Надо заменить Панасоники (потолочные) 22 на новые 410, без замены трассы.

Возможен такой вариант? Какие последствия?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

а что со старыми случилось ? и сколько длина

не продуть.а промыть.жидкарем

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

o.p.i.u.m. написал :
без замены трассы.

Если трассы физически можно поменять или новые прокинуть - то лучше не экономить.
Если без вариантов - промывать промывочным фреоном, продуть азотом....

baziliov написал :
не продуть.а промыть.жидкарем

И понтов от этого ?
410 не растворяет минералку, толку никакого, если мыть, то R141b ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ну тогда 22.от 141 мосх взорвецца

baziliov написал :
ну тогда 22.от 141 мосх взорвецца

Да с Азотиком амбре ещё то, для этого такие операции делают на открытом воздухе ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Старые не работают. Длина около 30

[QUOTE=Дикий +;3133516]Если трассы физически можно поменять или новые прокинуть - то лучше не экономить.
Поменять трассу неполучиться, это действующий ресторан.

Сексу много предвидится ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

мыть мыть и ищо рас мыть
или искать кондеры которые можно ставить на старые трассы без замены.у МЕ такие есть.может еще у кого то есть

Бориска66 написал :
Сексу много предвидится ...

да че уж сексу то.внутре закольцевать.и по полбалона 22го на 1 трассу.с улицы.жыдкарем

baziliov написал :
у МЕ такие есть

Есть то они есть, только там оговорка есть, при условии, что старое оборудование было на алкибензольном масле а не на минералке, МЕ одно время такую технику делала, а другие производители нет ...

Читай внимательно мануальчики baziliov ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

знаешь анекдот про ежыков и сову?
так вод-мануальчики пусть афтар читает,мое дело-стратегия

Оборудование подобрали. Панасы только более новые.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

Бориска66 написал :
Есть то они есть, только там оговорка есть, при условии, что старое оборудование было на алкибензольном масле а не на минералке, МЕ одно время такую технику делала, а другие производители нет ...

Читай внимательно мануальчики baziliov ...

чета ты путаешь. в каталоге МЕ черным по белому написано: "Это позволяет устанавливать новые приборы на R410A на магистрали хладагента от "старых" кондиционеров, использовавших фреон R22 и минеральное масло"

и как раз из-за применени алкилбензольного масла, совместимого с минеральным

tonche написал :
чета ты путаешь.

ну.прогнал бориска.вчера чет лень было.а сьодня пачетал.борька-гонщек

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

baziliov написал :
ну.прогнал бориска.вчера чет лень было.а сьодня пачетал.борька-гонщек

пусть прокомментирует. а то каталог это одно, а см совсем другое))) может нюансы и есть какие то

конд на 410 до 8 кВт идут с алкибензольным,выше 8-с ПОЭ,но при первом пуске включаецца фильтр

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

baziliov написал :
конд на 410 до 8 кВт идут с алкибензольным,выше 8-с ПОЭ,но при первом пуске включаецца фильтр

это я читал. у MHI есть такая же фишка на мультизонах. блок refresh позволяет на старые трассы ставить новое оборудование