Здравствуйте, господа.
Будучи гуманитарием, много познавательного открыл для себя при изучении данного форума.
Предварительно остановился на приложенной схеме.
Прошу оценить вариант размещения и выбор оборудования приточно-вытяжной вентиляции для квартиры с населением в четыре человека.
11 этаж, 13 этажный дом, 128 кв.м
Установщик предлагает Electrolux epvs - 450.
Надежно ли данное оборудование, в т.ч. при морозах - 30С,
хватит ли мощности данной установки?
В схеме смущает наличие вытяжнки установки только в прихожей, а так же выброс воздуха из квартиры в вент.шахту.
omsk написал :
Прошу оценить вариант размещения и выбор оборудования приточно-вытяжной вентиляции для квартиры
Пишу только то что сделал бы не как в чертеже:
Не понял и не нашел что за "зверь" (точнее два "зверя") возле установки под названием EPSV-EF-450;
Выброс из установки в вертикальный канал - не делал бы. Не справится он. Как вариант, параллельно притоку проложить выброс. Поставить две решетки, с жалюзями, смотрящими на 180 град.
То что воздухозабор в установку всего один - смертельного ничего нет. Надо только правильно подобрать решетку. Иначе - зашумит. Хотя и в таком варианте вытяжной вентилятор будет слышно прилично.
Очень не нравится что что вытяжная сеть практически "никакая" по длине. В этом случае, вытяжка будет по производительности больше чем приток. Тем самым есть предпосылка того что в квартире будет создаваться разряжение.
Горизонтальный участок от с/у пом.2 до входа в вертикальный стояк - увеличил бы до 160-го диаметра. ВОЗМОЖНО бы он как нибудь бы и заработал как естественная вентиляция. Иначе - вентилятор должен работать постоянно ....
Не понял и не нашел что за "зверь" (точнее два "зверя") возле установки под названием EPSV-EF-450;
Зверь один - агрегат EPVS-450 (проектанты буковки переставили, но это неважно)
А вот "зверьков" под названием EPVS-EF-450, действительно, двое, и это - дополнительные вентиляторы, рекомендуемые производителем к установке "при наличии протяженной сети воздуховодов".
В рассматриваемом случае это особо касается вытяжки
P.S. Согласен с Кимом по поводу выброса на улицу.
Что касается наружных решеток, то существуют комбинированные решетки (например, Systemaiк CVVX), не требующие разнесения притока и вытяжки.
Очень не нравится что что вытяжная сеть практически "никакая" по длине. В этом случае, вытяжка будет по производительности больше чем приток. Тем самым есть предпосылка того что в квартире будет создаваться разряжение.
А обратной тяги не возникнет зимой, т.е. со стороны улицы в вытяжку? Или так бывает только, если штатные вент. каналы открыты?
[QUOTE=Ким;3153202] Да не корпоративный а вселенский .....
Пишу только то что сделал бы не как в чертеже:
Не понял и не нашел что за "зверь" (точнее два "зверя") возле установки под названием EPSV-EF-450;
Это какие-то дополнительные вентиляторные секции, причем не дешевые - по 4500 за штуку.
Выброс из установки в вертикальный канал - не делал бы. Не справится он. Как вариант, параллельно притоку проложить выброс. Поставить две решетки, с жалюзями, смотрящими на 180 град.
Не справиться с чем? А с выбросом через фасад проблема дырявить фасад нельзя - для притока отверстие заложено по проекту (или можно в одно уместится?). Может выброс в 3 помещении приспособить?
То что воздухозабор в установку всего один - смертельного ничего нет. Надо только правильно подобрать решетку. Иначе - зашумит. Хотя и в таком варианте вытяжной вентилятор будет слышно прилично.
Правильно - это как?
Очень не нравится что что вытяжная сеть практически "никакая" по длине. В этом случае, вытяжка будет по производительности больше чем приток. Тем самым есть предпосылка того что в квартире будет создаваться разряжение.
вертикальный канал в строительном исполнении имеет очень большое сопротивление. Был случай у меня когда канал в строительном исполнении высотой в 1,5 метра "душил" вентилятор почти в "ноль". Поэтому, делая выброс как у вас на плане есть риск в том что вытяжная секция установки будет задавлена этим каналом. А это автоматически тянет за собой недогрев приточного воздуха и т.д.
omsk написал :
Может выброс в 3 помещении приспособить?
"Хрен редьки не слаще ...." Это даже еще хуже получается ( если верить тому размеру что у Вас стоит на чертеже, т.е. если по варианту чертежа - выброс делается в канал диаметром в 315мм, а на кухне - он максимум 200мм, а то и 150мм)
Скорость в решетке не более чем 2 м/сек. А еще, насколько правильно понимаю, Вы угол как бы выгораживаете. Если ниже воздухозаборной решетки ничего не будет то стоило бы воздуховод от установки опустить как бы вниз и все. А сам выгороженый угол был бы расширительной камерой. Плюс такого варианта в том что основные шумы (от воздуха и вентилятора) при таком коротком воздуховоде уйдут сразу ...
Пардон, но это же рекуператор. У идеального рекуператора температура выбрасываемого воздуха совпадает с температурой всасываемого извне. У Электролюкса, конечно, фиговые рекуператоры, но не настолько.