У нас проблема с кондесатом в агрегате притока.
Слив работает нормально, но вода соберается в отсеке где мотор.
Сначала подумали что что-то с радиатром но все в норме, в трубах тоже все нормально давление не меняется.
И подумали что это точно не холодная вода из чиллера а просто конденсат.
Но почему так много??

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

Для начала - из каких секций состоит установка
Если есть секция холода то есть ли каплеуловитель
Вообще, в каком помещении (или где установка находится)????
А самое лучшее - фото в студию !!!! Иначе будем "гадать на кофейной гуще..."

Это мое мнение и его не навязываю

Исправлять надо, а то моторчику зверёк писец придёт ...

Тут либо дренаж не правильно сделан, либо с каплеуловителем проблемы ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Однажды было подсос через дренаж.На малой скорости это явление пропадало-явный признак данной причины.Поставили обр.клапан на дренаж,все встало на свои места.Выше перечисленые причины, так же имеют место быть..

Ну хотим домкрат принести и поднять углы. Что-бы вода собиралась в отсеке где сливное оверстие

фото установки в студию.

Сегодня хотим сливную трубу изменить на сифон. будет как обратный клапан

artem 16 написал :
фото установки в студию.

что то не получаеться фотку загузить((

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

Гурген написал :
что то не получаеться фотку загрузить......

Если здесь не получается - сбросьте на файлообменник а здесь дайте ссылку. Это самое простое.

Это мое мнение и его не навязываю

Ну вот сифончик поставили и воды нету, просто супер!!!

Мы ставим на дренаж обратный клапан (свободно висящий в нежней части столба воды)проблем не было..

Fresh написал :
Мы ставим на дренаж обратный клапан (свободно висящий в нежней части столба воды)проблем не было..

Ну сифон работает как обратный клапан

Гурген написал :
Ну сифон работает как обратный клапан

Ну да, пока вода не испариться ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Ну да, пока вода не испариться ....

Ерунда все это. На зиму заткнешь, или просто воды будешь наливать. Весной будешь мыть установку - сама набирется.

artem 16 написал :
Ерунда все это. На зиму заткнешь, или просто воды будешь наливать. Весной будешь мыть установку - сама набирется.

Ну да, заняться больше нечем как постоянно лазить в установку ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Гурген написал :
Ну сифон работает как обратный клапан

...,и, как отстойник.

Бориска66 написал :
Ну да, заняться больше нечем как постоянно лазить в установку ...

Чиллера тоже не продуваешь? Теплообменники не сливаешь?

artem 16 написал :
Чиллера тоже не продуваешь? Теплообменники не сливаешь?

Не, не продуваю, а промываю, продувать - это как мёртвому припарки ...

А вот про слив теплообменников, пожалуйста по подробнее, это что-то новое ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Не, не продуваю, а промываю, продувать - это как мёртвому припарки ...

Я об испарителе говорю. На зиму их продуваем - чтоб воды не осталось.

Бориска66 написал :
А вот про слив теплообменников, пожалуйста по подробнее, это что-то новое ...

То же, что и с испарителями чиллеров. "Холодные" на зиму сливаем и продуваем. В случае перебоев с эл. питанием или теплоснабжением "теряем" лишь один теплообменник. Увы, но таковы наши реалии.

artem 16 написал :
Я об испарителе говорю. На зиму их продуваем - чтоб воды не осталось.

Ну что тут сказать, раз нет в голове светлых мыслей поставить теплообменник для разделения контуров и в уличный контур залить гликоль, тогда конечно можно онанизмом заниматься постоянно ...

Я так подозреваю щелочной баланс воды конечно не за меряется ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

artem 16,Где то слыхал люди меняют фреон с летнего на зимний(случаем Вы этим не балуетесь?).,извините есле обидел(навеяло)А практика говорит ,что Борис на все сто прав.С водой-это как ружье на стене,обязательно выстрелит.Сколько не встречал на воде, все разморожены..

Бориска66, не знаю какие у Вас заказчики - но наши удавятся, но тратится на вторую насосную группу, теплообменник и гликоль не станут. Да и "оленей" среди персонала заказчиков хватает - оставить открытым окно зимой, после рабочего дня - нормальное явление, батареи взрываются! Минус 30 у нас нормальное явление зимой, если что.
Из-за скачка напряжения компрессор сгорел, цена вопроса 150 тыр. Хотите верьте хотите нет - протянули трассу на соседнюю группу. А вы гликоль, теплообменник...

Fresh написал :
Сколько не встречал на воде, все разморожены..

"Горячие" - тоже на гликоле гонять?

artem 16 написал :
Бориска66, не знаю какие у Вас заказчики - но наши удавятся, но тратится на вторую насосную группу, теплообменник и гликоль не станут.

Ну да дешевле постоянно онанизмом заниматься ....

artem 16 написал :
Из-за скачка напряжения компрессор сгорел

Забавный фактор, на каком оборудовании ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

artem 16 написал :
"Горячие" - тоже на гликоле гонять?

..они самые,секундное дело.(На гликоле к.п.д ниже,зато спишь спокойно.)