Я выполнил . Настала пора монтировать канальный кондиционер и сделать его обвязку воздуховодами.
Предлагаю для критики схему обвязки кондиционера воздуховодами.
В две комнаты идут очень короткие нитки по 1 метру.
В дальнюю комнату идет воздуховод длиной 8 м.
В связи с этим у меня вопрос как правильно сбалансировать потоки.
Сейчас я запланировал сделать для двух коротких ниток сужение с 160 до 125 мм и в этом сужении поставить
Дополнительно у меня будет возможность регулировать приток .
Будет ли работоспособно такое решение?
Напомню параметры собираемой мной системы:
[*]В режиме приточки расход на кажду комнату 50-150 м3
[*]Мощность кондиционера по холоду - 3,5 кВТ
[*]Расход кондиционера 400-600 м3. Кондиционер получает воздух только от приточки, забор внутреннего воздуха не предусмо
[*]Приточный вентилятор на номинальный поток 600м3 при давлении 300Па
[*]Канальный нагреватель - 3 Квт.
[*]Входная труба - 200мм
[*]Разводка по квартире трубой - 160мм
3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ...
Тема с канальниками уже обсасывалась - коротко канальники это не для дома...
Все ошибки были Вам написаны еще в той теме на которую сами же и ссылаетесь. И эти ошибки так и остались. Кроме этого сейчас ломастер еще раз подтвердил что:
ломастер написал :
3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ...
Вы этому не поверили еще в прошлой теме да и там Вы приводили какие-то свои аргументы. А в нынешней разводке блока Вы еще ее "улучшили" ....
Если не ошибаюсь, в Вашей теме я написал, что "наступать на швабру дело лично каждого ...." Мое мнение - Вы с нее так и не ушли, видно очень нравится .....
romapres написал :
как правильно сбалансировать потоки
Ответ на этот вопрос " .. с головы.." может дать только идиот..Или гениальный идиот..
Дабы не обвинили во флуде- даю практический совет:
Справочник по теплоснабжению и вентиляции, под ред. Щекина, т.2, стр.60..
Если соизволите ознакомиться, то , может быть, поймете- насколько, мягко говоря, инфантилен Ваш вопрос...
Вопрос с производительностью кондиционера уже детально обсуждался. Я очень внимательно отнесся к вашим советам.
Благодарю за критику, но как правильно сказал КИМ, "наступать на швабру дело лично каждого ....".
Я принял для себя решение, что мне будет достаточно осушения приточного воздуха с незначительным снижением температуры.
После запуска системы я напишу результат.
У меня сейчас другой вопрос.
Вне зависимости от того, будет ли работать кондиционер, или нет - у меня стоит задача сбалансировать воздухораспределительную сеть.
Поток который я буду подавать на вход сети - 200-600 м3.
Все параметры сети я приводил выше. Если информации не достаточно - готов предоставить любую дополнительную.
Просьба помочь советом - какие устройства регулировки потока мне нужно предусмотреть?
Сейчас я запланировал сделать для двух коротких ниток сужение с 160 до 125 мм и в этом сужении поставить ирисовый клапан.
Просьба не отправлять меня к научным трудам - моих знаний не достаточно, чтобы освоить их в короткое время.
Я от нее не отказываюсь.
В моей схеме ее достаточно легко сделать, можно добавить еще одну заслону для забора воздуха из помещения.
А вот разместить воздуховоды для рециркуляции уже не получится.
Я решил сделать сначала схему только с приточкой, погонять ее и при необходимости добавить забор внутреннего воздуха по следующей схеме (выделено синим)
меня сейчас больше волнует сеть, чтобы не допустить принципиальных ошибок.
romapres написал :
больше волнует сеть, чтобы не допустить принципиальных ошибок.
непонятно, из каких соображений, на одной ветке поставили 2 шумоглушителя, когда рядом имеются две короткие ветки, на которых шум будет однозначно.
непонятно, из каких соображений, итак "задавленый" блок хотите еще "душить" уменьшением сечения воздуховодов.
воздух от приточной установки направляется во внутренний блок факелом
непонятно как себя все это будет работать. Технические характеристики вентиляторов разные и условия работы, Вы же сами, задаете разные.
Этого для Вас хватит ???? ......
непонятно, из каких соображений, на одной ветке поставили 2 шумоглушителя, когда рядом имеются две короткие ветки, на которых шум будет однозначно.
Это спальня - поэтому там стоит по максимуму. В комнату внизу тоже хочу поставить глушитель, но вместе с ирисовым регулятором они не поместятся - вот жду ваш вердикт - нужен ирисовый регулятор или нет?
Слева - это хол, там и без глушителя можно обойтись
воздух от приточной установки направляется во внутренний блок факелом
Во внутреннем блоке стоят две улитки. Я думал направить один поток к одной улитке, а второй - ко второй.
Если это не правильно, то как исправить? Буду признателен за совет.
Ким написал :
Технические характеристики вентиляторов разные и условия работы, Вы же сами, задаете разные.
Это проблема - пока не знаю как решить. Я так себе так вижу решение, на входе кондиционера нужно создать незначительно повышенное давление от приточки. Вентилятор у меня с управлением 0-10В, если можно было бы собрать схему управления вентилятором в зависимости от давления на входе кондиционера ...
Можете посоветовать решение?
Так как ни каких конкретных советов не получил, то решил собирать сеть по своей схеме. Более разумной схемы я придумать не смог.
Сегодня установили кондиционер, приточка пока не смонтирована.
Я сделал пробный запуск кондиционера на двух ветках (самой короткой и самой длинной).
Предварительные выводы следующие:
[*]Ирисовые регуляторы не нужны. Поток отлично регулируется рассекателем в камерах статического давления. В полностью закрытом положении эффект такой же как и при полностью закрытом ирисовом клапане.
[*]Шум от работающего кондиционера вполне приемлимый. На самой кроткой ветке я поставил глушитель 50 см - шума практически нет. На самой длинной ветке нет ни каких глушителей - но шум тоже не беспокоит.
[*]Напор, который создает кондиционер вполне достаточный, что даже на самой дальней ветке (8 м) был хороший напор из вентиляционной решетки.