Как подключить Приточно вытяжную установку EPVS STAR ELECTROLUX.

Вот схема.

Смущает то, что фаза и ноль обозначены, с таким не сталкивался.
Еще смущает обозначение COM куда фаза подключается еще раз,нужно ли это? или это для катушки контакторов нагревателя (дополнительного нагревателя нет).
Достаточно ли подключить к клеммам L и N.

Вот фотка платы подключения.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

spyner написал :
фаза и ноль обозначены, с таким не сталкивался.

L - фаза, N - ноль. Если нагреватель не ставите то никакие СОМы не подключаются

spyner написал :
смущает обозначение COM куда фаза подключается еще раз,нужно ли это? или это для катушки контакторов нагревателя (дополнительного нагревателя нет).

Это нужно только тогда когда ставите преднагрев приточного воздуха.... Это питание контактора калорифера....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
L - фаза, N - ноль. ....

За ответ спасибо, у меня провод идет к розетке.
Получается нужно не перепутать контакты вилки и розетки.
Понятно что включать и отключать буду редко. Но сам факт...