Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, как правильно померить давление всасывания в кондиционере при температуре на улице ниже разрешенной производителем для работы на холод?
Как правило, это 16-18 градусов. Сейчас мне надо обслужить кондиционеры, а за окном 0-+5. Давление фреона около 2,5 атм. Как понять, мало это, или нормально?
А нормальный способ расчета существует? Таблица какая, или на линейки холодильщика другую температуру кипения смотреть?
К стати, есть ещё способ заправки по рабочему току компрессора. Подойдет сюда?
Gefest написал :
А нормальный способ расчета существует?
Вообще - где-то и когда-то попадалась таблица соответствия температуры-давления на 22 фреоне на кондеи (от производителя какого-то метода оценочная для монтажников). В принципе все считается - но метод описывать потянет на хорошую статью. Есть вариант прикрыть конденсатор картоном, но он хорошо работал когда были штуцера на высоком давлении - догонишь до 15 бар (22 фреон) и смотришь температуру на испарителе. По заправке по току - есть еще методы: гадание по картам ТОРО, на кофейной гуще и т.д.
Вообще - при этих условиях можно только оценить примерно ( если считать, то точнее), но судя по твоим вопросам - лучше подожди теплой погоды.
bigus написал :
Температура кипения не должна быть ниже 0 иначе замерзнет и выше 4 иначе не выпадет конденсат
замерзнет - оттает, нет конденсата - ну и черт с ним - нам нужен холод, а не конденсат. Хотя теория выпадения конденсата вообще другая -там рулит точка росы. Так что заправлять в холод мы не будем - а проверить, за бабки проверим и будем спокойны - нам не нужно насыщение - в холод все будет насыщено - прямо до компрессора.
bigus написал :
Перегрев обязан быть при максимально возможных стрессовых условиях (на улице жарко, в помещении холодно и сухо)
А если на улице холодно, а в помещении не жарко? Тема перегрева не раскрыта.