Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3065982

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, как правильно померить давление всасывания в кондиционере при температуре на улице ниже разрешенной производителем для работы на холод?
Как правило, это 16-18 градусов. Сейчас мне надо обслужить кондиционеры, а за окном 0-+5. Давление фреона около 2,5 атм. Как понять, мало это, или нормально?

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

нормально.

А не о чем не говорит ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Бориска66 написал :
А не о чем не говорит ...

ну почему , фреон есть - уже хорошо

ломастер написал :
ну почему , фреон есть - уже хорошо

Так-то да ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

А мне кажется маловато,обычно больше(чисто практическое наблюдение).

А нормальный способ расчета существует? Таблица какая, или на линейки холодильщика другую температуру кипения смотреть?
К стати, есть ещё способ заправки по рабочему току компрессора. Подойдет сюда?

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Gefest написал :
А нормальный способ расчета существует?

Вообще - где-то и когда-то попадалась таблица соответствия температуры-давления на 22 фреоне на кондеи (от производителя какого-то метода оценочная для монтажников). В принципе все считается - но метод описывать потянет на хорошую статью. Есть вариант прикрыть конденсатор картоном, но он хорошо работал когда были штуцера на высоком давлении - догонишь до 15 бар (22 фреон) и смотришь температуру на испарителе. По заправке по току - есть еще методы: гадание по картам ТОРО, на кофейной гуще и т.д.
Вообще - при этих условиях можно только оценить примерно ( если считать, то точнее), но судя по твоим вопросам - лучше подожди теплой погоды.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Дикий + написал :
Вообще - где-то и когда-то попадалась таблица соответствия температуры-давления на 22 фреоне на кондеи

да это гемор , есть что то и ладно ...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

bigus написал :
Температура кипения не должна быть ниже 0 иначе замерзнет и выше 4 иначе не выпадет конденсат

замерзнет - оттает, нет конденсата - ну и черт с ним - нам нужен холод, а не конденсат. Хотя теория выпадения конденсата вообще другая -там рулит точка росы. Так что заправлять в холод мы не будем - а проверить, за бабки проверим и будем спокойны - нам не нужно насыщение - в холод все будет насыщено - прямо до компрессора.

bigus написал :
Перегрев обязан быть при максимально возможных стрессовых условиях (на улице жарко, в помещении холодно и сухо)

А если на улице холодно, а в помещении не жарко? Тема перегрева не раскрыта.

ломастер написал :
да это гемор

Да не какого - смотрим в мануал и понимаем - данный кондиционер НЕ МОЖЕТ работать на холод при данных температурах (0- +5 градусов).