Дикий + В то время инверторы на 410 уже не были редкостью даже у второсортных контор. У того-же Дайкина на 22 были только самые дешёвые старт-стопники и начальные инверторы - помню, потому что думал взять дайкины.
КАТРАН написал :
марка фреона написана на наружном и внутреннем блоке.
тоже так думал и внимательно смотрел - нифига ! в installation manual - тоже ни слова...
и еще - на задней стенке за компрессором снизу наверх выходит проводочек - на конце похоже термодатчик, он в термоусадке (конец наверное сантиметров 10 после конца термодатчика болтается зачем-то) - вот куда его приткнуть надо - к Y-образной развилке медных труб, которая там же по задней стенке идет (трубы толстые - толще чем труба для жидкой фазы) ???
ну и последнее - если расстояние между блоками меньше метра - надо ли удлинять медные трубки, делая петлю (ну и сколько в итоге длина трассы д.б. по минимуму) ?
в том-то и дело, что после снятия утеплителя компрессора уже никто не помнит, где он был - просто болтался и мерял температуру воздуха или был прислонен к какой-то трубке
там обойма специальная должна быть на трубе , это если датчик трубы ( Pipe)
если просто уличный то он просто на улице болтается на кронштейне пластмассовом.
VeloMah написал :
в том-то и дело, что после снятия утеплителя компрессора уже никто не помнит, где он был - просто болтался и мерял температуру воздуха или был прислонен к какой-то трубке
Не горячитесь !
про фреон в этом кондиционере все давно понятно, но речь пошла о том, как определить его марку в других кондиционерах, ориентируясь по диаметру заправочного клапана...
=================
Kvost написал :
Сообщение от VeloMah
и какому фреону это соответствует ?
R22
тогда для полноты картины... - какой диаметр заправочного клапана соответствует 410а фреону ?
VeloMah написал :
про фреон в этом кондиционере все давно понятно, но речь пошла о том, как определить его марку в других кондиционерах, ориентируясь по диаметру заправочного клапана...
Кондиционер выдает ошибку С9, но не в Руководстве по эксплуатации, ни в Installation manual такой нет - есть только C6. Кто знает, что это может быть ?
ломастер написал :
C9 Неисправен термистор входного воздуха.
спасибо
это наверное этот датчик - его мы от трубки отодвинули
VeloMah написал :
и еще - на задней стенке за компрессором снизу наверх выходит проводочек - на конце похоже термодатчик, он в термоусадке (конец наверное сантиметров 10 после конца термодатчика болтается зачем-то) - вот куда его приткнуть надо - к Y-образной развилке медных труб, которая там же по задней стенке идет (трубы толстые - толще чем труба для жидкой фазы) ???
ломастер написал :
там обойма специальная должна быть на трубе , это если датчик трубы ( Pipe)
если просто уличный то он просто на улице болтается на кронштейне пластмассовом.
а где его скачать можно ? а то кондиционер работает, но не холодит (включали режим снежинки и ждали минуты 3 работы - все вращается, а порты комнатной температуры) - подозревали нехватку фреона, но ошибка-то другая
Это не SM, а общая таблица кодов неисправности для DAIKIN, звоните термистор ВБ ...
Тот, который температуру воздуха замеряет, имеет черненький внешний вид ...
Бориска66 написал :
а общая таблица кодов неисправности для DAIKIN, звоните термистор ВБ ..
ну а эту таблицу где бы взять ???
какие параметры у этого термистора, к примеру, при 20, 22, 24 градусах ?
скажите - этот термистор подпадает под описание того, что мы видели недалеко от компрессора ? то, что там было - ну максимум мы нарушили контакт - есть ли информация, что будет делать кондиционер при отсутствии контакта такого датчика ? т.е. может ли отсутствие холода быть связано с отсутствием такого контакта ??? потому что если отсутствие холода по другой причине - то мы бы этот термистр пока оставили бы в покое...
и у кого есть под рукой схема FТX25JАV - этот термистор подключается к плате или где-то внизу около компрессора ?
спасибо
а без термистора кондиционер на холод включится с пульта (вентиляторы-то включаются на обоих блоках) ? как принудительно включить на холод - вроде надо какие-то контакты перемкнуть
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.