком.
Да, вот нечем мне было заняться. Давайте создадим отдельную тему и пообсуждаем причину такого моего поведения. Нужно было проверить рабочий ли блок после падения ДО установки. Давайте еще отдельную тему создадим и пообсуждаем причину падения, почему нужно было проверить именно ДО выноса наружу наружного блока и т.п. и т.д. Большая просьба - не оффтопьте.
DIVAS написал :
Нормальные монтажники кондиционеров такой фигнёй заниматься никогда не стали бы, ибо это пустая трата времени и материалов, крайне не полезная для оборудования.
Ну они так и говорили Но клиент платит деньги и вопросы моральных принципов идут лесом
superstasik написал :
человек после трассы 1 метр думает, что и 15 теперь можно подключать.
Человек думает сливать ли нафиг полностью фреон сразу или посмотреть не будут ли трубки обмораживаться/другие показатели проблем с фреоном (назовите, если не сложно). Также человек интересуется нужно ли для сливки/заливки нового фреона снимать наружный блок.
КАТРАН написал :
В качестве извинения перед кондером за такие неграмотные действия впаяйте в обе магистрали противокислотные фильтры,хуже не будет это точно,а кислоту говорят хорошо убирают,как раз после таких вот пусков с пшиком.
Просто так впаивать ничего не надо, добавление в контур подобных узлов, должно быть строго обосновано ...
Положительный тест на кислоту в фреоне-достаточное основание?И сколько там можно,сколько не можно,можете сказать?Много жалоб от владельцев сплитов поставленных методом пшика,часто уже поздно лечить.
КАТРАН написал :
Положительный тест на кислоту в фреоне-достаточное основание?И сколько там можно,сколько не можно,можете сказать?Много жалоб от владельцев сплитов поставленных методом пшика,часто уже поздно лечить.
Положительный тест, конечно является основанием для установки антикислотного фильтра ...
Таких владельцев, лесом, это их проблемы, они же экономные и умные, вот и пущай продолжают умничать дальше ...
не слушайте сектантов.слушайте сюды:звоните установщикам и уточняете продували ли они трубы перед пробным пуском.если продували-после монтажа вакуумировать трассу,дозаправить на длину трассы и пользоватся на здоровье.
если не продували-выпустить фреон (акуратно!летит масло),отвакуумировать при открытых кранах,заправить по весу с учетом трассы.ВСЕ!ничего снимать не нужно.все по месту.
baziliov написал :
не слушайте сектантов.слушайте сюды:
Прямо не знаю что и написать, что бы за оскорбление не сочли ...
Лечи лучше земляков так, а то Вы такие все умные на сезон в столицу прилетаете, а люди стонут тут потом от Вас, и симки выкидываете ...
Не только симки.На www.avito.ru уже появились объявы о продаже всего необходимого для установки сплитов-дешево, перф Макита-5000,бур на 40,вальцовки и лестница-сезон кончается-начался отток пшик-мигрантов на Родину,где это все не нужно.
baziliov написал :
ато получится опять как с супер производительностью компресора мхи
"а то" раздельно пишется ...
Да напомню, что получилось то, baziliov, так и не сподобился найти SM, по сему остался при своём мнении, к тому же с английским не дружит, и почитать официальную инфу на официальном сайте так же не в состоянии ...
Бориска66 написал :
baziliov, так и не сподобился найти SM,
ну так приведи цитату с СМ,да хоть и на английском и посади ужеж наконец меня в лужу
по поводу поста 18 я так понял опровержения не будет?смешные вы,мааасквичи
baziliov написал :
по поводу поста 18 я так понял опровержения не будет?смешные вы,мааасквичи
Не не будет, пущай читатель так рассудит, что правильно а что нет ...
Да, "мааасквичи" смешные, и над Вашим братом смеёмся очень давно ...
А SM сам нарой "мастер", а то техникой "занимаешься" а документации с описанием чего же там внутри не имеешь, только и можешь своё "ха-ха" написать ...
Чего там опровергать,грубо все правильно,только установщики у вас наверное с гениальной памятью,все помнят,где чего,сколько и как делали,я сейчас свой возраст не с первого раза угадываю(приходится рассчитывать,),а тут звонит какая то тетя-мотя,говорит я с улицы Ленина возле аптеки,помните меня?!Ну что ей,ответить,конечно помню,только скажите из какого Вы города и что я у Вас делал,а то Я забыл маленько.
По поводу R410a и масла POE, что эффективней (стравить и заправить, либо поставить антикислотник), ту вопрос риторический, ну фреон стравим, влага-то в масле растворилась, и вакуумируй хоть об вакуумируйся она там уже в кислоту преобразовалась, конечно можно раз 20 фреон поменять, только своё губительное воздействие кислота будет продолжать ...