Добрый день, уважаемые форумчане!
Посмотрите незамыленным профессиональным взглядом на вариант размещения оборудования вентиляции-кондиционирования с увлажнением для квартиры, критика сильно приветствуется.
Исходные данные:
квартира общей площадью около 100 м2 на высоком этаже 24 этажной башни И155. Потолки 2.8 в грязи :-(
что хотелось бы - круглогодично вентилируемую квартиру, с кондиционированием в жаркое время года.
Для вентиляции выбран Lossnay LGH-35RX
Для кондиционирования - канальные кондиционеры Toshiba RAS-M10GDV-E в комнаты, и RAS-M13GDV-E в гостиную, которые все сводятся к одному внешнему блоку RAS-5M34UAV-E на общий балкон (он расположен справа от гостиной). Кондиционеры Тошиба в данном варианте получаются сильно дешевле аналогичного варианта от ME, но буду рад, если кто-нибудь подскажет как они на практике себя ведут.
Из дилетантских вопросов - вытяжка только в коридорах (+ используются имеющиеся вентканалы на кухне и в с/у) - насколько комфортно будет спать в спальне с закрытой дверью? Воздух нагнетаться в комнату будет, но уходить только через естественные отверстия, которые будут под дверью, а делать там дыру в два пальца желания нет, нужно ли вытяжку тогда в саму комнату тянуть? Не "лопунут" ли лоджии, если там двери будут закрыты, так как приток есть, но вытяжки нет?

Почему решили устанавливать в каждое помещение канальники, а не один на все помещения? Разница в цене по Тошибе - 2500$.
Почему планируете LGH-35RX, а не LGH-25RX?

Alpha написал :
Почему решили устанавливать в каждое помещение канальники, а не один на все помещения?

Для возможности регулировки температуры в каждом помещении на уровне оборудования, а не регулировки заслонками + мнение, что несколько мелких шумят меньше одного большого.

Alpha написал :
Разница в цене по Тошибе - 2500$.

Да, около того, даже чуть больше насчитывали - около 2830$

Alpha написал :
Почему планируете LGH-35RX, а не LGH-25RX?

35 более высоконапорный, учитывая кол-во и длины воздуховодов это не будет лишним, 250 впритык, на мой взгляд на такую площадь - работа всегда на максимуме с соответствующим шумом

Кстати хороший проект, я к нему вопросов не имею ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Nokiavod,

Хорошо Тошибы работают,жалоба была только от одного их владельца,которому запретили на улицу вывесить наружные блоки,он испугался и поставил их внутри застекленного балкона,у которого половина окон не открываются,там жарко как в бане,а в квартире сплиты не дают расчетной холодопроизводительности.

Про дыру в два пальца под дверью-это уже не модно,если эта дыра нужна,существуют красивые вент решетки,прямоугольный пропил делается в нижней части двери и с двух сторон в него вклеиваются эти непрозрачные решетки.

КАТРАН написал :
Nokiavod,

Про дыру в два пальца под дверью-это уже не модно,если эта дыра нужна,существуют красивые вент решетки,прямоугольный пропил делается в нижней части двери и с двух сторон в него вклеиваются эти непрозрачные решетки.

Так вообще не хотелось бы дыр делать...

Nokiavod написал :
Так вообще не хотелось бы дыр делать...

А не получится без них, в жилые помещения специально сделан подпор воздуха, для того что бы запахи из отхожих мест в жилую зону не попадали, конструктивно весьма правильное решение ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
А не получится без них, в жилые помещения специально сделан подпор воздуха, для того что бы запахи из отхожих мест в жилую зону не попадали, конструктивно весьма правильное решение ...

Мммм... а их нужно сделать во всех дверях, включая с/у, гардеробные и балконы?
А красивые бывают?

Nokiavod,

Все отечественные-страшные,немецкие -красивые,только в Москве не знаю где их купить,я по старым наколкам езжу в Нижний Новгород,там есть магазин АЛИНА ГЕРРО,уже один раз обанкротившийся,они действительно все из германии возят,там и беру,через две недели наверно там буду-сфотаю название фирмы(так не помню),бывают белые и коричневые.

Тем для кого не доходит,что какие то входные отверстия нужны,20 лет привожу простой пример-Вы взяли в руки шприц с раствором и хотите или всосать чего то или прыснуть из него(не важно),воткнули иголку в ластик-у Вас ничего не получится,то жэ самое и с вентиляцией -нужно два отверстия,входное и выходное,иначе толку от вентиляции ноль.

Nokiavod написал :
Мммм... а их нужно сделать во всех дверях, включая с/у, гардеробные и балконы?
А красивые бывают?

Посмотрите Trox ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН написал :
Nokiavod,

Все отечественные-страшные,немецкие -красивые,только в Москве не знаю где их купить,я по старым наколкам езжу в Нижний Новгород,там есть магазин АЛИНА ГЕРРО,уже один раз обанкротившийся,они действительно все из германии возят,там и беру,через две недели наверно там буду-сфотаю название фирмы(так не помню),бывают белые и коричневые.

Тем для кого не доходит,что какие то входные отверстия нужны,20 лет привожу простой пример-Вы взяли в руки шприц с раствором и хотите или всосать чего то или прыснуть из него(не важно),воткнули иголку в ластик-у Вас ничего не получится,то жэ самое и с вентиляцией -нужно два отверстия,входное и выходное,иначе толку от вентиляции ноль.

Буду благодарен, если посмотрите название...

Бориска66 написал :
Посмотрите Traxon ...

Нашел только грузовую компанию :-(

и еще кое-что:

Nokiavod написал :
Нашел только грузовую компанию :-(

Извиняйте, попутал название ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66,

Ну дизайн тожэ не ахти,я называю это мода для морга,туда-в самый раз,зато можно керхером мыть.

видимо придется заказать из нержавейки что-то такое:

Может с рисунком покрасивее, только вопрос какого размера они должны быть?

И все-таки их нужно вообще во все двери поставить или нет?

Nokiavod,

Забыл сказать самое главное-вовсе не обязательно эти приточные отверстия делать в дверях,можно рядом с дверью,в какой нибудь стене делаете безформенную дыру насквозь,а потом с двух сторон закрываете ее красивыми решетками,тут уже выбор побольше и покрасить можно в любой цвет ,сейчас появились краски в баллончиках,называются краска с эффектом колотого гранита,ей лысую деталь(плоскую невзрачную решетку красите)-а получается как будто это решетка из камня,фото арок и электрощитков покрашенных такой краской завтра могу выложить(надо зайти к человеку).

Nokiavod,

Ну вот на последнем фото,что то похожее а дизайн,только площадь маловата,но уже лучше чем ничего,мои имеют высоту около 5см и ширину около 20см.Площадь приблизительно 100-150 квадратных сантиметров(это идеал).

Нужно чтобы в каждом вентилируемом помещении был вход и выход.Опять забыл сказать.У кого есть дорогие домашние животные,типа-кошки-собаки,покупают американскую лабуду,тоже врезается в нижнюю часть двери,чтобы кошки бегали туда сюда,а дыры насквозь не было,поэтому это место у них занято или смещать как то надо и ставить две таких вещи рядом.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Nokiavod написал :
А красивые бывают?

У каждого свой эталон красоты

Бориска66 написал :
Посмотрите Trox ...

Для меня вполне нормальные решетки. Минус для них - заказная продукция и "золотые" по деньгам. А так - выбор приличный и на мой взгляд вполне нормальные. Кстати, как и многие российские, как по качеству изготовления, по окраске, по возможности сделать их любого цвета какой захочется (правда, это "хочется" распространяется в пределах каталога ISO) И мне интересно чем же не устраивают расейские решетки Уважаемого КАТРАНа. Видно никогда не работали с Климашными решетками, которые в руках разбираются на запчасти Или, не знаю как сейчас а раньше такие же разборные решетки ПГС делал.....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким,

Я исполнитель,мне по барабану вообщем то,но вот тем,кто за это платит свои деньги, почему то,после взгляда на импортные изделия ну совсем не хочется наши покупать.А вот если не наши никогда не видеть-и наши тоже вроде ничего,все просто

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

КАТРАН написал :
Я исполнитель,мне по барабану вообщем то,но вот тем,кто за это платит свои деньги

Согласен с Вами. Поэтому, в свое время тоже искали "золотую середину"

КАТРАН написал :
.....после взгляда на импортные изделия ну совсем не хочется наши покупать .....

Ну как выше написал - "На вкус и цвет - товарища нет ..."
В свое время Юги своими решетками такую оскомину на их продукцию набили что до сих пор не хочется в их сторону смотреть.
С Троксом работали пару раз, вполне приличные решетки, кстати на сайте был неплохой каталог и подбор решеток. Не устроили их 6-ти недельное ожидание привоза из Германии, т.к. здесь у них нет складов.
А больше импортных решеток и "не слышно и не видно...". Я не беру какой нибудь "эксклюзив", который Заказчик сам где-то найдет.

Это мое мнение и его не навязываю

Бориска66 написал :
Кстати хороший проект, я к нему вопросов не имею ...

Ты, наверное, забыл поставить смайлик. Это не проект.

если эта дыра нужна,существуют красивые вент решетки,прямоугольный пропил делается в нижней части двери и с двух сторон в него вклеиваются эти непрозрачные решетки.

Это тебе что, - мотель? Какие решётки в дверях?!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Nokiavod написал :
..... Для вентиляции выбран Lossnay LGH-35RX .....

Все таки "воткну свою ложку дегтя ...." Хотя, с одной стороны соглашусь с Борисом в части:

Бориска66 написал :
.... хороший проект ....

и не соглашусь в части "вопросов к нему ...."

Один самый главный вопрос, а точнее пожелание. При такой разводке вентсети, особенно напорной, Вам правильнее бы было бы поставить простую приточную установку чем ПВУ. Вы сравните сеть после установки.
Напорная - длинная, разветвленная. А вытяжная - минимальная и короткая. У Вас получится что вытяжной вентилятор будет работать с прилично меньшей нагрузкой чем приточный. Т.е. сама установка будет пытаться создать минус в помещении. А к этому добавьте вытяжные вентиляторы кухни, с/узлов. У Вас получается что система стремится создать разряжение в помещении.
Что делать????
Или, как уже предложил, менять на "чистую" приточку. Или, искать место для Лосснея так чтобы сопротивление сети было примерно равное (и все равно и в этом случае нет гарантии в том что в помещении не будет отрицательного баланса. Об этом уже ни единожды писал.

Alpha написал :
...Это не проект.....

Не цепляйтесь к словам, все равно все всё поняли правильно

Все остальное читайте внизу

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Что делать????

Зажать немного по расходу дросселями ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Бориска66 написал :
Зажать немного по расходу дросселями ...

Насколько помню, максимум +/- 10%. При такой сети это "ничто". Если только "душить" вытяжку возле входа в установку ???? Вариант. Но мне кажется - не из лучших ....

Это мое мнение и его не навязываю

Либо сборка отдельных агрегатов приток-вытяжка с разным расходом, тогда сильно жертвовать под потолочным пространством ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Бориска66 написал :
Либо сборка отдельных агрегатов приток-вытяжка с разным расходом,.....

А это еще может и дороже Лосснея выйти ....

Бориска66 написал :
...сильно жертвовать под потолочным пространством ...

И это вполне реально ...

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
А это еще может и дороже Лосснея выйти ....

Скорее всего дороже ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким написал :
Все таки "воткну свою ложку дегтя ...."

Мысль понял, но ситуация похоже слаборешаемая в принципе, либо
п.1) потерять рекуперацию с соответствующими затратами на э/э, либо
п.2) придумать более оптимальную сеть, что опять же не факт, что избавляет от п. 1

to all:
Касательно НЕпроекта - прикрепляю обновленный вариант, посмотрите, как с воздуховодами получается...

Может еще кто-нибудь подсказать, возможно ли ставить лоссней "вверх ногами"? так, чтобы EA и OA местами поменялись?

Если можно переворачивать, то получается вроде поинтереснее: